低压开关柜跳闸原因
设计湿
设计湿 Lv.13
2017年05月21日 21:04:57
只看楼主

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。

找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

1.jpg


2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
abaozi
2017年05月26日 21:35:42
32楼
顶起来,大家一起学习。
回复
abaozi
2017年05月26日 21:36:03
33楼
想问问你什么是启动电流。求解
回复
ssszoo
2017年05月27日 14:02:24
34楼
楼主不出来回复询问,这还讨论个啥!
回复
xiaokouchangkai
2017年05月27日 15:46:22
35楼
三段保护定值选取问题
回复
xqh62783988
2017年05月28日 11:53:34
36楼
你至少要搞清楚是什么跳闸,是It1,还2.3跳闸,这个搞清楚了就好办了
回复
大柳树
2017年05月29日 21:07:01
37楼
多看评论、多学习!
回复
黎明前的
2017年05月29日 22:03:59
38楼
个人觉得800A够了,计算容量是360KW,计算电流是683.7A,这个问题可以先调整延时,如果还是跳闸,就要分析是不是电缆或负载有问题,逐一排查。
回复
浪尽天涯
2017年05月30日 09:54:10
39楼
是否电缆小了,在这里我提醒你一下把出线拆了看看会跳不
回复
浪尽天涯
2017年06月10日 08:10:09
40楼
你这种用电是工地吗
回复
li503232730
2017年06月10日 13:59:00
41楼
480kw的电流就720a,800a小了,最起码得1000a的
回复