现浇板开裂,大师给分析分析吧
临河土木人
2017年05月28日 16:44:53
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
免费打赏
mzn112233
2017年06月02日 16:28:06
33楼
上表面多属于干缩裂缝!混凝土没有养护好
回复
maison1699
2017年06月02日 17:36:10
34楼
我施工的工程也是这问题
回复
ctxxxci
2017年06月02日 22:16:42
35楼
谢谢楼主的分享
回复
pcdesign3
2017年06月03日 06:53:36
36楼
通长缝,应是负筋有问题
回复
co1496453540242
2017年06月03日 09:42:23
37楼
懂了,谢谢楼主分享
回复
linagan
2017年06月03日 10:22:48
38楼
板缝上下贯通吗?贯通,是否存在实际的施工缝。不贯通,是否上部钢筋被踩下去了
回复
longhongyun
2017年06月04日 10:11:41
39楼
从图片看可得出以下信息:
1、 本层混凝土表面采用的是覆膜保证混凝土水分在凝固中不丢失。
2、 因工期要求,在混凝土强度还没有起来之前将覆膜揭开放线(从第三张图片脚印可以看出)。
3、 开裂部位是梁与板交接处。
由上面的情况可以推断:由于工期原因在混凝土没有达到一定强度前将覆膜拆除,拆除覆膜后混凝土表面迅速失去水分,导致混凝土迅速收缩,而混凝土强度还不能抵抗混凝土收缩应力,且梁、板因配筋和混凝土单位体积不同,抵抗混凝土收缩应力的能力不同,这样就导致在梁板交接处(薄弱处)开裂。
回复
jfwgwn
2017年06月04日 15:52:54
40楼
好资料,可以收藏。
回复
yzhming2008
2017年06月04日 15:56:52
41楼
首先检查一下混凝土的配合比是不是有问题,可以的做个试验。其次可以考虑养护是不是存在问题,我认为这个位置应该不会是负弯矩造成。有条件可以检测一下裂缝深度,看看属于哪一种裂缝,要是表层裂缝,就不需要处理了。