各位大侠,问一下防烟楼梯间在避难层分隔是什么意思?我看图示没看明白。是怎么个分隔法?谢谢了。另外同层错位、上下层断开还有什么区别吗??真搞不懂。。。
各位大侠,问一下
防烟楼梯间在避难层分隔是什么意思?我看图示没看明白。是怎么个分隔法?谢谢了。
另外
同层错位、上下层断开还有什么区别吗??真搞不懂。。。
2楼
就是防烟楼梯间在避难层断开
回复
3楼
hyz20010805 发表于 2017-6-2 20:15 就是防烟楼梯间在避难层断开因为“防烟楼梯间在避难层分隔”是可以不通过避难层的,我不太理解能说的详细一点吗?
回复
5楼
就是在避难层楼梯中间要间隔的,有很多事在主体施工时不考虑的,后砌墙隔开就是了。打个比方说,有的设计就是同一挂楼梯到了避难层以后要用砌块墙从中间隔开,从防火门出楼梯间,然后再从楼梯间的另一侧防火门进入楼梯间才能继续向上。这一点跟许多带地下室的住宅地下室楼梯是单独分隔的是一个道理。这样说你能理解吧。
回复
6楼
土木王二小 发表于 2017-6-3 15:25 就是在避难层楼梯中间要间隔的,有很多事在主体施工时不考虑的,后砌墙隔开就是了。打个比方说,有的设计就 …明白了,谢谢
回复