框架结构,PKPM电算时考虑周期折减系数为0.7后,地震作用下X、Y方向结构位移比1/550大怎么办,不考虑就比1/550小,求教各位大神,计算书已经算了一半了。
框架结构,PKPM电算时考虑周期折减系数为0.7后,地震作用下X、Y方向结构位移比1/550大怎么办,不考虑就比1/550小,求教各位大神,计算书已经算了一半了。
2楼
根据《高规》4.3.17条及4.3.17条文说明,
本人理解:刚度很小的轻质填充墙体及外部玻璃幕墙,柔性连接的填充墙体,可根据工程实际情况调整采用折减系数。
回复
3楼
位移比超了的画调整竖向构件啊
回复
4楼
1.根据规范要求和实际情况考虑折减周期
2. 增大侧向刚度
3. 优化结构布置
回复
5楼
好资料,谢谢分享
回复
6楼
层高和柱界面是多少?
回复