2楼
本帖最后由 追梦0921 于 2017-6-9 09:49 编辑
你这图应该是两个PT,上下两段母线各一个
回复
3楼
得3只或者是4只吧
回复
4楼
我想知道总容量多少?配置这么高的柜子
回复
5楼
进来学习下,谢谢分享!
回复
6楼
PT有2元件和3元件之分(即2个PT和3个PT)你要弄清楚的是PT的二次是几组出线和接法,从图上看不大出来,要看二次原理图上有PT的接线图
回复
7楼
图上明显是每面开关柜3只PT,2只的是V/V接法
回复
8楼
是不是JSZF-10抗谐振PT?
回复
9楼
2个PT的柜子,2段母线各一个,每个柜子的PT,2次绕组3个YY开口三角。
图上2个毛病,1个避雷器型号应该是Z结尾的,这是小事。第二个问题比较大,PT柜子的避雷器固定安装,还没提交订货最好改下,跟PT共手车或者单独手车。如果固定安装容易造成PT手车拿出检修后,间隔还带电。这个以前出过多次事故,后来在2010年国网出过1个《预防交流高压开关柜人身伤害事故措施》的文中也提出,有兴趣你自己搜索下
回复
10楼
感谢各位,之里真是个好地方
回复
11楼
图纸手车是不是设计有问题,要用熔断器手车,PT固定安装么
回复