大家知道,高压线是没有零线的,但对于三角形接法的三相电中,我们知道他的相电压等于线电压,那么请问请问10kv及380线路中三角形接法中,单根线对地电压是多少?是10,380还是6和220?还有一个问题,三角形接法的380线路中,如果三相负载不平衡,线电压怎么变化?相电压呢?最后一个问题,什么叫相电压?他的电压对于什么而言的?
大家知道,高压线是没有零线的,但对于三角形接法的三相电中,我们知道他的相电压等于线电压,那么请问请问10kv及380线路中三角形接法中,单根线对地电压是多少?是10,380还是6和220?
还有一个问题,三角形接法的380线路中,如果三相负载不平衡,线电压怎么变化?相电压呢?
最后一个问题,什么叫相电压?他的电压对于什么而言的?
2楼
相电压=线电压/根3=380/1.732(根3值)=219.39≈220V
相线(火线)与中间线(零线)间的电压称相电压
回复
3楼
10KV是线电压(两根相线之间的电压),对地是10/1.732=5.77KV,也叫相电压。
对电源而言,相电压一般指相线对中性点的电压,如果变压器输出绕组是Δ接法,就是相线对地的电压。
对负载而言,三相绕组的每一相(绕组两端的)电压就是相电压,所以,Δ接法时,相电压等于线电压。
回复
4楼
三角形接法下相电压等于线电压;星形接法下,线电压为线电压的根号3倍。
星形接法下,线电压为相线之间的电压;相电压为相线对中心点间的电压。
10kV及其他电压等级系统中的电压均是指线电压;10kV系统相电压为线电压除以1.732,为5.7kV,此值与用高压核相器实际测量值相同;
三角形接法的380线路中,如果三相负载不平衡,线电压怎么变化?相电压呢?
三角形接法下,线电压等于相电压,当负载不平衡时,即阻抗不一致时,阻抗较小相电压将变低。
回复
5楼
如你所说,三角形接法中,相电压等于线电压,既然对地电压也叫相电压,那就是说380v三角形中接法对地电压也是220,可它的线电压是380,如何相等?
回复
6楼
10KV是线电压(两根相线之间的电压),对地是10/1.732=5.77KV,也叫相电压。
对电源而言,相电压一般指相线对中性点的电压,如果变压器输出绕组是Δ接法,就是相线对地的电压。
对负载而言,三相绕组的每一相(绕组两端的)电压就是相电压,所以,Δ接法时,相电压等于线电压。
电气网站:http://www.cdq.cc/index/index.asp
可以查询产品价格,安装尺寸,技术参数,上传产家产品,供求信息。
回复
7楼
好像看明白了,又好像不明白....
回复
9楼
这还要问吗?没读过电工类吗?
回复
10楼
真累,电源的相与负载的相是二回事,说清楚了没有?
回复
11楼
是6不就可以啦,怎么说那么多
回复