本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑 【每日一练】 单选题 (实务) 1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。 A、10 B、15 C、3 D、1 2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑
【每日一练】
单选题
(实务)
1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。
A、10 B、15 C、3 D、1
2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.5~1.8 D、1.3~1.5
3. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于( )m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
4. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于( )m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
5.民用建筑内火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于( )W。
A、3 B、4 C、5 D、6
【答案解析】
更多优质资料进群
315341192
1.
B
【解析】在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 实务教材第三篇第九章第三节
2.
C
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
3.
B
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
4.
D
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
5.
A
【解析】民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W ,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。 实务教材第三篇第九章第三节
更多优质资料进群
315341192
群主会坚持发题的哦,往下看就行了
13楼
1.一个容纳人数为 2800 人的剧院,其需要设置的疏散门个数至少为( )。
A.10 B.12 C.13 D.14
【答案】A
【解析】对于剧院,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过 250 人;
当容纳人数超过 2 000 人时,其超过 2 000 人的部分,每个疏散出口的平均疏散人数不应超过 400 人。
所以,有 2 000/250+800/400=10,即至少设置 10 个疏散门,选择 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 92 页
2.若某建筑内阶梯形观众厅允许疏散时间为 3min,单股人流宽度为 0.55m,其百人所需疏散宽度为( )
m。
A.0.43 B.0.5 C.0.9 D.1
【答案】B
【解析】百人宽度指标= b
At
N
,所以,有[100/(3×37)]×0.55≈0.5,即正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 85 页。
3.下列说法,正确的是( )。
A.在地上建筑中,各楼梯总疏散宽度应按本层人数计算
B.在地下建筑中,下层楼梯的总宽度应按其上层人数最多一层的人数计算
C.在地上建筑中,下层楼梯总疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算
D.在地下建筑中,上层楼梯的总宽度应按其下层人数最少一层的人数计算
【答案】C
【解析】地上建筑中疏散宽度应按本层及以上各楼层人数最多的一层人数计算,地下建筑中上层楼梯的总
宽度应按其下层人数最多一层的人数计算。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 87 页
4.当建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可比规定值增加( )。
A.2 倍 B.1 倍 C.50% D.25%
【答案】D
【解析】安全疏散距离一般应按相应规定进行设置,当建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏
散距离可比规定值增加 25%。所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 89 页
5.封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或( )级防火门的楼梯间。
A.甲 B.乙 C.丙 D.丁
【答案】B
【解析】封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,其有墙和门与走道分隔,
比敞开楼梯间安全。但因其只设有一道门,在火灾情况下人员进行疏散时难以保证不使烟气进入楼梯间。
所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 94 页
更多优质资料进群 315341192
回复
14楼
6.高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,其每个疏散出口的平均疏散人数不应超过
( )人。
