现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
2楼
这里有图片,请大家看看,分析原因。
回复
4楼
没养护好,还是墙和板的混凝土标号不一样
回复
5楼
上表面多属于干缩裂缝!
回复
6楼
先检查模板支撑,排除模板支撑后,就是混凝土水胶比过大造成的
回复
7楼
支持楼上水胶比过大说法,重新做实验,确定比例
回复
8楼
学习学习,长长见识
回复
9楼
建议检测负筋位置,毕竟是负弯矩区产生的沿支座通常裂缝
回复
10楼
建议检测负筋位置,毕竟是负弯矩区产生的沿支座通常裂缝
回复
11楼
如果负弯矩筋位置没有问题的话,那可能是拆模较早造成的
回复
12楼
FDSDDDDDDRGH
回复