爆炸危险区域火灾报警线路有何敷设要求?
wluber
wluber Lv.5
2017年05月31日 17:19:26
只看楼主

如题,爆炸危险区域的火灾报警线路的敷设有何具体要求?1.火灾报警线路(包括探测、联动、防火门监控、消防电源监控)一般采用双绞线或铜芯软线,在爆炸危险区域是否可以像普通区一样穿金属线槽敷设?线槽的密闭性和安全型是否同金属管布线?这样是否违反GB50058中5.4要求的宜采用铜芯电缆?或者采用线槽时无法实现GB50058中的线路管内封堵?2.对于火灾报警探测及联动线路,因火灾报警设备一般为本安型,是否需要在进入爆炸危险区域前增设安全栅?如果需要的话,对于以下线路敷设路径“正常区1——爆炸危险区域1——正常区2——爆炸危险区域2”中的火警线路,安全栅是设置在正常区1还是设置在正常区2?

如题,爆炸危险区域的火灾报警线路的敷设有何具体要求?
1.火灾报警线路(包括探测、联动、防火门监控、消防电源监控)一般采用双绞线或铜芯软线,在爆炸危险区域是否可以像普通区一样穿金属线槽敷设?线槽的密闭性和安全型是否同金属管布线?这样是否违反GB50058中5.4要求的宜采用铜芯电缆?或者采用线槽时无法实现GB50058中的线路管内封堵?
2.对于火灾报警探测及联动线路,因火灾报警设备一般为本安型,是否需要在进入爆炸危险区域前增设安全栅?如果需要的话,对于以下线路敷设路径“正常区1——爆炸危险区域1——正常区2——爆炸危险区域2”中的火警线路,安全栅是设置在正常区1还是设置在正常区2?

免费打赏
zzzzzzzz999
2017年05月31日 17:31:52
2楼
需要密码只能给个图片供你参考
回复
zzzzzzzz999
2017年05月31日 19:53:46
3楼
垃圾滤池吊车一般有H2S 沼气、氯气等, 无线通讯里面有个隔离变抑制点火能量,滑环一般会产生火花一般放在防爆柜里面,见图
回复
zzzzzzzz999
2017年06月01日 11:42:54
4楼
不用安全栅,编码器,凸轮控制器用防爆就OK
回复
zzzzzzzz999
2017年06月01日 12:39:31
5楼
这是大型垃圾处理厂的图片,水泥也用到
回复
悠哉悠哉悠哉
2017年06月01日 14:08:09
6楼
12D401-3 爆炸危险环境 电气线路和电气设备安装
回复
luochongchong
2017年06月02日 09:24:32
7楼
谢谢分享,学习了.
回复
luochongchong
2017年06月05日 09:11:52
8楼
谢谢楼主的分享
回复
ssszoo
2017年06月05日 12:57:15
9楼
1.爆炸危险区域一般都是钢管配线,无论弱电强电。GB50058上线路敷设的部分基本上是围绕钢管配线,既然干这行就按照惯例来做吧。
2.要设安全栅;正常区域1(你两个爆炸危险区域是一个防火分区的情况下)。
回复
lsh1030
2017年06月05日 13:19:30
10楼
学习了
。。。。。。。。。。。。。
回复
射技师
2017年06月05日 15:44:45
11楼
谢谢分享,学习了.