A.250 B.400 C.600 D.700
【答案】A
【解析】高层建筑内设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集场所,观众厅每个疏散出口的平均疏散人
数不应超过 250 人,故正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 93 页
7.一个能容纳 10 000 人的体育馆观众厅,其需要设置的疏散门的个数至少为( )。
A.11 B.13 C.15 D.17
【答案】C
【解析】体育馆观众厅的每个疏散出口的平均疏散人数不宜超过 400~700 人,按最多疏散人数 700 为计算
标准,其疏散门个数为 10 000/700≈14.3,取 15。所以,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 93 页
8.建筑高度超过( )m 的公共建筑和住宅建筑应设置避难层。
A.32 B.45 C.50 D.100
【答案】D
【解析】建筑高度超过 100m 的公共建筑和住宅建筑应设置避难层,即正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 98 页
9.疏散走道的地面最低水平照度不应低于( )lx。
A.1 B.3 C.5 D.10
【答案】A
【解析】疏散走道的地面最低水平照度不应低于 1.0lx,人员密集场所、避难层(间)内的地面最低水平照
度不应低于 3.0lx,楼梯间、前室或合用前室、避难走道的地面最低水平照度不应低于 5.0lx。所以,根据
题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 99 页
10. 缓降器是高层建筑的下滑自救器具,由于其操作简单,下滑平稳,是目前市场上应用最广泛的辅助安
全疏散产品,其中,自救绳绳长为 38m 的缓降器适用于( )层。
A.3~5
B.6~10
C.11~16
D.17~20
【答案】B
【解析】缓降器根据自救绳的长度分为三种规格,绳长 38m 的缓降器适用于 6~10 层;绳长 53m 的缓降器
适用于 11~16 层;绳长 74m 的缓降器适用于 16~20 层。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 100 页
11.每个防火分区、一个防火分区的每个楼层,相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应小于
( )m。
A.3 B.5 C.10 D.15
【答案】B
【解析】每座建筑或每个防火分区的安全出口数目不应少于 2 个,每个防火分区相邻 2 个安全出口或每个
房间疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于 5.0m。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 90 页。
更多优质资料进群 315341192
回复
15楼
1.下列关于疏散走道设置的疏散指示标志说法中,正确的是( )。
A.疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处距地面 1.0m 以下的墙面上
B.安全出口标志宜设在出口的顶部
C.灯光疏散指示标志可用难燃材料制作保护罩
D.可采用蓄电池作备用电源
E.灯光疏散指示标志之间的间距不应大于 30.0m
【答案】ABD
【解析】安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标志;
沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度 1.0m 以下的墙面上,
且灯光疏散指示标志间距不应大于 20.0m,对于袋形走道,不应大于 10.0m,在走道转角区,不应大于 1.0m;
应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其他不燃烧材料制作的保护罩;
应急照明和疏散指示标志备用电源的连续供电时间,对于高度超过 100m 的民用建筑不应少于 1.5h,对
于医疗建筑、老年人建筑、总建筑面积大于 100 000m2 的公共建筑不应少于 1.0h,对于其他建筑不应少于
0.5h。
所以,根据题意,正确答案为 A、B、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 100 页
2.应设置疏散指示标志的场所和部位有( )。
A.民用建筑中的观众厅、展览厅、多功能厅等人员密集场所疏散路线以及疏散出口处
B.歌舞游艺场所的疏散走道和其他主要疏散路线以及疏散出口处
C.一类高层民用建筑的走道和安全出口处
D.所有高层民用建筑的走道和安全出口处
E.多层单元式住宅的安全出口处
【答案】ABC
【解析】公共建筑及其他一类高层民用建筑,高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安
全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志。所以,根据题意,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 99 页
3.高层建筑封闭楼梯间的门可以是( )。
A.双向弹簧门
B.甲级防火门
C.乙级防火门
D.丙级防火门
E.向疏散方向开启的普通门
【答案】BC
【解析】虽然封闭楼梯间是指设有能阻挡烟气的双向弹簧门或乙级防火门的楼梯间,但是高层和人员密集
建筑的楼梯间的门应采用乙级防火门,且须向疏散方向开启。因此,根据题意可知,封闭楼梯间的门起码
是乙级防火门,故正确答案为 B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 94 页
