通风、空调工程内容 一、通风工程的分类、组成 通风就是把室外的新鲜空气适当的处理后(如净化加热等)送进室内,把室内的废气(经消毒、除害)排至室外,从而保持室内空气的新鲜和洁净度。 (一)通风工程系统分类 通风工程系统有三种分类方法: 按通风系统的动力划分,可分为自然通风和机械通风。 按通风系统的作用范围划分,可分为全面通风和局部通风。 按通风系统的特征划分,可分为进气式通风和排气式通风。
通风、空调工程内容
一、通风工程的分类、组成
通风就是把室外的新鲜空气适当的处理后(如净化加热等)送进室内,把室内的废气(经消毒、除害)排至室外,从而保持室内空气的新鲜和洁净度。
(一)通风工程系统分类
通风工程系统有三种分类方法:
按通风系统的动力划分,可分为自然通风和机械通风。
按通风系统的作用范围划分,可分为全面通风和局部通风。
按通风系统的特征划分,可分为进气式通风和排气式通风。
(二)通风工程系统组成
通风工程系统组成分送风系统和排风系统分别讲述。
1、送风(给风)系统组成(J系统)
送风(J风)系统由新风口、空气处理室、通风机、送风管、回风管、送(出)风口、吸(回、排)风口、管道配件(管件)、管道部件等组成,见图1。
(1)新风口—是指新鲜空气入口。
(2)空气处理室—空气在此进行过滤、加热、加湿等处理。
(3)通风机—将处理后的空气送入风管内。
(4)送风管—将通风机送来的空气送到各个房间。送风管上安装有调节阀、送风口、防火阀、检查孔等部件。
(5)回风管—也称排风管,将浊气吸入管道内送回空气处理室。管道上安有回风口、防火阀等部件。
(6)送(出)风口—将处理后的空气均匀送入房间。
(7)吸(回、排)风口—将房间内浊气吸入回风管道,送回空气处理室处理。
(8)管道配件(管件) —弯头、三通、四通、异径管、法兰盘、导流片、静压箱等。
(9)管道部件—各种风口、阀、排气罩、风帽、检查孔、测定孔和风管支、吊、托架等。
2、排风(P)系统组成
排风系统一般有P系统、侧吸罩P系统、除尘P系统几种形式,如图2。
该系统由排风口、排风管、排风机、风帽、除尘器、其他管件和部件组成。
二、空调工程的分类、组成:
空气调节工程是更高一级的通风。它不仅要保证送进室内空气的温度和洁净度,同时还要保持一定的干湿度和速度。
(一)空调工程的分类
1、空调工程的按使用要求不同划分,可分为恒温恒湿空调工程、一般空调工程、净化空调工程、除湿空调工程。
2、根据空气处理设备的集中程度划分,可分为集中式空调系统、局部式空调系统、混合式空调系统。
3、按系统使用新风量的多少划分,可分为直流式空气调节系统、部分回风式空气调节系统、全部回风式空气调节系统。
4、按负担热湿负荷所用的介质划分,可分为全空气式空气调节系统、空气-水空气调节系统、全水式空气调节系统、制冷剂式空气调节系统。
5、按风管中空气的流速划分,可分为高速空气调节系统、低速空气调节系统。
(二)空调工程的组成
图3所示为某空调系统。从图中可以看出,空调工程由空气处理设备、风机、风管(道)、送(回)风口、系统部件等组成。
(1)空调处理设备—对空气进行加热、冷却、加湿、干燥和过滤等处理,以保证房间内空气的设计参数稳定在一定范围内。
(2)风机—包括通风机和排风机。
(3)风管(道)—包括送风管和排风管。
(4)风口—包括送风口和回风口。
(5)系统部件—包括各种风阀(例如,多叶调节阀、三通调节阀、防火阀等)、消声器、消声静压箱、与风机相连接的帆布软接头等。
通风、空调工程定额及内容
一、通风、空调工程定额适用范围
全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》适用于工业与民用建筑的新建、扩建项目中的通风、空调工程。
二、通风、空调工程定额内容组成
《通风空调工程》定额共分十四章,概括起来,有各类通风管道的制作与安装、通风管道部件的制作与安装、通风空调设备的安装、空调部件及设备支架的制作与安装、风帽的制作与安装、罩类的制作安装等六大部分。
