关于消防验收的几点疑问
lipute
lipute Lv.2
2017年06月15日 16:08:29
只看楼主

在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的? 关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?请指教。

在消防验收中关于防火门,是否每个防火门都需要一个检验报告(型式检验报告),检验报告是否可以大代小,即18*21的防火门是否可以代替15*21的?
关于防火门,18(宽)*23(高)的防火门上部分封上改变成18(宽)*21(高),那需要提交哪个尺寸的防火门型式报告?
请指教。
免费打赏
shengbaohua
2017年06月16日 16:56:00
2楼
1、每樘防火门都需要有“防火门身份证”,红色标签纸;批次防火门一份检验报告、ccc证书、合格证及生产厂家的营业执照、铭牌就行了。
2、防火门规定是要和检验报告上的尺寸相符,看一下ccc证书上面有分项的,有的地方不严格就以大代小也行。
回复

相关推荐