有一会所空调系统,由小型地源热泵组成。拟将新风不做任何处理送到室内,该新风符合由房间内的热泵负担,会有什么后果?或者说将普通的风机盘管拿来处理新风会产生什么样的后果
有一会所空调系统,由小型地源热泵组成。拟将新风不做任何处理送到室内,该新风符合由房间内的热泵负担,会有什么后果?
或者说将普通的风机盘管拿来处理新风会产生什么样的后果
2楼
盘管的工作状态点偏移,盘管是否有足够的处理能力?建议焓湿图上画一画,看看需要多大处理能力的盘管
回复
3楼
新风温度高,专门新风机(冷冻水)的管排都比较多,冷冻水量也大,才能处理到一定的状态点.如果直接用热泵承当,会导致换热不足,压缩机高压保护.如果和室内混合后再冷却,应加大热泵制冷量,考虑其承当的新风负荷及新风和回风的混合比!
回复
4楼
这里引用一下给搂主一个建议。
1、风机盘管系统具有各空气调节区可单独调节,比全空气系统节省空间,比带冷源的分散设置的空气调节器和变风量系统造价低廉等优点,目前仍在宾馆客房、办公室建筑中大量采用,因此推荐使用。
2、“加新风系统”是指新风经过处理,达到一定的参数要求,有组织的送入室内。如新风和风机盘管吸入口相接或只送到风机盘管的回风吊顶处,将减少室内的通风量,当风机盘管风机停止运行时,新风有可能从带有过滤器的回风口吹出,不利于室内卫生;新风和风机盘管的送风混合后在送入室内的情况,送风和新风的压力难以平衡,有可能影响新风量的送入;因此推荐新风直接送入室内。
3、风机盘管加新风系统存在着不能控制室内温湿度,常年使用时,冷却盘管外部因冷凝水而滋生微生物和病菌, 恶化室内空气的等缺点。因此对温湿度和卫生要求较高的空气调节区限制使用。
4、有与风机盘管对空气进行循环处理,一般不做特殊的过滤,所以不应安装在厨房等油烟较多的空气调节区,否则会增加盘管风阻力和影响传热。
回复
5楼
楼上所言即使
回复
6楼
现在的盘管加新风系统的新风大都直接送入室内(4楼的讲了其中的原由),但新风一般都是经过处理的。如果不处理直接送入室内要考虑二个方面的问题,一是盘管在工作时间是否能够处理(2、3楼给出了建议),二是会所不可能同时工作,在局部房间不工作的时候,新风要不要控制、如何控制?
回复
7楼
四楼说的很全面 全力支持
回复
8楼
4楼说得好
回复
9楼
1.风机盘管处理室内空气,处理到什么温度?这个温度怎么求?
2.与信封处理后得空气混合,这个混合点得参数怎么求?
3.风盘得送风温度怎么算?
谢谢各位啦!!!
回复
10楼
期待着下一部分的讨论:call:
回复