通风空调管道、设备刷油及绝热工程使用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。
(一)通风、空调管道与部件的制作与安装
通风、空调管道与部件制作与安装定额包括薄钢板通风管道制作安装、净化通风管道及部件制作安装、不锈钢通风管道及部件制作安装、铝板通风管道及部件制作安装、塑料通风管道及部件制作安装、玻璃钢通风管道及部件安装等六大类。
1、薄钢板通风管道制作安装
薄钢板通风管道制作安装定额,根据薄钢板的材质、风管的断面形式、风管直径(或周长)、壁厚不同分别列出,包括镀锌薄钢板圆形风管、镀锌薄钢板矩形风管、薄钢板圆形风管、薄钢板矩型风管等 。定额中各种钢板为未计价材料。
除此之外,定额还列出了柔性软风管、柔性软风管阀门安装、弯头导流叶片、软管接口、风管检查孔、温度测定孔、风量测定孔等定额子目。其中柔性软风管、柔性软风管阀门为未计价材料。
2、净化通风管道及部件制作安装
定额分别列有镀锌薄钢板矩形净化风管(咬口)、静压箱、铝制孔板风口、过滤器框架等制作安装及高效过滤器、中、低效过滤器、净化工作台、风淋室安装等定额子目。其中优质镀锌钢板、高、中、低效过滤器、净化工作台、风淋室为未计价材料,其材料费应另行计入。
3、不锈钢板通风管道及部件制作安装
不锈钢圆形风管根据壁厚和直径不同分别列项,其接口形式为电焊连接,不锈钢板为未计价材料。部件制作安装包括不锈钢风口、圆形法兰、圆形蝶阀、吊托支架制作安装等项目。不锈钢风口定额中不锈钢丝网为未计价材料。
4、铝板通风管道制作安装
定额包括铝板圆形风管、矩形风管,其中铝板为未计价材料,应另行计入。铝板通风管道部件制作安装包括圆伞形风帽、圆形法兰(气焊、手工氩弧焊)、矩形法兰(气焊、手工氩弧焊)、圆形蝶阀、矩形蝶阀(气焊)、风口等项目。
5、塑料通风管道及部件制作安装
塑料通风管道制作安装定额包括塑料圆形风管、矩形风管,根据风管直径或周长、壁厚不同分别列项,塑料板为未计价材料。塑料通风管道部件制作安装包括各种形式空气分布器、直片式散流器、插板式风口、各类阀门及各类风罩、风罩调节阀、风帽、柔性接口及伸缩节。
6、玻璃钢通风管道及部件安装
玻璃钢通风管道安装定额根据风管断面形式不同分为圆形风管、矩形风管两大类,又根据风管直径或周长、壁厚不同分别列项。其中玻璃钢风管为未计价材料,应另行计入。
玻璃钢通风管道部件安装定额包括各式阀门、电机防雨罩、各式风口、散流器、风帽等子目。
(二)通风空调设备安装
通风空调设备安装定额包括空气加热器安装、冷却塔安装、离心式通风机安装、轴流式通风机安装、除尘设备安装、整体式空调机(冷风机)安装、窗式空调器安装、风机盘管安装、分段组装式空调器安装、玻璃冷却塔安装等九部分内容。
通风空调设备安装定额除分段组装式空调器安装以10kg为单位外,其余均以台为单位。
(三)调节阀、消声器制作安装
1、调节阀制作安装定额有十二大类,即:空气加热器上旁通阀、圆形瓣式启动阀、圆形保温阀、方、矩形保温阀、圆形蝶阀、方、矩形蝶阀、圆形风管止回阀、方形风管止回阀、密闭式斜插板阀 、矩形风管三通调节阀、 对开多叶调节阀 、风管防火阀的制作安装等。每一类又根据阀门的形状、单件重量分别列项。
2、消声器制作安装定额包括分:片式消声器、矿棉管式消声器、聚脂泡沫管式消声器、卡普隆纤维管式消声器、弧形声流式消声器、阻抗复合式消声器制作安装等共六个子目。调节阀、消声器制作安装定额均以“100kg”为单位。
(四)风口、风帽、罩类制作安装
1、定额第三章为风口制作、风口安装两部分。
(1)风口制作:根据风口形式不同分21类。
钢百叶窗(J718-1)根据单件面积列项;
风管插板风口(T208-1、2)制作安装定额,根据风口周长不同分别以 “个”列出。
风口制作定额中,钢百叶窗、活动金属百叶风口以 “m2 ”为单位,风管插板风口以“个”为单位,其余均以“100kg”为单位,计算工程量时应予以注意。
(2)风口安装定额除钢百叶窗是根据框内面积不同以“个”列出外,其余风口均根据风口周长或直径不同以“个”列出。
2、第四章为风帽制作安装定额
