土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 减重比不符合规范要求如何调整,记录建议如下

减重比不符合规范要求如何调整,记录建议如下

发布于:2017-05-28 06:56:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
  1、程序调整:在SATWE的“调整信息”中勾选“按抗震规范调整各楼层地震内力”后,SATWE按抗规定自动将楼层最小地震剪力系数直接乘以该层及以上重力荷载代表值之和,用以调整该楼层地震剪力,以满足剪重比要求。

  2、人工调整:如果还需人工干预,可按下列三种情况进行调整:
  1)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度。
  2)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标。
  3)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.23 万条内容 · 2187 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

要在加气块墙上开门怎么做?

各位,有一个高层建筑,楼道里的门需要堵乐重新开,请问在加气块墙上开门怎么弄呀?要100多个呢。加气块的规格是600/240/200。