只有高位水池作为水源的厂区,引入管怎么满足规范
co1445996097725
2017年05月18日 08:53:24
只看楼主

在偏僻地方的一个厂区,只有高位水池作为水源,生活消防合用,压力水量都满足,就是现在只有一根100的管道从高位水池接到厂区附近,这种情况下应该怎么处理比较好

在偏僻地方的一个厂区,只有高位水池作为水源,生活消防合用,压力水量都满足,就是现在只有一根100的管道从高位水池接到厂区附近,这种情况下应该怎么处理比较好
免费打赏
liugps
2017年05月18日 09:02:10
2楼
水量水压都够了,高压系统,直接接厂区消防管网就行了,但还有个问题就是要注意1根引入管够不够(要按厂区的消防情况定,如果不满足的话应该要2根)。
回复
co1445996097725
2017年05月18日 09:14:13
3楼

主要就是引入管的问题,从高位水池下来只有一根管道,附近又没有市政或者其他水源,这种情况应该怎么办呢
回复
co1445996097725
2017年05月18日 09:54:05
4楼
还有个问题,我看规范上写的必须要两根引入管,这种工业厂区可以一根引入管吗
回复
lichangan1000
2017年05月18日 10:01:47
5楼
从高位水池引两根到厂区,接到厂区环网上。一切ok
回复
co1445996097725
2017年05月18日 12:00:59
6楼

那是直接从高位水池上再接一跟管道,还是现有管道分一根出来
回复
fetal_love
2017年05月18日 14:42:23
7楼
liugps 发表于 2017-5-18 09:02 水量水压都够了,高压系统,直接接厂区消防管网就行了,但还有个问题就是要注意1根引入管够不够(要按厂区 …厂区内部自备消防水源,就可以解决1条引入管的问题啦
回复
gyqxaz
2017年05月18日 17:41:45
8楼
水量够了,看看流量够不够(管径)。两条进水管进环网
回复
liu8661497
2017年05月19日 14:52:08
9楼
说的都是似是而非的
回复
liugps
2017年05月19日 19:09:42
10楼
秋若水 发表于 2017-5-18 09:54 还有个问题,我看规范上写的必须要两根引入管,这种工业厂区可以一根引入管吗没有说一定要两根吧?8.1.3 向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。这个是指室内外管网为环状管时,不能少于两条,当为枝状时是可以一条引入管的,再说枝状管如果在同一端接2个引入管的话还是枝状,没啥意义。如果在两个端头各引一根的话就是成了环状。6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定: 1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;8.1.5 室内消防给水管网应符合下列规定: 1 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过10个时,除本规范第8.1.2条外,可布置成枝状 ;所以先叫你确定厂区的消防情况,可以做成枝状还是必须做成环状,因而决定采用几根引入管。当然最保险省事的的就是引两根,如果要考虑细一点就按上面的去一步步确认。
回复
浪尽天涯
2017年05月20日 20:18:45
11楼
水量够了,看看流量够不够(管径)。两条进水管进环网
回复