现浇板开裂,大师给分析分析吧
临河土木人
2017年05月28日 16:44:53
来自于建筑施工
只看楼主

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。

现浇板上部,与梁和墙根部开裂,强度回弹过够C30,拆模时间和强度满足要求,没有提前加载情况,监理说钢筋位置没问题,板厚基本够,但是开裂,而且小跨度的板也存在这样的问题,大家给我分析分析,怎么处理。
免费打赏
富强168
2017年08月15日 17:42:05
83楼
混凝土水胶比过大、过早加上部荷载造成滴!
回复
秦义福
2017年08月15日 19:06:28
84楼
第一,确认支座负筋位置是否正确;
第二,拆模时间是否达到规范规定强度,养护是否有覆盖薄膜,养护是否符合标准;
第三,水灰比是否适中,塌落度;
回复
southeastwindhg
2017年10月07日 16:47:19
85楼
支座负筋有问题,如果混凝土配比有问题或者说模板有问题,那跨中也会出现类似问题
回复
meizihuangshiyu
2017年10月08日 11:17:52
86楼
养护不到位,或拆模过早
回复
co1507617255199
2017年10月10日 14:51:30
87楼
临河土木人 发表于 2017-5-28 16:47 这里有图片,请大家看看,分析原因。属于没有养护好,且梁板与墙柱为不同标号混凝土造成裂缝,不影响机构使用
回复
qq_1508143974917
2017年10月17日 09:39:27
88楼
学习了,以后需要注意
回复
doumiao00
2017年10月19日 10:37:33
89楼
新手一枚,路过学习。
回复
倔强但理性
2017年10月20日 18:59:31
90楼
建议检测负弯矩钢筋保护层厚度,负弯矩钢筋保护层过大可能会引起开裂
回复
zjw0012
2017年10月25日 16:31:24
91楼
靠梁墙部位的板负弯筋,给踩下去啦。也就是说负弯筋与底筋距离太小。
回复
zjw0012
2017年10月25日 16:34:34
92楼
也就是负弯筋的位置不对啦。处理方法:与裂缝垂直方向碳纤维加固把。