各位大神们好,前两天去审施工图,有个专家提出了个意见,不太懂,希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。 低压配电线路保护级数过多。 《 民用 建筑电气设计规范》 7.1.4 。但 7.1.4里没有保护级数这一说法。
各位大神们好,前两天去审施工图,有个专家提出了个意见,不太懂,希望大家帮帮我,在这里谢谢各位了。
低压配电线路保护级数过多。
《
民用
建筑电气设计规范》
7.1.4
。但
7.1.4里没有保护级数这一说法。
2楼
电涌没接断路器。层配电箱总开设一个漏保。其他的微断就可以了。知识有限。共同学习。
回复
3楼
知识有限。共同学习。
回复
4楼
意思是层箱用负荷隔离开关,不使用断路器?
回复
5楼
三级配电两级保护
回复
6楼
浪尽天涯 发表于 2017-6-13 14:05 三级配电两级保护请问,那如何修改呢
回复
7楼
kuku1122 发表于 2017-6-13 16:42 请问,那如何修改呢你可以用断路器
回复
8楼
现在浪涌保护都不能用断路器与熔断器了,要使用专用的SCB脱离器。审图意思应该是总配电箱80A那个断路器多余?知识有限。共同学习。
回复
10楼
应该是写错了,对应条文是7.1.4。
你的AL总箱是不是直接从低压柜引来?如果是的话,我认为你这配电不存在级数过多的问题,有时候专家提的问题不一定都对的。
回复
11楼
总线进线处为什么要加个隔离开关,直接断路器不行吗?
回复
12楼
7.1.4 低压配电系统的设计
第1款 低压配电级数不宜超过三级,因为低压配电级数太多将给开关的选择性动作整定带来困难,但在民用建筑低压配电系统中,不少情况下难以做到这一点。
当向非重要负荷供电时,可适当增加配电级数,但不宜过多。
你这个不是非重要负荷,这个配电级数这样配我认为没什么问题。如果让我设计的话,我会每个楼层的进线开关用隔离开关。