各位大侠,消防水泵泵轴密封方式应满足水泵在低流量时运转要求,这个对吗?不是流量越高压力越大吗?
各位大侠,消防水泵泵轴密封方式应满足水泵在低流量时运转要求,这个对吗?不是流量越高压力越大吗?
2楼
你随便找个消防泵的Q-H的性能曲线看一下
回复
3楼
楼上说的有道理,但是楼主说的这个是有局限性的,正常来讲,一般的是流量越大,扬程越低---压力就相对小了
回复
4楼
很感兴趣!
回复
5楼
泵轴及其密封是通过流过的水流来冷却的,当流量较低时,冷却效果下降,泵轴及其密封温度上升,易导致密封失效。
回复
6楼
做个好爸爸 发表于 2017-5-23 13:27 泵轴及其密封是通过流过的水流来冷却的,当流量较低时,冷却效果下降,泵轴及其密封温度上升,易导致密封失 …非常感谢,应该是这么理解的
回复