商业服务网点,应该按公共建筑考虑防排烟吗?
thealmightyma
2017年05月27日 18:43:20
来自于通风排烟
只看楼主

商业服务网点,应该按公共建筑考虑防排烟吗? 按防火规范的条文解释,商业服务网点,似乎应该是按住宅定性的。那么还要按公共建筑的要求,100平方设置排烟措施吗?因为这样设置排烟措施,开窗面积太大。大家说说工作中都是怎么解决这个问题的?

商业服务网点,应该按公共建筑考虑防排烟吗?
按防火规范的条文解释,商业服务网点,似乎应该是按住宅定性的。那么还要按公共建筑的要求,100平方设置排烟措施吗?因为这样设置排烟措施,开窗面积太大。大家说说工作中都是怎么解决这个问题的?
免费打赏
scutpaper
2017年06月07日 19:14:14
2楼
资料不错,谢谢楼主分享。。。
回复
thealmightyma
2017年06月09日 16:51:07
3楼
资料真的不错?:@
回复
小虎爸
2017年06月11日 18:13:41
4楼
一般是可以按住宅定性的,但要咨询建筑专业确定。如果是,应该可以不考虑排烟
回复
需要中文
2017年06月12日 14:38:48
5楼
不需要,建规里面已明确设置商业服务网点的为住宅建筑,故防排烟也以住宅性质考虑
回复
thealmightyma
2017年07月10日 14:10:05
6楼
需要中文 发表于 2017-6-12 14:38 不需要,建规里面已明确设置商业服务网点的为住宅建筑,故防排烟也以住宅性质考虑我也是这么理解的,我之前一个项目就这么做的,没人说什么。换了家设计院,一个新项目,在审图中心咨询专家,专家说最好设置。但是这个项目比较奇葩,狭长型的,而且只能在门的那个方向的墙上开窗。即使开窗排烟口距离门的距离也不能满足1.5米

twtuemqtdg1:自然排烟口不需要考虑疏散方向与疏散门的间距要求

回复

相关推荐

APP内打开