水泵控制的问题
阿托米克
2017年05月24日 16:15:55
只看楼主

最近看了常用水泵控制电路图中的水泵控制原理图,和火警规范图集中的控制原理图有些出入,让人费解!水泵控制原理图中消防联动控制器手动控制盘启泵按钮在水泵控制柜处于手动状态下无法启泵,但火警图集原理图中手动控制盘启泵按钮不管水泵控制柜处于手动还是自动,仍可以启泵!到底以哪个为准呢?

最近看了常用水泵控制电路图中的水泵控制原理图,和火警规范图集中的控制原理图有些出入,让人费解!水泵控制原理图中消防联动控制器手动控制盘启泵按钮在水泵控制柜处于手动状态下无法启泵,但火警图集原理图中手动控制盘启泵按钮不管水泵控制柜处于手动还是自动,仍可以启泵!到底以哪个为准呢?
免费打赏
lichangan1000
2017年05月25日 14:03:04
2楼
条件提给电,剩下的就不是我们的问题。其实我们也搞不懂。电自己也有审核审定。
回复
阿托米克
2017年05月25日 17:23:04
3楼

请教了李炳华教授,他说当时制定水泵、风机控制原理图集时,许多专家会审决定的,但他个人更倾向于火警图集给出的控制原理图!
回复
co1489021993867
2017年05月26日 12:27:08
4楼
个人以为,水泵控制柜如果手动,控制室不能启泵。
回复
lggufei
2017年05月26日 17:28:33
5楼
1,“火规”3.1条:手动盘直接启动不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。“消规”11.1.1消防泵控制柜平时应处于自动状态。
2,也就是消防泵有四种启动方式:联动,控制室手动盘手动、控制箱按钮手动、机械应急。前两种均属于在控制室远程启动,后两种属于现场启动。
3,泵启动的程序是先联动,后手动,最后现场启动。即这四种方式的优先原则是现场>远程;手动>联动。
4,综合两个规范的规定及泵的启动原则,个人认为,手动盘直接启动时,默认控制柜是处于自动状态的。这两种方式的前提都是控制柜处于自动状态,也就是控制柜是正常的状态(即火规关于泵控制的前提是泵控制柜处于自动状态)。如果控制柜选择开关处于手动状态(个人认为手动状态及停止状态都不是正常状态),那么此时不应启动(可能正在检修)。毕竟不管联动启泵还是手动盘手动直接启泵,都是远程启泵。远程启动是看不到现场的具体情况的。
5,火灾虽然是灾难,但逃生及救灾应保证火场及救援人员的安全。
回复
song15157
2017年05月27日 08:37:39
6楼
火灾虽然是灾难,但逃生及救灾应保证火场及救援人员的安全。
回复
为我们自己的
2017年05月28日 08:06:13
7楼
进来学习y一下
回复
段鹿气
2017年10月10日 11:36:01
8楼
进来学习y一下
回复

相关推荐

APP内打开