问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办???? 请大家踊跃发言!!!!!!
问大家一个问题,我们公司配电室有两个3P(60A)空开,引出线后在约50米外并入一个250A空开,后来由于负荷增大,我们将其中一个60A空开更换成160A的.
因为手头没有更大的空开,可能这样不太好,请问高手可能造成什么后果??应该怎么办????
请大家踊跃发言!!!!!!
22楼
同意二楼说法
回复
23楼
你的问题应该是并列运行
你的系统不可靠
回复
24楼
电缆载流量成为瓶颈,线路载流量必须大于上级开关,这是强条。不更换电缆,不能换大开关。
采用两路并联进一个大断路器,若两路电流分配不均,会导致其中一路跳闸,然后另一路紧跟着跳闸。而且这种方式规范上肯定也是不允许的拉。
回复
25楼
若两路电缆是完全相同的材质、截面和长度,而且电缆的载流量够,是没有问题的。
回复
26楼
你那
250A空开和没有一样,起不到空开的作用。
回复
27楼
你的做法让我百思不得其解,这样做只会有一个可能,就是3P/60A开关过载跳闸,我建议你把250A空开提到前面,然后看你的负载负荷到底有多大,再选择下一级空开
回复
28楼
如果两路电缆完全相同,双电缆供电是可以的
回复
29楼
电缆可以并联使用,条件是电缆相同,但电缆并联也应该是用一个开关,或者上一级用一个开关,下一级用两个或多个开关 搂住的主要难题是负荷增大, 电缆不能更换,只想从开关上解决 , 这很难办到。不论怎么换开关,电能都是靠电缆传输的, 电压等级也是不能更改的,那就是电缆的截面限制了用电器的最大功率,如果电缆截面不够,只有更换电缆,暗敷有困难 可以明敷。才是解决问题的根本办法
回复
30楼
是基本上没起保护作用(其实遇到较严重的过流也会保护,另也起后备作用),但控制作用是很重要的作用哦。
回复
31楼
电缆是多大,楼主没有讲。根据电缆的大小,选择进线开关,将两根电缆并联。从一个开关配出。后面的开关不能比前面的开关大。
如果不能满足负荷要求,只能增加电缆。虽然增加电缆有难度,万不得已,还是要增加的。