根据风帽形状不同列出了圆伞形风帽、锥形风帽、筒形风帽三类,每一类又根据风帽单件重量不同分别列项。除此之外,定额还列出了筒形风帽滴水盘、风帽筝绳、风帽泛水。
风帽制作安装定额中,除了风帽泛水是以“m2”为单位外,其余均以“100kg”为单位。
3、第五章为罩类制作安装定额
根据罩类形式、功能不同列出13类,均以100kg为单位。
(五) 空调部件及设备支架制作安装
空调部件及设备支架制作安装定额包括七部分,列入第七章,其中金属空调器壳体、滤水器、溢水盘、电加热器外壳、设备支架等均以100kg为单位;钢板挡水板分三折曲板、六折曲板,又根据片距不同分别列项,以m2为单位;钢板密闭门分带视孔、不带视孔两个子目,以个为单位。
(六) 通风空调管道、设备刷油及绝热工程
通风空调管道、设备刷油及绝热工程分别套用第十一册管道刷油、设备与矩形管道刷油、金属结构刷油及绝热工程等有关子目。
通风、空调工程工程量计算及定额应用
圆形风管防火阀:L=风管直径D+240mm。
矩形风管防火阀:L=风管高度B+240mm。
3、在进行展开面积计算时 ,风管一、薄钢板通风管道制作与安装
(一)工程量计算:
1、风管制作安装按图示不同规格以展开面积计算。不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。定额计量单位为10m2。
圆形风管展开面积计算公式为:F=π×D×L
D—圆形风管直径, m;L—管道中心线长度, m。
矩形风管按管道图示周长乘以管道中心线长度计算。
2、计算风管长度时,一律以图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线的交点划分),长度计算包括弯头、三通、变径管、天圆地方等管件的长度,但不包括部件(如阀门)所在位置的长度。因此在计算风管长度时,应减去部件所占位置的长度。
部分通风部件的长度如下:
蝶阀:L=150mm。
止回阀:L=300mm。
密闭式对开多叶调节阀:L=210mm。直径和周长按图注尺寸展开,咬口重叠部分已包含在相应定额中,不再展开计算。
4、通风管道主管与支管从其中心线交点处划分,以确定中心线长度。如:图4、图5、图6所示。
5、风管导流叶片的工程量计算均按叶片面积计算,以“m2”为计量单位。
6、柔性软风管安装,工程量按图示管道中心线长度以“m”为计量单位,柔性软风管阀门安装以“个”为计量单位。
7、软管(帆布接口)制作安装,按图示尺寸以“m2”为计量单位。
8、风管检查孔重量,按定额附录四“国际通风部件标准重量表”计算。
9、风管测定孔制作安装,按其型号以“个”为计量单位。
(二)使用定额应注意的问题:
1、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风时,圆形风管按平均直径,矩形风管按平均周长,套用相应规格子目,其人工应乘以系数2.5。其换算方法见例1。
例1、某通风系统采用δ=2mm薄钢板圆形渐缩风管均匀送风,风管大头直径D=880mm、小头直径D=320mm、管长100m,请计算安装直接费。
解:①首先要计算出风管平均直径D=(880+320)/2=600mm。
②计算风管安装工程量=πDL=3.14×0.6×100=188.4㎡=18.84(10㎡)。
③查定额基价:直径为600mm的δ=2mm薄钢板圆形风管定额编号为(9-12),基价为716.52元,其中人工费为227.64元。
④套定额,计算安装直接费。
安装直接费一般情况下等于基价与工程量的乘积。但该系统是圆形渐缩风管,按定额规定,其人工费应乘以系数2.5。
安装直接费为(716.52-227.64+227.64×2.5)×18.84=19932.34(元)
2、镀锌薄钢板风管子目中的板材是按镀锌薄钢板编制的,如不用镀锌薄钢板时,板材可以换算,其他不变。
3、软管接头使用人造革而不使用帆布时不得换算。
4、弯头导流叶片不分单叶片、双叶片均使用同一子目。
5、如制作空气幕风管时,按矩形风管平均周长套用相应风管规格子目,其人工乘以系数3,其余不变。换算方法同渐缩管的换算方法。
