本帖最后由 soso112233 于 2017-6-7 11:09 编辑 30层住宅楼,建筑底面大约一半范围内有很厚中分化岩层,地勘未揭穿岩层厚度,岩层顶面距离地下室底约6~19m,而其它范围内无岩层,如果基础采用桩筏,则桩端部分处于岩层部分处于土层(较硬土层地勘给出压缩模量12MPa),这沉降差该怎么控制。请教高手们有什么办法解决沉降问题?
本帖最后由 soso112233 于 2017-6-7 11:09 编辑
30层住宅楼,建筑底面大约一半范围内有很厚中分化岩层,地勘未揭穿岩层厚度,岩层顶面距离地下室底约6~19m,而其它范围内无岩层,如果基础采用桩筏,则桩端部分处于岩层部分处于土层(较硬土层地勘给出压缩模量12MPa),这沉降差该怎么控制。请教高手们有什么办法解决沉降问题?
2楼
岩层一般不可能有这种陡坎,建议地勘进行补勘,重点关注土层这边到底岩层有多深,如果不超过20m,就建议桩落到中风化去,如果20米以上,可以考虑不要做桩基础了,做地基处理,上部设褥垫层来调节一下,另外也可以与地勘单位协商一下,综合一下他们的意见,毕竟地勘在这方面的经验要更丰富些。
回复
3楼
xixitantian 发表于 2017-6-7 09:32 岩层一般不可能有这种陡坎,建议地勘进行补勘,重点关注土层这边到底岩层有多深,如果不超过20m,就建议桩落 …呵呵,前面说错了一点,有岩层处,岩面距离地下室地板为6~19M。无岩层处已经钻了60m,也未发现岩石(钻孔大概就在建筑物中部)。也考虑地基处理,但是考虑岩面距离地下室地板为6~19M,要是采用CFG桩等地基处理,桩长不好控制,变形好像也很难控制。
回复