现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
53楼
板上部应该不是模板支撑问题,考虑是收缩裂纹,养护不到位
回复
54楼
建议检测负筋位置,毕竟是负弯矩区产生的沿支座通常裂缝
回复
55楼
初凝后进行板面收浆,磨平。
回复
56楼
1、拆模过早,或者是上人上料时间过早,
2、浇筑收面那天,有风未做好覆盖养护,干缩裂缝
3、检查下是否为贯穿裂缝
回复
57楼
如果模板支撑没问题、拆模时间没问题、没有过早堆放较重材料、混凝土养护也及时。那就是及混凝土配比的问题。
回复
58楼
支持一下学习学习
回复
59楼
还有二种情况,一是混凝土浇筑时的沉缩裂缝,混凝土浇筑1-5小时内产生,未进行二次振捣,由于粗骨料下沉,混凝土在构件截面高差较大处产生裂缝,后期干缩迭加在此处的裂缝就扩大;另一种为楼板上早期荷载过早加载且由于塔吊吊运材料下放时未分散荷载产生的冲击力较大,支模时梁边是无立杆支承(靠梁侧模板木档钉上钉子固定水平模板),混凝土幼龄时强度不足,结构受损产生裂缝。二种裂缝均可能为贯穿性的,应至少用环氧树脂封闭裂缝,保证结构安全。
回复
60楼
个人觉得,先检查设计的配筋够不够,再检测上部钢筋的保护层厚度,再分析是否是养护原因
回复
61楼
先检查模板支撑,排除模板支撑后,就是混凝土水胶比过大造成的
回复
62楼
华华h 发表于 2017-5-31 17:43 1、养护次数时间是否达到2、上部盖筋的位置,这个可以检测的到的3、支模架的站杆靠梁墙位置是不是跨度过 …全面,高手!
回复