6、风管制作安装子目中包括了管件及法兰、加固框和吊托支架,不包括过跨风管落地支架。落地支架套用设备支架子目。
7、如设计安装使用的法兰垫料品种与定额子目中的法兰垫料不同时可以换算,但人工不变。
二、调节阀、消声器制作安装
(一)调节阀、消声器制作安装工程量计算
设计造型是标准调节阀、消声器,它们的制作安装工程量,可依设计型号规格查阅标准图或查阅定额第九分册附录四得出其标准重量,以“100kg”为单位,根据定额列项方法分别计算计算;非标准部件,按成品重量计算。
(二)调节阀、消声器使用定额应注意的问题
(1)有关定额中的法兰垫料,设计安装使用材料品种不同时,可以换算,但人工不变。
(2)密闭式对开多叶调节阀与手动式对开多叶调节阀套用同一子目。
三、风口、风帽、罩类制作安装
(一)工程量计算
1、标准风口制作、风帽、罩类制作安装依设计型号,查阅标准部件重量表,按其重量,以“100kg”为单位进行计算,风口为非标准部件时按成品重量计算。
2、钢百叶窗及活动金属百叶风口制作,以“m2”为单位进行计算。
3、风管插板风口制作安装,以“个”为单位计算。
4、各类风口安装,分别根据风口周长(或直径)不同分别以“个”计,钢百叶窗根据框内面积不同以“个”计。
5、风帽筝绳制作安装按重量,以“100kg”为单位计算。
6、风帽制作安装泛水按面积以“m2”为单位计算。
(二)使用定额应注意的问题
1、风口、风帽及罩类制作安装的各子目中的法兰垫料,如设计安装使用的材料品种不同时,可以换算,但人工、机械不变。
2、子目中不包括的排气罩可套用本章相近子目。
四、空调部件及设备支架制作安装
(一)工程量计算
1、金属空调器壳体、滤水器、溢水盘,设计安装为标准部件时,根据标准图,得出其重量,按重量以“100kg”为单位计算。为非标准部件时,按成品重量计算。
2、挡水板按空调器断面面积计算。
3、密封门按个计算。
4、设备支架,根据图纸,按重量以100kg为单位计算。
5、电加热器外壳依图纸按重量计算。
(二)使用定额应注意的问题
1、清洗槽、浸油槽、晾干架、LWP滤尘器支架制作安装套用设备子目。
2、风机减震台座使用设备支架子目定额中不包括减震器用量,应依设计图纸按实际另行计算。
3、玻璃挡水板套用钢板挡水板相应子目,其材料机械均乘以系数0.45,人工不变。
4、保温钢板密闭门,套用钢板密闭门子目,其材料乘以系数0.5,机械乘系数0.3,人工不变。
例2、试计算2个T704-7钢板密闭门(1200×500)的工程量、直接费及人工费。
解:①计算工程量
根据工程量计算规则,钢板密封门制作安装工程量以个为单位进行计算:钢板密封门制作安装工程量=1×2=2个
②计算直接费及人工费
查“单位估价表”第九册,定额编号9-202,制作安装1个钢板密封门(1200×500),基价为504.66元,其中人工费132.30元,基价中包括了全部制作材料的费用,属于完全基价。
钢板密封门的直接费=504.66×2=1009.32元。
其中人工费=132.30×2=264.60元。
五、通风空调设备安装
(一)工程量计算
1、风机按不同种类、型号,以“台”为单位计算。
2、整体式空调机组、空调器按不同制冷量,以“台”为单位计算,分段组装式空调器按重量计算。
3、冷却塔按不同型号,以“台”为单位计算。
4、加热器、除尘器按不同重量,以“台”为单位计算。
(二)使用定额应注意的问题
1、通风机安装定额内包括了电动机安装,其安装形式包括A、B、C或D型,也适用于不锈钢和塑料风机安装。
2、设备安装定额的基价中,不包括设备费和应配备的地脚螺栓价格,应列项另计。
3、窗式空调器安装如为分体式时,其人工乘以系数2。
4、诱导器安装套用风机盘管安装子目。
5、通风空调设备的价格不作为取费基数,不应并入定额直接费中去。
六、净化通风管道及部件制作安装
(一)工程量计算
1、通风管道制作安装的计算方法同薄钢板通风管道。
2、高、中、低效过滤器、净化工作台,单人风淋室安装,以“台”计算。
3、洁净室安装按重量计算,执行本册定额第八章“分段组装式空调器”安装定额。
