各位大虾:请问树脂浇注干式变压器本体与外壳之间的距离,有无相关国家标准及规定,大概数据是多少,烦请不吝赐教,谢谢!
各位大虾:请问树脂浇注干式变压器本体与外壳之间的距离,有无相关国家标准及规定,大概数据是多少,烦请不吝赐教,谢谢!
2楼
GB50053-2013 4.2.8条有,最小0.8米。
回复
3楼
GB 50149-2010 电气装置安装工程 母线装置施工及验收规范 3.1.14
10KV安全距离是125mm,35KV安全距离是300mm
回复
4楼
电气书生 发表于 2017-6-11 11:13 GB50053-2013 4.2.8条有,最小0.8米。楼主问的应该不是通道的距离 应该按 GB 50053-2013 20kV及以下变电所设计规范 4.2.1 的数据
回复