水泵启动时,为什么要求灌满水?
zzying30
zzying30 Lv.2
2007年11月25日 17:08:20
来自于中央空调
只看楼主

水泵启动时,为什么要求灌满水?

水泵启动时,为什么要求灌满水?
免费打赏
huofei-email
2008年01月04日 21:59:53
12楼
会气蚀损害水泵寿命
回复
zjjzty
2008年01月08日 18:04:32
13楼
呵呵, 学习了
回复
saymand
2008年01月08日 18:06:34
14楼
防止空转烧电机
回复
chinalnkydlzc
2008年01月09日 10:31:11
15楼
是为了让水泵出水!
回复
zhaolihanchun
2008年01月09日 13:12:32
16楼
水泵只有工作在额定的流量与扬程的范围内运行,才能保证电机安全使用。否则,时间长了,还不把电机给烧了。
回复
175980387
2008年01月10日 11:32:09
17楼
如果没灌满水,真空度不够,水吸不上来
回复
anne_ice
2008年01月10日 16:44:03
18楼
水泵是用來幹嘛的?泵水的嘛,沒水要它來幹嘛
回复
weihuawen_1983
2008年01月10日 17:22:49
19楼
防止气蚀
回复
nb036ly
2008年01月10日 19:45:48
20楼
不灌水会形成严重的气蚀和电机空转,不仅会损坏水泵还有可能烧坏电机,最低限度也是降低设备的使用寿命。吸入段压力低溶解水中的气体溢出,同时压力有可能低于该温度下水的汽化压力,从而产生气泡,高速高频的水汽混合流进入高压泵空间,气泡破裂,形成气蚀。
回复
yangyuncheng2008
2008年12月24日 16:27:17
21楼
首先,并不是所有水泵启动都需要灌水,例如潜水泵,液下泵,自吸泵,计量泵,往复泵;
其次,即使离心泵启动也不是非得灌水,例如水泵进水口低于水池最低液位的情况下就不需要灌水;
然后,如果水泵吸水口在水池液位以上,那么在启泵之前就需要灌水,灌水的目的是为了将空气排净,因为空气质量小于水,在离心力的作用下,不可能被抽出水泵,进而影响到水泵的出水效果;
最后,如果不灌泵容易引起气缚的发生,而不是气蚀,气蚀是当水泵安装高度不够时产生的一种现象
回复

相关推荐