现浇板开裂,大师给分析分析吧
临河土木人
2017年05月28日 16:44:53
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
免费打赏
顺风顺水
2017年06月05日 09:26:14
43楼
板底情况如何?
回复
jinganglang00
2017年06月05日 10:21:18
44楼
应当算结构性裂缝了吧,而且是通风,发生在固定部位,既然拆模时间没问题,应当考虑一下水灰比;需要分析一下开裂时间,看一下板在梁位置的负筋的设计或施工。以前经历过此位置的负筋设计和施工问题都发生过。
回复
xuweiwei1008
2017年06月05日 10:38:14
45楼
检查一下负弯矩钢筋,好多时候浇筑混凝土的时候负弯矩钢筋都被踩踏下去了
回复
nwjgqp
2017年06月05日 11:31:52
46楼
多谢楼主发这类的资料了。
回复
土木王二小
2017年06月05日 13:58:43
47楼
板支座负筋保护层大了吧?
回复
qq_1495186992515
2017年06月05日 17:33:10
48楼
过来学习经验
回复
lichaozeng
2017年06月05日 22:28:55
49楼
学习学习,长长见识
回复
pgp-110
2017年06月06日 13:39:17
50楼
板负筋位置及保护层厚度问题
回复
让自己更专业
2017年06月09日 13:10:11
51楼
个人觉得:这些裂缝很长,又都出现在梁边位置,可能不只单单是砼养护不及时的原因,钢筋的设置也许也是形成的因素
回复
迷茫小菜
2017年06月09日 20:43:10
52楼
顺风顺水 发表于 2017-5-31 09:09 上表面多属于干缩裂缝!这个应该不是
回复

相关推荐

APP内打开