低压开关柜跳闸原因
设计湿
设计湿 Lv.13
2017年05月21日 21:04:57
只看楼主

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。

找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

1.jpg


2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
失控的电气
2017年05月25日 10:55:32
22楼
遇到类似问题,求大神赐教
回复
wkoo000
2017年05月25日 11:40:26
23楼
看看定值和时间,框架的电流一般0.4-1倍可调,看是不是设置的太小了
回复
xuexi999123
2017年05月26日 07:57:31
24楼
配电房开关小了,480kw的电流就720A,800A小了,再考虑功率因数的影响,必须换开关
回复
北域尘埃
2017年05月26日 09:07:34
25楼
电小三 发表于 2017-5-24 08:23 800a小了,最起码得1000a的你是在说启动电流
回复
北域尘埃
2017年05月26日 09:07:46
26楼
电小三 发表于 2017-5-24 08:23 800a小了,最起码得1000a的你是在说启动电流
回复
wang171468177
2017年05月26日 11:28:19
27楼
感觉设计有问题。如果真是480KW的话,负载率是多少?开关应选大一些。
回复
abaozi
2017年05月26日 21:31:18
28楼
方安电子 发表于 2017-5-22 16:41 配电房开关小了,480kw的电流就720a,800a小了,最起码得1000a的我感觉是应该先看看框架断路器的故障,在故障检查那里看看是哪个哪个故障跳闸,一般有长延时跳闸,长延时跳闸就是过负荷,还有短延时跳闸,瞬时跳闸还有接地跳闸,如果是接地跳闸就是有接地故障了。
回复
abaozi
2017年05月26日 21:31:50
29楼
浪尽天涯 发表于 2017-5-23 08:26 跳闸是送电有多长时间才会跳我感觉是应该先看看框架断路器的故障,在故障检查那里看看是哪个哪个故障跳闸,一般有长延时跳闸,长延时跳闸就是过负荷,还有短延时跳闸,瞬时跳闸还有接地跳闸,如果是接地跳闸就是有接地故障了。
回复
abaozi
2017年05月26日 21:32:36
30楼
sx717 发表于 2017-5-23 11:53 额定电流800A,长延时整定值?长延时的时间我们广东清远这边一般都都是设240S的。你们那一般设多少的?
回复
abaozi
2017年05月26日 21:34:46
31楼
成长1998 发表于 2017-5-23 22:10 楼主说的详细点,具体送电多长时间跳闸的?两个800的框架长延时整定分别多少?有没测过绝缘?绝缘一般是0.5兆欧吧
回复