高层建筑的热水循环泵接回水还是供水?
squir
squir Lv.2
2017年05月15日 22:02:02
只看楼主

请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上? 犹豫,不知安装在那个位置合理?

请问一下各位专家,一个热水项目工程,储热水箱位于屋顶(33层,99米),从楼顶向低区(第30层至第1层)供水,主管道没有减压阀,回水管至屋顶水箱,请问循环水泵是安装在屋顶的回水管上还是屋顶的供水管上,或者是安装于1楼的回水管上?
犹豫,不知安装在那个位置合理?
QQ图片20170515220114.png


QQ图片20170515220114.png

免费打赏
weibo_1478045835631
2017年05月19日 22:40:07
62楼
squir 发表于 2017-5-16 09:44 我个人趋向安装在回水管的最下端,也就是第1层的管道井里,但设计院出来的图纸是安装在屋面。正是因为考虑 …:handshake
回复
煜翰
2017年05月21日 09:40:52
63楼
学习学习了
回复
xingye8860
2017年05月22日 08:43:15
64楼
好东西,学习了
回复
xihuang_007
2017年05月22日 08:45:42
65楼
在不考虑顶层用水点压力的情况下,我一般考虑在回水管道上
回复
圣火2016
2017年05月22日 08:54:50
66楼
圣火2016 发表于 2017-5-19 16:52 热水确实容易出问题:楼主说的问题,水箱是开式的,循环泵放在屋顶肯定不行,道理很简单,循环泵的扬程到水 …也不行,循环泵开和不开,热水系统压力不同,但冷水不变。故忽冷忽热
回复
圣火2016
2017年05月22日 10:06:10
67楼
圣火2016 发表于 2017-5-22 08:54 也不行,循环泵开和不开,热水系统压力不同,但冷水不变。故忽冷忽热楼主,这个工程不需加压(水箱在33层屋面,供30层以下热水),只需要循环吧,我是这样理解的。
回复
song15157
2017年05月24日 11:21:11
68楼
所有的热水循环泵都是吸的,
回复
xbhlzh
2017年05月24日 14:42:59
69楼
路过学习了
回复
boliwan
2017年05月26日 15:36:35
70楼
要分区供水,按不同情况设置水泵位置
回复
korterry
2017年06月02日 12:31:47
71楼
liugps 发表于 2017-5-19 09:52 真懒,往下几个贴就是了,都不用翻页http://bbs.co188.com/thread-9283285-1-1.html谢谢~谢谢~谢谢~谢谢~谢谢~谢谢~
回复

相关推荐