请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上? 犹豫,不知安装在那个位置合理?
请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
犹豫,不知安装在那个位置合理?
![QQ图片20170515220114.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
52楼
我的理解,此分区非彼分区也。 区别在于规范特指冷水。热水吗,哈哈不受此限。
回复
53楼
建议安装在底下,回水管起端
回复
54楼
liugps 发表于 2017-5-17 23:38 正好看到新版建筑给排水设计规范送审稿修改了这方面的内容。6.7.11 采用热水箱和热水供水泵联合供水的全日 …送审稿共享一下,谢谢
回复
55楼
korterry 发表于 2017-5-18 22:23 送审稿共享一下,谢谢真懒,往下几个贴就是了,都不用翻页;Phttp://bbs.co188.com/thread-9283285-1-1.html
回复
56楼
liugps 发表于 2017-5-18 15:36 我个人觉得图1,图2最好,图3效果不好,图4应该是你说的那种支管减压,但是图4这个相当于没有分区,如 …请教,你的四张图纸,图图,会不会低区的压力不平衡,就是减压后,压力降低后供水管的压力不能推动回水管的水回流到水箱,即使开启循环泵也不行?
回复
57楼
pzhwutom 发表于 2017-5-19 15:34 请教,你的四张图纸,图图,会不会低区的压力不平衡,就是减压后,压力降低后供水管的压力不能推动回水管 …请教,你的四张图纸,图一,会不会低区的压力不平衡,就是减压后,压力降低后供水管的压力不能推动回水管的水回流到水箱,即使开启循环泵也不行?
回复
58楼
liugps 发表于 2017-5-18 15:36 我个人觉得图1,图2最好,图3效果不好,图4应该是你说的那种支管减压,但是图4这个相当于没有分区,如 …仔细学习了规范和建筑技术措施141页,图一和图二是错的
回复
59楼
热水确实容易出问题:楼主说的问题,水箱是开式的,循环泵放在屋顶肯定不行,道理很简单,循环泵的扬程到水箱直接泄压,水泵的吸水高度克服不了管网水损,水泵只能空转,管网是无法循环的。放在供水管上,如定时供水,没有问题,用水之前手动开泵,温度达到管泵。如24小时供水有点问题:用水点的压力变化较大,容易出现忽冷忽热问题。最好放在下面回水管起端。水箱是闭式的,放在上部和下部都可,最好在上部回水管上。
回复
60楼
纠正:温度达到管泵。应为温度达到关泵。
回复
61楼
lichangan1000 发表于 2017-5-16 09:35 水专业喜欢推,不喜欢拉。 应该是送水,保证顶层压力,要是抽,顶层压力不好保证。另送泵既是循环泵又是供 …:handshake
回复