现浇板开裂,大师给分析分析吧
临河土木人
2017年05月28日 16:44:53
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
免费打赏
chenweizhuo
2017年08月12日 11:24:34
73楼
学习中,经常遇到的问题
回复
五星出东方
2017年08月12日 15:01:18
74楼
我就是来学习的
回复
laizilbx
2017年08月13日 15:21:18
75楼
根据图片初步判断:
1、板的支座负筋位置怀疑在施工时被踩踏导致其作用未发挥出来,注:监理的话不能完全采信;
2、在水胶比偏大(为什么说偏大,见下面)的情况下,拆模过早或者是在混凝土浇筑后终凝前板的支撑出现下沉问题。
不怎么考虑水胶比过大的问题,因为其他部位表面未出现类似问题。所有主要问题不在水胶比。
回复
医盘的隐藏文件
2017年08月13日 23:51:49
76楼
谢谢楼主分享
回复
dcld2009
2017年08月14日 09:25:28
77楼
养护是否到位?
回复
龙枪虎豹骑
2017年08月14日 09:58:32
78楼
谢谢楼主分享
回复
z287153928
2017年08月14日 13:20:30
79楼
有可能此处负弯矩钢筋踩踏严重,钢筋的保护层太厚,导致开裂!
回复
knightwl
2017年08月14日 14:20:08
80楼
首先排查一下是否存在每层的集中几处的位置,如果是 有可能是设计问题。 如果每层出现的位置都不相同。则存在一下几个问题:1、楼板上有清晰脚印,有上料过早的问题。2、集中在负弯矩部位,是否施工过程,负弯矩钢筋踩踏严重,没有及时调整导致无法受力。
个人认为和水化干缩的关系不大,因为c30的混凝土一般水化干缩量较少,而且如果干缩,一般应该集中在板中较多。
请参考
回复
胃小饱028
2017年08月15日 09:54:37
81楼
你如果尝试在初凝后再进行二次收面效果会更好一点或者用收光机再收一次面。
回复
lihongquan
2017年08月15日 17:31:15
82楼
建议检测负筋位置,毕竟是负弯矩区产生的沿支座通常裂缝
回复

相关推荐