为了下层的大厅不吊天花,要求所有内隔墙都不准设梁,连卫生间都不行。说板做厚些钢筋下多点不就好了,还不是那回事。而且是农村的私人房子,隔墙都是采用烧结粘土砖。{:1_105:}咋办捏?
为了下层的大厅不吊天花,要求所有内隔墙都不准设梁,连卫生间都不行。说板做厚些钢筋下多点不就好了,还不是那回事。而且是农村的私人房子,隔墙都是采用烧结粘土砖。{:1_105:}咋办捏?
2楼
实线为梁,虚线为暗梁300x150,内配置上2根12,下3根16纵筋,箍筋8@200。有暗梁房间板厚做成150mm。
回复
3楼
屌爆了
回复
4楼
做异形柱结构 试试
回复
5楼
见于不见 发表于 2017-5-16 08:38 实线为梁,虚线为暗梁300x150,内配置上2根12,下3根16纵筋,箍筋8@200。有暗梁房间板厚做成150mm。一些比较短的墙体,可以把荷载折算到板上,不设梁。如果觉得不放心,可以在墙下的板内增设附加钢筋。
回复
6楼
见于不见 发表于 2017-5-16 08:38 实线为梁,虚线为暗梁300x150,内配置上2根12,下3根16纵筋,箍筋8@200。有暗梁房间板厚做成150mm。跟我想的差不多但还是说不服建筑,楼梯间那根梁要死要活就不让拉通,说他见多了这情况都没事,叫他发几个案例来参考屁都吭不出一个,已经跟野猪拍胸脯保证OK了。 唉,是卫生间,用的还是红砖,就怕以后裂缝漏水。
回复
7楼
现在PKPM可以输入板上线荷载来计算楼板配筋的。或者用一些计算异形楼板的软件也可以输入板上线荷载来复核。
这不是什么大问题,是可以的。
目前我做过很多高档豪宅,也都是采用这样的设计方法,并没有什么不妥。
板厚加厚,配筋加大没什么大问题。
还有其实暗梁没啥作用,因为墙下并不一定是弯矩最大的地方。力是按刚度分配的不是按承载力分配的。
暗梁其实只能起到自我安慰的作用而已。
回复
8楼
谢谢谢谢,学习了
回复
9楼
学习了!!!!!
回复
10楼
厚加厚,配筋加大,应该没什么大问题。
回复
11楼
非常感谢分享,谢谢
回复