建筑施工中出现这破事怎么处理?
fnhjrmz
fnhjrmz Lv.2
2017年06月09日 16:46:46
只看楼主

场地是上层硬壳层下层软土层,甲方指挥施工方超挖深度达1m,硬壳层挖光光,监理方晚上来看了一下就走了,三方都没通知设计方验槽。工程快结顶了,施工方去设计公司求签验槽记录,还递上一份经甲方施工方监理方三方签字盖章的情况说明,称甲方及监理方对基槽验收合格、并用砂石回填夯实,云云。一问就露馅了,就是把基础直接放到软土层上,地基承载力不足了,怎处理呢?

2017年06月09日 17:20:31
2楼
这个不能去背锅。地勘怎么说?根据实际承载力验算能不能满足?
回复
fnhjrmz
2017年06月11日 10:16:17
3楼
根据实际承载力验算不能满足
回复
子麟张
2017年06月13日 21:56:06
4楼
谢谢楼主分享资料
回复
sider1029
2017年06月13日 23:21:18
5楼
避开设计擅自做主签字,这个锅我们设计不背....甲方签字了我们也不能让他们任性,我就想问问出了事情这个责任是谁来承担??别忘了现在是5方责任终身制,你敢签,你的责任最大,到时候追责下来,这锅你背不动,最好是喊你们领导和甲方好好沟通看应该怎么处理,并且让相关部门勘察下砂石回填后到底承载力能达到要求不?甲方求都不懂,乱搞....
回复

相关推荐