某高层综合楼,建筑高度80米,地下为汽车库。设置的水灭火系统和设计流量分别为:室外消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库20L/S;全楼设置室内消火栓系统,设计流量地上为40L/S,汽车库10L/S; 全楼设置自动喷水灭火系统,设计流量地上为30L/S,汽车库40L/S;一二三层中庭部分设有大空间智能灭火系统,设计流量为20L/S;地下一车库将论证采用防水分隔水幕分隔,设计流量为15L/S.自动喷水及智能灭火系统延续时间为1h,其余火灾延续时间为3h。
问题:如果该建筑采用消防水池保证供水,消防水池连续补水量为80M3/h。请问消防水池最小容量应为多少?