(二)使用定额应注意的问题
1、净化通风管道制作安装子目中包括了管件及法兰、加固框和吊托架,不包括过跨风管落地支架。落地支架另行计算,套用设备支架子目。
2、风管使用板材,如设计要求厚度不同时,可以换算,其它不变。
3、圆形风管套用矩形风管有关子目。
4、风管涂密封胶是按全部口缝外表面涂抹考虑的,如设计要求口缝不涂抹而只在法兰处涂抹者,每10平方米风管减去密封胶1.5kg,人工0.37工日。
5、过滤器安装子目中包括试装,如不要求试装,其人工、材料、机械不变。
6、风管及部件子目中,型钢未包括镀锌费,如设计要求镀锌时,镀锌费另计。
7、铝制孔板风口如需电化处理时,电化处理费另计。
8、双人风淋室安装按单人风淋室子目中人工乘以系数2。
七、不锈钢板通风管道及部件制作安装
(一)工程量计算
与薄钢板通风管道和部件的制作安装相同。
(二)使用定额应注意的问题
1、矩形风管套用圆形风管有关子目。
2、不锈钢吊托支架使用本章子目。
3、风管及部件凡以电焊考虑的子目,如需使用手工氩弧焊时,其人工应乘以系数1.238, 材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673。
4、风管制作安装中包括管件,但不包括法兰和吊托支架,法兰和吊托支架另计。
5、风管板材如设计要求厚度不同者可以换算,其它不变。
例3、 某通风工程不锈钢板圆形风管,施工时须采用手工氩弧焊。设风管直径为500mm,壁厚为2mm。试确定其定额基价。
解:直径为500mm,壁厚为2mm的不锈钢板圆形风管的定额编号为9-179。采用手工氩弧焊时,其人工应乘以系数1.238,材料乘以系数1.163,机械乘以系数1.673。
因此,该风管手工氩弧焊定额基价=定额基价+定额人工费×(1.238-1)+定额材料费×(1.163-1)+定额机械费×(1.673-1)=2099.19+706.44×(1.238-1)+335.63×(1.163-1)+354.28×(1.673-1)=2560.46(元)。
八、铝板通风管道及部件制作安装
(一)工程量计算
与薄钢板通风管道和部件的制作安装相同。
(二)使用定额应注意的问题
1、风管及部件凡以气焊考虑的子目,如须使用手工氩弧焊时,人工乘以系数1.154,材料乘以系数0.852,机械乘以9.242。其换算方法同例3中不锈钢风管手工氩弧焊时换算方法。
2、风管制作安装子目中包括管件,但不包括法兰和吊托支架,法兰和吊托支架另计。
3、风管制作用板材与定额不同时,可以换算,其它不变。
4、如安装使用的法兰垫料品种规格与子目中的法兰垫料不同时,可以换算,但人工不变,换算标准同薄钢板风管的换算方法。
5、通风管道和部件的定额,制作与安装是不分的。如果只安装成品,应按定额第九册中制作安装划分表,划分后再套用相应定额子目。
九、塑料通风管道及部件制作安装
(一)工程量计算
与薄钢板通风管道和部件的制作安装相同。
(二)使用定额应注意的问题
1、风管定额规格表示的直径为内径,周长为内周长。
2、风管制作安装定额中已包括管件、法兰、加固框,但不包括吊托支架、吊托支架套用有关定额。
3、风管制作安装用的主体板材(是指10m2定额用量为11.60m2者),如设计厚度与定额中的厚度不同时可以换算,但人工机械不变。
4、定额中的法兰垫料,如设计安装使用的材料品种不同时,可以换算,但人工不变。
5、塑料风管、管件制作的胎具材料费未包括在定额内,应按以下另行计算。
风管工程量在30m2以上的系统,每10 m2风管,胎具摊销木材0.06m3;风管工程量在30 m2以下的系统,每10m2胎具摊销木材0.09m3,按本地区材料预算价格计算胎具材料费。
十、玻璃钢通风管道及部件制作安装
(一)工程量计算
与薄钢板通风管道和部件的制作安装相同。
(二)使用定额应注意的问题
1、玻璃钢通风管道制作安装项目中,包括弯头、三铜、变径管、天方地圆等管件及法兰、加固框和吊托支架的制作用功,不得另行计算,但不包括过跨风管落地支架,落地支架应执行设备支架项目。
