项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络 另变压器容量如何算?
项目是一级负荷,一主一备和两个独立电源,都是低压侧联络
另变压器容量如何算?
12楼
一级负荷需要双电源供电,同时消防负荷需要应急电源;所以应采用双电源,且需要增加一路应急电源。视在容量为977kva,应采用2*800KVA的变压器,应急发电机容量应为300/375。
回复
13楼
本帖最后由 福德善行 于 2017-6-6 11:22 编辑 电气范 发表于 2017-6-6 10:12 一级负荷需要双电源供电,同时消防负荷需要应急电源;所以应采用双电源,且需要增加一路应急电源。视在容量 …问题是双电源有两种,查了相关资料,一级负荷要求必须得两个独立电源。
回复
14楼
算投资感觉还是做概算的比较在行
回复
15楼
一级负荷必须是两路相互独立的电源,其中的任何一路都能满足供电的需要。
一主供,以备用是二级负荷的设计要求,你的备用线路,有可能是别人的主供线路,有可能不能完全满足你的用电需求,只可以应急。
回复
16楼
路过看看,谢谢了
回复
17楼
两个独立电源比较灵活一些,两个互为备用,王蒙公司就是这样做的。
回复
18楼
只需要1个计量就能满足。
回复
19楼
看看学习学习
回复
20楼
一级负荷没有特殊要求的话,上柴油发电机组啊。
回复
21楼
正常情况应该是两个独立的省钱
回复