请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上? 犹豫,不知安装在那个位置合理?
请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
犹豫,不知安装在那个位置合理?
42楼
支管可以减到0.2MPa。
回复
43楼
费心了。我的看法不一样。讨论,不要生气,才能心平气和。
搞工程,前提是能用,其次是好用(经济)。
图一减压分区,循环泵扬程要大很多。当减压值大于水泵吸上高度时(注意还有沿程损失),就不是合理不合理问题。分区用的是干管减压,减压阀。支管减压用的也是减压阀,理论上,干管减压阀坏,那才是全线瘫痪。
图二,循环泵位置好,但还是存在图一的耗能大的问题。
图三,减压部分是集中减还是分支减区别不大。
你说的安全问题,除了减压阀就是干管管道和管件。钢管管道一般来说1.0MPa问题不大,有怀疑可以加厚。
回复
44楼
对于楼主举例99m来水,本来就有点特殊:1. 99m还上太阳能?就是上也会是最上部12层,根本用不到一层;2.若是普通热水,水箱在屋顶本身就不合理,按冷水分区来,加热系统完全可以在地下室。3.若是空气源热水系统,好像也没必要全部供。
回复
45楼
3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。
这个不是分区的依据呢,依据是下面的。
3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:
1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;
2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;
3 各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
3.3.5 条文解释:高层建筑生活给水系统竖向分区要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。
对供水区域较大多层建筑的生活给水系统,有时也会出现超出本条分区压力的规定。一旦产生入户管压力、最不利点压力等超出本条规定时,也要为满足本条文的有关规定采取相应的技术措施。
至于支管的压力,现行规范是小于0.35(0.45~0.35要支管减压)且不小于卫生器具的使用压力。新规送审是小于0.20(0.45~0.20要支管减压)且不小于卫生器具的使用压力.当设集中热水时,分区可从0.45加大到0.55.
这图是建筑给排水常见问题解析,说的就是这个容易搞错的问题,
回复
46楼
我想强调一点,图一。干管减压。当减压阀减压值大于水泵允许吸上高度,注意一旦减压,就意味着回水侧,不能回到原有水位高度。此时循环泵在屋面只能是吸(假如大于20m).水泵不能正常使用。图二水泵设在最低端这问题就不存在。
回复
47楼
lichangan1000 发表于 2017-5-18 16:06 我想强调一点,图一。干管减压。当减压阀减压值大于水泵允许吸上高度,注意一旦减压,就意味着回水侧,不能 …是的,图一不是太好,用在楼高不大的地方合适,楼高太大,减压减得太多吸的高度太大。
回复
48楼
lichangan1000 发表于 2017-5-18 15:58 对于楼主举例99m来水,本来就有点特殊:1. 99m还上太阳能?就是上也会是最上部12层,根本用不到一层;2.若 …仅限于楼主说的水箱在屋顶吧,发散开来,讨论不完;P
回复
49楼
心情不错。开始开怀了。
我估计你弄明白了。
就这个例子来水干管分区就不如支管减压。 与规范矛盾这我知道。但具体问题具体分析:干管坏意味着其下游经受高压考验,又不能串联减压,理由是循环泵扬程无法全取。支管就不同了:大于0.6MPa就串联减,两个同时坏的几率很小。再狠一点两次减减到0.2MPa。卫生器具不会面临一个减压阀坏,全线停水,支管超压(0.6MPa)问题。
再不讨论了。但愿能看懂。
回复
50楼
lichangan1000 发表于 2017-5-18 16:34 心情不错。开始开怀了。我估计你弄明白了。就这个例子来水干管分区就不如支管减压。 与规范矛盾这我知道 …理是这个理,但是图4这样的经常被审图人员提,根本出不了图。所以权衡一下还是只能选图2了。
回复
51楼
审图人员,也不能说就是真理,热水循环技术措施2009版P204页,两个区共用一个系统,下区就是支管减压。
回复