注册电气工程师供配电电动机额定负载持续率的问题?
深夜121
深夜121 Lv.2
2017年06月14日 21:24:56
只看楼主

配四的设备功率中:周期或短时工作制的电动机设备功率是讲额定功率一律换算为负载持续率100%的有功功率。配三中起重机利用系数法时,负载持续率为100%;需要系数法时负载持续率为25%,这一条在配四中说应该摒弃,但是做题现在应该按哪个?例如:车间一台起重机,电动机额定功率120kw,电动机额定负载持续率40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率是多少?这个应该是152kw,还是76kw?按配三时,需要系数法负载持续率为25%得出152kw。配四如果统一为100%,不就是76kw?

配四的设备功率中:周期或短时工作制的电动机设备功率是讲额定功率一律换算为负载持续率100%的有功功率。
配三中起重机利用系数法时,负载持续率为100%;需要系数法时负载持续率为25%,这一条在配四中说应该摒弃,但是做题现在应该按哪个?
例如:车间一台起重机,电动机额定功率120kw,电动机额定负载持续率40%,利用需要系数法计算,该起重机的设备功率是多少?这个应该是152kw,还是76kw?
按配三时,需要系数法负载持续率为25%得出152kw。配四如果统一为100%,不就是76kw?
求大神解答!

免费打赏
笑傲江湖之大吕
2017年06月15日 07:49:25
2楼
如考配四,当然统一为100%,如考配三,则仍按25%。这是配三配四重要的不同点之一。
回复
mayinghdng
2017年06月15日 08:55:14
3楼
小手一抖,金币拿走!
回复