低压开关柜跳闸原因
设计湿
设计湿 Lv.13
2017年05月21日 21:04:57
只看楼主

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

厂里面新建的配电房,配电房侧开关800A的框架断路器,配电到车间,车间动力柜总开关也是800A的开关,送电使用时老是配电房侧的开关跳闸,一直找不到原因。

找到设计院设计的图纸看了下,图纸设计安装容量480kW,用的3根4芯185铝合金电缆,TN-C-S接地系统。请大家帮忙分析下原因。

1.jpg


2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
lihenghui123456
2017年06月12日 08:12:28
42楼
大神还是挺多的,
回复
追梦0921
2017年06月12日 09:10:16
43楼
根据能提供的情况我只能给你解答为什么是老厂先挑,而不是新建配电室先跳,如果整定值设置的一样,一定是电流互感器变比大的比小的灵敏,有过工程实例的,至于断路器为什么跳,首先一定是电流超了,至于这个电流怎么来的?那就需要看你后面有什么负载,这个我不好说。
回复
mzcc2000
2017年06月12日 09:21:42
44楼
逐项排除来确定
回复
a396673967
2017年06月12日 12:56:01
45楼
进来学习一下
回复
wsh-77
2017年06月12日 14:27:17
46楼
请问下你是带负载合闸吗?如果是建议空载合总开关,再分路合,如果所有负载都上去后总开关跳闸说明开关配置有问题,实际测量下负载电流!有没有超配负载的情况!
回复
subaiyu
2017年06月12日 15:40:18
47楼
关注。。。。。。。
回复
subaiyu
2017年06月12日 15:45:18
48楼
应该先听楼主讲讲他是怎么查找原因的。他啥都没讲呢,一棒子人在这里瞎分析。就像一个人在沙漠里几天没吃饭也没喝水了,倒下就死了,你给我分析分析他是渴死的还是饿死的?
回复
浪尽天涯
2017年06月13日 08:17:19
49楼
你把各出线回路拆了,看看是否还跳闸
回复