高层建筑的热水循环泵接回水还是供水?
squir
squir Lv.2
2017年05月15日 22:02:02
只看楼主

请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上? 犹豫,不知安装在那个位置合理?

请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
犹豫,不知安装在那个位置合理?
QQ图片20170515220114.png


QQ图片20170515220114.png

免费打赏
扛驴狂奔
2017年05月18日 09:47:29
22楼
老徐式思维 发表于 2017-5-16 22:17 我是做设计的,回答一下。一,放屋面还是下面,优先放屋面,因为放在下面,水泵泵壳承受静压比屋面大很多, …循环泵不同于普通泵,泵启动不启动水照样可以流动的,就想一个开着的阀门一样而已。这一点我也很疑惑,循环泵都专门的图集么?普通的泵可以达到这个效果么。
回复
lichangan1000
2017年05月18日 09:47:32
23楼
即使分三个区,低区也存在超压问题。不能在干管上设减压阀(支管设减压阀,当压力大于0.6MPa,两个减压阀串联减压),若低区,循环泵位置好找,就把循环泵设在U型管最低处。
回复
扛驴狂奔
2017年05月18日 09:48:24
24楼
gyqxaz 发表于 2017-5-17 11:46 当采用热水贮水箱经热水加压泵供水的集中热水供应系统时,循环泵可与热水加压泵合用,采用调速泵组供水和循 …循环泵的流量一般都很小啊,如果合用,是不是循环泵要按设计秒流量选了。
回复
改名了
2017年05月18日 09:51:47
25楼
我觉得上面下面都可以的吧
回复
扛驴狂奔
2017年05月18日 10:05:30
26楼
扛驴狂奔 发表于 2017-5-18 09:48 循环泵的流量一般都很小啊,如果合用,是不是循环泵要按设计秒流量选了。就像上面列举的新规审稿内容,加压泵和循环泵合二为一,按供水泵选泵我就能理解了。现行规范循环泵写的只是保证管道内的温度,并无保证用户压力和流量的要求,而且大家画的都和楼主的图那样只有一组泵,原来我也想过设一组加压泵加一组循环泵,没有得到认可。而且加压泵和循环泵都在热水及其循环主管上加压泵的大流量是否能通过小流量的循环泵。
回复
liugps
2017年05月18日 13:18:34
27楼
本帖最后由 liugps 于 2017-5-18 13:38 编辑

啥也不想说了,一不做二不休,上张图吧
回复
lichangan1000
2017年05月18日 14:16:16
28楼
附图不对。还需努力。加油。
U管的低端,压力多少?是按加压阀位置来计算吗?不是
回复
lichangan1000
2017年05月18日 14:17:45
29楼
回水段自然高差多少?
回复
lichangan1000
2017年05月18日 14:23:55
30楼
一般来水,水泵吸上高度3m左右。为何不是推而选择抽?
回复
liugps
2017年05月18日 14:26:06
31楼
本帖最后由 liugps 于 2017-5-18 15:02 编辑 lichangan1000 发表于 2017-5-18 14:23 一般来水,水泵吸上高度3m左右。为何不是推而选择抽?感觉你好多东西都没理解,好好理解再来评论吧。这是一个很简单的热水系统,找找民用建筑施工图样图图集或是热水器选用图集,都有的。我只是说这个系统怎么分区,怎么循环,画的只是一个草图,你却问这些细节的问题,又不是一个完整的设计。前面加泵去推,后面再减压?好好想想,减完压再怎么回去?“低区供水压力大于0.6MPa,超规范。只能是支管减压且两级串联减压。否则卫生器具顶不住”规范分区的依据是最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45Mpa,不是0.6Mpa这条。“低区和中区,不需要供水加压,只需要循环泵。此时循环泵流量按循环量计算,控制由温度,而不是温控阀。”我的贴子本来就是这个意思,你没看明白而已。“干管循环,不能在干管上设减压阀,然后再设增压(循环泵)”这个是你自己想当然吧,这个就跟冷水干管减压分区一样的,不过循环泵确实在放在配水管末端。“即使分三个区,低区也存在超压问题。不能在干管上设减压阀(支管设减压阀,当压力大于0.6MPa,两个减压阀串联减压),若低区,循环泵位置好找,就把循环泵设在U型管最低处。”分了三个区为啥还分超压????分区就是为了不超0.45。循环泵设在U型管最低处当然最好,可是实际工程没地方放,而且也没必要,放屋面多好啊。
回复