2、定额玻璃钢风管及管件按计算工程量加损耗外加工定做,其价值按实际价格计算,定额基价为安装费。
3、定额内未考虑预留铁件的制作和埋设,如设计要求用膨胀螺栓安装吊托支架的,膨胀螺栓可按实调整,其余不变。
此外,以上通风管道和部件的定额,制作与安装是不分的。如果只安装成品,应按定额第九册中制作安装划分表,划分后再套用相应定额子目。计算方法见例4。
例4、某通风工程的任务是安装D=660薄钢板风管100m(δ=2mm焊接)。风管由甲方供应,乙方安装风管,应收多少直接安装费。
解:(1)查定额知定额基价为716.52元,其中人工费227.64元,材料费179.99元,机械费82.41元(定额编号9—12)。
(2)从定额第九册中制作安装划分表知,风管制作、安装费用划分比例为:安装部分人工费占40%,材料费占5%,机械费占5%。
(3)求风管工程量:πDL/10=3.14×0.66×100÷10=20.72(10m2)。
(4)求定额直接安装费
(227.64×40%+179.99×5%+82.41×5%)×20.72=104.18×20.72=2158.61(元)。
例5、图7、图8是某房间空调管道平面图、系统图。风管为δ=1mm的镀锌钢板(咬口)。试计算:(1)二层房间内水平管道走廊内送风干管和支管的安装工程量、直接费和人工费;(2)风量测定孔的安装工程量、直接费和人工费。
解:(1)风管制作安装。
从图7可知,题目中管道是一条均匀送风管道,其截面是均匀减小的。
1、首先计算工程量:根据计算规则及定额项目划分的特点,分段计算工程量,计算过程、计算方法及计算结果见表1。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、直接费及人工费的计算:根据题意,风管为普通薄钢板(δ=1.0㎜)咬口制作。定额无普通薄钢板咬口连接的子目,所以套用镀锌钢板咬口连接子目,同时风管断面是分段变化的,均在三通处呈渐缩形,整个风管近似于渐缩均匀送风管,根据定额规定,原定额的人工费应乘以系数2.5调整。
查《单位估价表》第九册,定额编号9-6(风管断面平均周长在2000mm以下),制作安装10m2风管,基价为438.05元,其中人工费139.44元,基价中不包括11.38m2钢板的材料价格,属于非完全基价。
查五金手册和材料价格信息,得普通钢板每1kg价格为4.53元,δ=1mm的普通钢板每m2重7.85㎏,11.38m2钢板的价格为:
4.53×7.85×11.38=404.68(元)。
风管制作安装定额直接费=[438.05+(2.5-1)×139.44+404.68]×2.28=2398.31(元)。
其中,人工费=139.44×2.5×2.28=794.81(元)。
(2)风量测定孔的安装
计算工程量:经查阅图8可知,K-1系统上安装风量测定孔一个,可参照国家标准图T615。风量测定孔的安装是以“个”为单位计算。
计算直接费用及人工费用:查《单位估价表》第九册,定额编号9-43,安装一个风量测定孔,基价为35.67元,其中人工费12.81元,基价包括了风量测定孔的制作材料费用,属于完全基价。
风量测定孔安装直接费=35.67×1=35.67(元)。
其中,人工费=12.81×1=12.81(元)。
十一、通风空调管道、设备刷油及绝热工程
(一)工程量计算
1、薄钢板风管刷油按其展开面积,以“10㎡”为单位计算。
2、风管部件刷油按其重量,以“100kg”为单位计算。
3、管道及设备绝热主材以“m3”为单位计算。
4、风管保温层保护壳工程量以m2计。
5、保护壳刷油以“10m2”为单位计算。
如图9所示,风管保温层工程量: V=2δ1L(A+B+2δ1)
式中L为风管长度,δ1为保温层厚度。
抹石棉水泥壳时,F=2L(A+B+4δ1+2δ2+2δ2×3.3%)。
石棉水泥损耗10%,式中δ2为保护壳厚度,3.3%为保温壳厚度偏差。
缠玻璃丝布或塑料布时,F=2L(A+B+4δ1),两种布损耗率均为15%。
保护壳刷油:F=2L(A+B+4δ1+4δ2+4δ2×3.3%)。