4.一个容纳人数为 2400 人的阶梯形观众厅设置了 10 个疏散门,其允许疏散时间为 2min,单股人流宽度为
0.55,则其疏散门的宽度设为( )m 是合适的。
A.0.9 B.1 C.1.4 D.1.8 E.2
【答案】DE
【解析】根据题意可知,疏散门的宽度至少为[(2400/10)/(2×37)]×0.55~1.78,取 1.8m,因此,正
确答案为 D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 85 页
回复
16楼
谢谢,我看完啦,再次感谢
回复
17楼
donghao360 发表于 2017-6-24 17:02 谢谢,我看完啦,再次感谢不客气给大家做做题,查漏补缺
回复
18楼
1.根据使用场所的潮湿、化学腐蚀、高温等环境因素及额定电压要求,选择适宜的电线电缆,其中固定敷
设的供电线路宜选用( )线缆。
A.铁芯 B.铝芯 C.铜芯 D.锰芯
【答案】C
【解析】固定敷设的供电线路宜选用铜芯线缆。
①重要电源、重要的操作回路及二次回路、电动机的励磁回路等需要确保长期运行在连接可靠条件下的回
路;
②移动设备的线路及振动场所的线路;
③对铝有腐蚀的环境;高温环境、潮湿环境、爆炸及火灾危险环境;
④工业及市政工程等场所不应选用铝芯线缆。
所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 102 页
2.在特别潮湿的作业场所内,携带式照明灯具的供电电压不得超过( )V。
A.12 B.24 C.36 D.72
【答案】A
【解析】照明电压一般采用 220V;
携带式照明灯具(俗称行灯)的供电电压不应超过 36V;
如在金属容器内及特别潮湿场所内作业,行灯电压不得超过 12V。
36V 以下照明供电变压器严禁使用自耦变压器。
所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 106 页
3.耐火电缆在明敷时,其面积应不小于( )mm2。
A.2 B.2.5 C.3 D.6
【答案】B
【解析】耐火电缆应考虑自身在火灾时的机械强度,因此,明敷的耐火电缆截面积应不小于 2.5mm2,即正
确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 103 页
1.电气线路的保护措施主要有( )。
A.短路保护
B.过载保护
C.剩余电流保护
D.负载控制保护
E.接地故障保护
【答案】ABE
【解析】电气线路的消防保护措施主要有:
(1)短路保护。
(2)过载保护。
(3)接地故障保护。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 104 页
2.阻燃电缆是指在规定试验条件下被燃烧,能使火焰蔓延仅在限定范围内,撤去火源后,残焰和残灼能在
限定时间内自行熄灭的电缆,其性能主要用( )和( )两指标来评定。
A.氧指数
B.发烟性
C.阻燃温度
D.耐火等级
E.着火温度
【答案】AB
【解析】阻燃电缆的性能主要用氧指数和发烟性两指标来评定,故正确答案为 A、B。
回复
19楼
1.防止液体流散的其中一种做法就是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,该慢坡高度一般不小于( )mm。
A.50 B.100 C.150 D.300
【答案】C
【解析】防止液体流散的基本做法有两种:
一是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,一般高为 150~300mm;
二是在仓库门口砌筑高度为 150~300mm 的门槛,再在门槛两边填沙土形成慢坡,便于装卸。
所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 114 页
2.爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物环境,按其出现的频率和持续时间分为( )个
区域等级。
A.2 B.3 C.4 D.5
【答案】B
【解析】爆炸性气体环境按出现的频繁程度和持续时间分为:
①0 级区域(0 区):在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所。
②1 级区域(1 区):在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的场所。
③2 级区域(2 区):不可能出现(或即使出现也仅是短时存在)爆炸性气体混合物的场所。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 111 页。
3.为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( ) kg/m2。
A.20 B.40 C.60 D.100
【答案】C
【解析】作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过 60kg/m2。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 116 页
4.爆炸性气体、易燃液体和闪点低于或等于环境温度的可燃液体、爆炸性粉尘或易燃纤维等统称为爆炸性
物质,其分为( )类。
A.2 B.3 C.4 D.5
【答案】B
【解析】爆炸性物质可分为三类:
I 类(矿井甲烷);
Ⅱ类(爆炸性气体混合物, 含蒸气、薄雾);
Ⅲ类(爆炸性粉尘,含纤维)。
正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 119 页
5.下列选项中,适用于 0 区的防爆电气设备的形式是( )。
A.隔爆型
B.增安型
C.ia 级本质安全型
D.正压型
【答案】C
【解析】隔爆型适用于 1 区、2 区危险环境;
