由于基坑支护单位和地下室主体结构不是一个单位设计的,导致地下室底板土方开挖底标高到达支撑结构的钢格构柱底。导致钢格构柱悬空。 请教各位大神,这种情况怎样处理?
由于基坑支护单位和地下室主体结构不是一个单位设计的,导致地下室底板土方开挖底标高到达支撑结构的钢格构柱底。导致钢格构柱悬空。
请教各位大神,这种情况怎样处理?
2楼
有趣了 !!!!!!!!!!!!!会有这个错误。
基坑支护设计连地下室多深都不知道??做神马设计啊!监理单位、施工单位吃什么的?
解决方法:利用工程桩作为支承桩。
回复
3楼
建议间隔跳挖钢格构柱,挖一个后尽快将格构柱范围底板浇筑完成,再去挖下一个格构柱,相邻的格构柱不能同时开挖。
回复
4楼
zq-cyt 发表于 2017-6-5 10:06 有趣了 !!!!!!!!!!!!!会有这个错误。基坑支护设计连地下室多深都不知道??做神马设计啊!监 …以前项目上碰到过。按原设计,钢格构柱应该是锚入桩里面一定深度了的,只不过是现在基坑深度加深后,造成钢格构柱的插入深度不足,具体处理方案是:在开挖至基底的时候,有格构柱的桩桩头不凿除,保证格构柱仍然是嵌固在桩里面的状态,这时候桩柱都还是稳定的。底板施工的时候,将桩的表面进行处理,直接将桩埋在底板里面。等支撑拆完后再把露处理的桩头凿除。另外,为确保安全,建议在开挖到基底前,在格构柱上先用剪刀撑加固一下。
回复
5楼
以前项目上碰到过。基坑随我挖 发表于 2017-6-11 13:41 以前项目上碰到过。按原设计,钢格构柱应该是锚入桩里面一定深度了的,只不过是现在基坑深度加深后,造成 …可以这样做。也有工程支承桩直接支承内支撑,省去钢格构柱得做法。
回复
7楼
基坑随我挖 发表于 2017-6-11 13:41 以前项目上碰到过。按原设计,钢格构柱应该是锚入桩里面一定深度了的,只不过是现在基坑深度加深后,造成 …问题是我这项目已经挖到桩底了
回复
8楼
正需要 谢谢楼主!!!!!赞
回复