(二)使用定额应注意的问题
1、在计算通风、空调管道及设备的刷油、绝热工程量时,应将风管系统中的部件按钢板和型钢分别计算,汇总后再按计算工程量的规定计算。
2、金属面刷油不包括除锈费用,除锈费用套用人工除锈定额另计。
3、油定额是按安装地点就地刷(喷)油考虑的,如安装前集中刷油,人工乘以系数0.7。
4、矩形风管绝热量需要加防雨坡度时,其人工材料另计。
5、设备、管道绝热定额中均按现场先安装,后绝热施工,若先绝热后安装时,其人工乘以系数0.9。
6、薄钢板风管刷油,按其工程量套用《刷油、绝热、防腐蚀工程》预算定额有关于子目。仅外(或内)面刷油时,基价乘以系数1.2,内外均刷油时,人工乘以系数1.1(其法兰加固框、吊托支架已包括在此系数内)。
7、绝热材料不需粘结时,套用有关子目,须减去其中的粘结材料,人工乘以系数0.5。
8、薄钢板部件刷油按其工程量套用金属结构刷油子目,基价乘系数1.15。
十二、通风空调工程册说明定额系数与安装定额其他分册的关系
(一)定额系数
使用安装工程定额,一定要注意定额系数的应用。
1、子目系数
(1)高层建筑增加费系数。高层建筑指层数在六层以上或高度在20m以上的工业和民用筑。其增加费按不同高度划分费用系数,以人工费为计算基数计取。取费系数和其人工工资所占比例见表2。
(2)超高增加费系数。通风空调工程预算定额编制高度为6m,当安装高度超过6m(含6m)时,应按人工费的15%计取超高增加费。使用刷油、绝热定额的部分人工费增加30%,机械费增加30%。
表2 高层建筑增加费系数表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、综合系数
(1)脚手架搭拆系数:按人工费的5%计取,其中人工工资占25%。
(2)系统调整费系数:按系统人工费的13%计取,其中人工工资占25%。
(3)安装与生产同时进行增加费用按人工费的10%计取。
(4)在有害身体健康环境中人工降效增加费用按人工费的10%计取。
(二)通风空调工程与安装定额其它分册的关系
1、通风空调工程的电气控制箱、电机检查接线、配管配线等按第二册《电气设备安装工程》定额规定计算和套用定额。
2、通风空调机房给水和冷冻水管,冷却塔循环水管用第六册《工艺管道工程》定额的计算规则并套用定额。
3、通风管道的除锈、刷油、保温防腐 按第十一册《刷油、防腐、保温工程》定额规定计算和套用定额。
4、所用仪表、温度计安装 套用第十册《自动化控制装置及仪表工程》定额。
5、制冷机组及附属设备安装 套用第一册《机械设备安装工程》定额。
6、设备基础砌筑浇筑、风道砌筑及风道防腐 套用当地土建定额。
通风空调安装工程预算编制示例
图10~图13是某实验楼排风工程施工图,以该施工图为例,介绍通风空调安装工程预算的编制方法。
施工图设计说明:
(1)试验楼各试验室通风柜排风共采用P1-P4四个系统。其风管规格、走向,风机规格型号、安装方式等完全相同,故本施工图只绘制P1系统。
(2)排风管采用厚度为4mm硬聚氯乙烯塑料板制成,在每个通风柜与风管连接处,安装Ф250塑料蝶阀一个,在通风机进口处安装Ф600塑料瓣式启动阀一个。
(3)通风机采用4-72型离心式塑料通风机。
(4)安装排风管支干管要求平正垂直,绝不漏风,管道坚井部分风管安装需与土建密切配合,在所有竖风管安装完毕后土建再砌墙,支吊架搁置在每层地板上和风管竖井砌墙中。
施工图预算编制说明:
根据施工图纸、说明及某省安装工程预算定额(单位估价表)第九册《通风空调工程》编制该排风安装工程预算。
(一)计算工程量
计算工程量一般采用“工程量计算表”。表3反映了该排风系统工程量的计算过程。
(二)编制预算表
如工程量计算表中有同名称、同规格、同型号的工程量时,应进行汇总即编制工程量汇总表。本排风工程较为简单,为更明确说明,本例中此项工作省略。
编制预算表时应注意,一是要尽量按照定额的先后顺序把工程量填入预算表内;二是使工程量的计量单位要与定额完全一致;三是凡定额规定应计算工程量的都要计算工程量;四是要注意定额规定的各种调整系数。