关于钢结构多层厂房柱子长细比限值问题
茂哥哈哈哈
2017年05月18日 16:39:23
只看楼主

我这里一个两层钢结构厂房,差不多8mx8m跨度,高度5.2+4,二层现浇楼板,六度抗震区。明明抗规8.3.1规定算出来,Q345钢柱,四级抗震柱子长细比限值99,但是我用PKPM3.1计算后的出长细比限值86,计算值91,超限,各种不解。

我这里一个两层钢结构厂房,差不多8mx8m跨度,高度5.2+4,二层现浇楼板,六度抗震区。明明抗规8.3.1规定算出来,Q345钢柱,四级抗震柱子长细比限值99,但是我用PKPM3.1计算后的出长细比限值86,计算值91,超限,各种不解。


免费打赏
wwn163
2017年05月19日 09:06:52
2楼
没人回复吗?????
回复
攻城师21610
2017年05月21日 22:56:17
4楼
多层钢结构柱的长细比与轴力,或者轴压比有关。
回复
茂哥哈哈哈
2017年05月22日 09:27:56
5楼
攻城师21610 发表于 2017-5-21 22:56 多层钢结构柱的长细比与轴力,或者轴压比有关。轴压比不大0.5以下吧,我也看了边上的柱子,受力情况差不多,但是它的限值就是99
回复
ttsjszyz
2017年05月22日 16:03:16
7楼
多层钢结构柱的长细比与轴力,或者轴压比有关????

鲁烟半岛epc:轴力大 长细比限值小 单多层厂房这样

回复
ghgkm
2017年07月18日 17:09:54
8楼
多层钢结构厂房,按附录H.2.8
回复
zhb125308
2017年07月19日 16:57:42
9楼
0.0.0.0.0.0.0.0.0.0