消防水池的有效容积计算
不忘初心101
2017年06月13日 13:19:50
只看楼主

某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。

某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。
问题:如果该建筑采用消防水池保证供水,消防水池连续补水量为80M3/h。请问消防水池最小容量应为多少?
免费打赏
bendannihao
2018年04月14日 09:58:56
3楼

占座等解答

回复
何尚轩
2018年05月04日 16:08:57
4楼

按照消规3.5.2注3考虑即可。假定是室内室外及自喷用同一个消防水池供水,室内取最大一个,40L/s,自喷取最大一个40L/s,室外取最大一个,不知道你的建筑体积多大,你完了看下体积取下值,参见GB50974表3.3.2,然后各自乘以各自的火灾延续时间,加起来就是有效容积,在减去连续补水流量和火灾延续时间的乘积,就是你要做的消防水池的容积,再根据大小看是分两格还是分两池了。

解释一下:消防水池的容积,要满足一次火灾灭火的用水要求(因为很少会有一个单体建筑的人数能超过按市政计算的同一时间发生两起火灾及以上的要求,默认就按一次了),而在同一时间的一次火灾,认为是只能发生在一处的,就好比发生在住宅了,认为车库不会同时发生,所以只需要能满足这一处火灾最不利情况,也就是需要的流量最大的一处即可,所以,无论建筑有哪几种组合在一起,比如车库、自行车库、人防、商铺、商业网点、住宅、裙房,都只需要取最大的一个计算水量就可以了,消防水池供的就是室内室外加自喷,然会减去发生火灾的这段时间能补充进来的水,就是需要设计的消防水池容积了。

需要注意两点:第一,你说一二三中庭做了大空间智能灭火,则意味着没有做自喷吧,所以,假如这里着火,意味着就只需要20L/s,而自喷在车库着火时的流量是40L/s,水量计算按40就足够智能灭火用了,所以智能灭火不计算,但是假如一个地方同时设置了两套灭火,例如一个区域内既有智能灭火又有自喷,且火灾发生时同时工作,那么这两个水量就都需要计算进去的。

第二,注意一下消规3.5.3条,虽然这条在你这个工程里用不到。