污水干管与主干管连接点处的埋深一定要一样么?
啊哈布
啊哈布 Lv.2
2017年06月07日 11:46:01
只看楼主

污水干管与主干管连接点处的埋深一定要一样么?如干管10~3,主干管2~3,节点2的埋深一定要一样么?求教求教

污水干管与主干管连接点处的埋深一定要一样么?如干管10~3,主干管2~3,节点2的埋深一定要一样么?求教求教
免费打赏
moonshine1980
2017年06月07日 17:28:37
2楼
我很生气,你是学给排水的吗,问问题也没有表达清楚。
首先你要去搞清楚埋深的概念,是地面到管内底的深度。干管接入主干管,埋深为什么要要一致呢,埋深还和管径大小有关,还和是否有跌水有关。基本的原理是:上游管道与下游管道管顶平接(十分受限情况下可以水面平接),下游管道的埋深不得小于上游管道。
回复
啊哈布
2017年06月07日 18:42:02
3楼

对不起T_T,刚开始学这些,有点搞不懂的,麻烦你回复了,谢谢啊
回复
图奴隶丑八怪
2017年06月08日 18:28:26
4楼
不一定 只要保证埋深 即可
回复
图奴隶丑八怪
2017年07月11日 18:29:03
5楼
每天进步一点点
回复