10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!是电缆的问题还是施工的问题
co1496369698598
2017年06月02日 10:20:34
来自于工地图片
只看楼主

10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!是电缆本身的问题,还是施工的问题?

10KV高压电缆被击穿,各位帮忙分析下原因!是电缆本身的问题,还是施工的问题?
免费打赏
echo_8520
2017年06月12日 11:22:09
22楼
电缆取样做复检,看看有没有问题;击穿洞口左下方有损伤痕迹
回复
qq_1494940790634
2017年06月13日 13:38:27
23楼
谢谢楼主提供这么好的资料
回复
huwanli65
2017年06月14日 06:41:07
24楼
这个问题挺复杂,不好说
回复
张裕会
2017年06月14日 12:35:59
25楼
是电缆质量问题,现在的质量难以想象,首先我们应该按照规范,送质量检测做复检,对工程负责。
回复
wf_328
2017年06月16日 07:38:24
26楼

非常好的资料,谢谢楼主
回复
任学功
2017年06月17日 15:42:17
27楼
问题的原因很复杂
回复
jockey88
2017年06月20日 12:54:06
28楼
铠甲都烧融了,电缆质量不好
回复
温强
2017年06月20日 15:52:24
29楼
jinganglang00 发表于 2017-6-6 09:13 这得综合分析,原来遇到过185的电缆整个烧毁的事。首先应当检查质量问题,包括是不是正品、绝缘皮和保护层的 …分析的太到位了
回复
洞庭湖的草鱼
2017年06月23日 16:41:45
30楼
问题的原因很复杂
回复
笑看风云gjf
2017年07月29日 09:13:54
31楼
jinganglang00 发表于 2017-6-6 09:13 这得综合分析,原来遇到过185的电缆整个烧毁的事。首先应当检查质量问题,包括是不是正品、绝缘皮和保护层的 …学习了,谢谢分享