高层建筑的热水循环泵接回水还是供水?
squir
squir Lv.2
2017年05月15日 22:02:02
只看楼主

请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上? 犹豫,不知安装在那个位置合理?

请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
犹豫,不知安装在那个位置合理?
QQ图片20170515220114.png


QQ图片20170515220114.png

免费打赏
lichangan1000
2017年05月18日 14:26:13
32楼
假如减压阀后压力为零(假如),水从最低到最高考循环泵的扬程(应该是吸程)能保证到水箱吗?
回复
lichangan1000
2017年05月18日 14:27:41
33楼
循环水最忌讳,干管减压。
回复
lichangan1000
2017年05月18日 14:28:57
34楼
lichangan1000 发表于 2017-5-18 14:23 一般来水,水泵吸上高度3m左右。为何不是推而选择抽?:lol:lol:lol
回复
lichangan1000
2017年05月18日 14:50:05
35楼
高区,已经明朗,不用再赘述。中区、低区的设计,可以是1.循环泵在水箱出水管上,注意循环泵流量按循环量,扬程克服全程沿程阻力+水箱进出水位差+流出水头;2.循环泵设在U管最底端(一般位置不好找,除非在地下室)。循环泵按循环量,扬程克服沿程阻力+水箱进出水位差+流出水头。
循环泵启动停泵信号来自回水管温度信号。
循环泵设在回水管进水箱前(屋面上),水泵吸上高度3m左右,使不上劲(当高差大情况下,不足以弥补减压阀所减掉的压力)。水泵基本性能是推不是抽。这是常识。
回复
liugps
2017年05月18日 14:54:28
36楼
lichangan1000 发表于 2017-5-18 14:28 很确定的告诉你在新规范出来之前,所有的热水循环泵都是吸的,不信你可以去找找。因为回水管是连水箱的,里面是满水的,不从在吸水高度问题,循环泵只是增加水的动力,再说一次我画的只是草图,大概意思。
回复
lichangan1000
2017年05月18日 15:03:25
37楼
讨论的问题就是你那个草图。你却说草图...
我要做的话,干管不减压,循环泵设在屋顶(出水管)或底部。支管减压。你看如何?
回复
liugps
2017年05月18日 15:13:13
38楼
lichangan1000 发表于 2017-5-18 14:50 高区,已经明朗,不用再赘述。中区、低区的设计,可以是1.循环泵在水箱出水管上,注意循环泵流量按循环量, …前面的贴子不想编辑了,我们的理解有误差,你说的推是回水管的末端吸水推上屋面,吸就是在屋面上吸。我理解的是以用水点为界面,在用水点前面加压供的叫推,在用水点后循环的都叫吸。两种方式。一是从干管接一支管减压后再向各点供水,然后干管末端回到屋面,屋面加泵抽。另一种是我图中这样画的,干管减压供水,水泵从末端吸水回屋面(你叫的推)。
回复
lichangan1000
2017年05月18日 15:20:43
39楼
对于屋顶水箱+循环泵的U型供水方式,建筑高度高时,低区超压不是0.6MPa,对楼主的例子99m。一层静压、动压都大于0.6MPa。规范0.6MPa是不得大于;0.45MPa是不宜。
不能干管减压,支管减压。当大于0.6MPa的楼层,两个减压阀串联减压,小于0.6MPa,可以单个减压阀。考虑规范是不宜,所以双减压阀层数还要上提。
回复
liugps
2017年05月18日 15:32:27
40楼
lichangan1000 发表于 2017-5-18 15:20 对于屋顶水箱+循环泵的U型供水方式,建筑高度高时,低区超压不是0.6MPa,对楼主的例子99m。一层静压、动压都 …不是的,分区是按0.45
回复
liugps
2017年05月18日 15:36:24
41楼
我个人觉得图1,图2最好,图3效果不好,图4应该是你说的那种支管减压,但是图4这个相当于没有分区,如果按图4这样,都可以不分区了,一根供水立管直接供,然后超压的都在支管上减压(像楼主画的图那样),这样是不行的,供水安全性差,一旦主管有问题,全栋都没水。