求指教:A:两路10KV进线, 甲乙两台变压器带联络,由甲变压器出一个回路给设备供电B:两路10KV进线, 甲乙两台变压器带联络 ,由甲、乙两台变压器分别引一个回路给设备供电这两种 哪个才是二级负荷的供电??



求指教:
A:两路10KV进线, 甲乙两台变压器联络,由甲变压器出一个回路给设备供电
B:两路10KV进线
, 甲乙两台变压器带联络 ,由甲、乙两台变压器分别引一个回路给设备供电

这两种 哪个才是二级负荷的供电??

免费打赏
cmb178
2017年06月12日 06:10:12
2楼
A应该带的是二级负荷
B带的可能是二级负荷,也可能是一级负荷
回复
电气范
2017年06月12日 15:14:18
3楼
二级负荷需要双回路供电,应该选B
回复
xhtyply
2017年06月12日 15:41:49
4楼
这二种方式都满足二级负荷的供电要求。
至于配电,仅针对消防负荷,规范要求必须采取双回路末端切换,即方式B可适用;对非消防负荷,规范没有须双回路切换的要求,在变电所处采用联络开关倒闸而采用一条回路配电也是可行的,即方式A可适用于非消防的二级负荷配电,当然,方式B更满足。
非消防的二级负荷是否需要二条回路切换后配电,由设计结合负荷的特点、使用要求自定。