有一个高层住宅,地上部分是底商加住宅,共计28层;地下部分共两层,都是开敞式自行车库,上面标明不可贮存燃烧等级甲、乙类物资。我想问,这个地下室里还需要设置自动喷水灭火系统吗?
有一个高层住宅,地上部分是底商加住宅,共计28层;地下部分共两层,都是开敞式自行车库,上面标明不可贮存燃烧等级甲、乙类物资。我想问,这个地下室里还需要设置自动喷水灭火系统吗?
2楼
坐等大神给我回复
回复
3楼
(1)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。 (2)建设高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,应设自动喷水灭火系统。包括:公共活动用房;走道、室和旅馆的客房,可燃物品库房;住宅的居住用房;自动扶梯底部和垃圾道顶部。 (3)二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房及高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间,应设自动喷水灭火系统。
回复
4楼
年念1 发表于 2017-6-15 11:34 (1)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5m2的卫生间厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火 …恩,受教了,谢谢大神指导
回复
5楼
回复
6楼
coolboy2009 发表于 2017-6-16 16:33 @年念1 上述条文出自那本规范现在的防火规范没有针对上述地方做出明确说明
回复
7楼
coolboy2009 发表于 2017-6-16 16:36 现在的防火规范没有针对上述地方做出明确说明高层民用建筑设计防火规范
回复
8楼
学习下~~~~~~~~~
回复
9楼
楼主,非机车库地下室一般认为是住宅的附属用房,不需设置自动喷水系统,详消规实施指南相关表述
回复
10楼
回复
11楼
hl359048271 发表于 2017-6-17 10:36 楼主,非机车库地下室一般认为是住宅的附属用房,不需设置自动喷水系统,详消规实施指南相关表述能给说一下是在那一页吗?我找不到啊
回复