现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
13楼
检查:1、测裂缝区域板筋保护层,分析是否过大;2、分析后浇带设置间距是否过大,以致刚度变化变化太大
回复
14楼
留个记号,等大神过来
回复
15楼
1、养护次数时间是否达到
2、上部盖筋的位置,这个可以检测的到的
3、支模架的站杆靠梁墙位置是不是跨度过大、或者拆模太早
4、上荷载时间
5、浇筑完成后有没有盖薄膜,有没有进行二次抹压
6、开裂位置是不是线管位置,如果是,那么线管位置应该加设抗裂网片
7、混凝土的原材及配合比
回复
16楼
支持一下,还是实践才能掌握、
回复
17楼
感谢分享,收下了!
回复
18楼
学习学习,长长见识
回复
19楼
位置解释糊涂
回复
20楼
应该是干缩裂缝,下部什么情况呢?看起来没历覆膜养护,观感质量不好。
回复
21楼
谢谢楼主的分享
回复
22楼
感觉还是板负弯筋的问题
回复