增安型主要适用于 2 区危险环境;
正压型一般用于 1 区、2 区危险环境;
而 ia 级本质安全型适用于 0 区、1 区、2 区危险环境。
正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 121 页
1.爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物的场所,按其出现的频繁程度和持续时间分为
( )。
A.0 区 B.1 区 C.10 区 D.11 区 E.2 区
【答案】ABE
【解析】爆炸性气体环境按出现的频繁程度和持续时间分为:
①0 级区域(0 区):在正常运行情况下,爆炸性气体混合物连续出现或长期出现的场所。
②1 级区域(1 区):在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的场所。
③2 级区域(2 区):不可能出现(或即使出现也仅是短时存在)爆炸性气体混合物的场所。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 111 页
2.爆炸性粉尘环境根据爆炸性粉尘混合物出现的频繁程度和持续时间分为( )。
A.20 区 B.21 区 C.10 区 D.11 区 E.12 区
【答案】CD
【解析】爆炸性粉尘环境按出现的频繁程度和持续时间分为:
①10 区:连续出现或长期出现爆炸性粉尘混合物的场所。
②11 区:有时会将积留下的粉尘扬起而偶然出现爆炸性粉尘混合物的场所。
【考点来源】《消防安全技术实务教材(公安部消防局)第 111 页
3.爆炸性气体等爆炸性物质可分为( )等几类。
A.矿井甲烷
B.爆炸性气体混合物
C.爆炸性悬浮物
D.爆炸性粉尘
E.爆炸性气溶胶
【答案】ABD
【解析】爆炸性物质可分为三类:
I 类(矿井甲烷);
Ⅱ类(爆炸性气体混合物, 含蒸气、薄雾);
Ⅲ类(爆炸性粉尘,含纤维)。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 119 页
4.可燃性粉尘环境根据混合物出现的频繁程度、持续时间及粉尘层厚度分为( )。
A.10 区 B.11 区 C.20 区 D.21 区 E.22 区
【答案】CDE
【解析】可燃性粉尘环境按出现频繁程度、持续时间和粉尘层厚度分为:20 区、21 区、22 区。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 119 页
回复
20楼
1.电加热设备与送风设备的电气开关应有连锁装置,且装有电加热设备的送风管道应用( )材料制成。
A.不燃 B.难燃 C.可燃 D.易燃
【答案】A
【解析】对于加热送风采暖设备,装有电加热设备的送风管道应用不燃材料制成。
正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 125 页
2.在通风、空气调节系统的送、回风管道穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀,其动作温度宜为( )℃。
A.120 B.100 C.93 D.70
【答案】D
【解析】在通风、空气调节系统的送风、回风管道穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀,又因为有熔断器
的防火阀的动作温度宜为 70℃。正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 127~128 页
3.厨房由于其环境温度较高,其洒水喷头应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为( )℃的
喷头。
A.120 B.100 C.93 D.70
【答案】C
【解析】厨房环境温度较高,其洒水喷头选择也应符合其工作环境温度要求,应选用公称动作温度为 93℃
的喷头,颜色为绿色。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 132 页
4.在机房或锅炉房内设储油间,或燃油直燃机房的油箱,其储油容积均不应大于 ( )m3。
A.3 B.2 C.1 D.0.5
【答案】C
【解析】当机房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1m3,储油间应采用防火墙与发电机间分隔;
当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于 1.00m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;
燃油直燃机房的油箱不应大于 1m3,并应设在耐火极限不低于二级的房间内,该房间的门应采用甲级防
火门。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 130、131、133 页
5.直燃机房应设置火灾自动报警系统,当可燃气体浓度达到爆炸下限的( )时,报警系统应能及时准确
报警。
A.90% B.75% C.50% D.25%
【答案】D
【解析】直燃机房应设置火灾自动报警系统及水喷雾灭火装置,并且可靠联动,报警探测器检测点不少于
两个,且应布置在易泄漏的设备或部件上方,当可燃气体浓度达到爆炸下限的 25%时,报警系统应能及时准
确报警和切断燃气总管上的阀门和非消防电源,并启动事故排风系统。正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 131 页
6.锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃性隔墙和( )h 的不燃性楼板隔开。
A.2.5 B.2 C.1.5 D.1
【答案】C
【解析】锅炉房与其他部位之间应采用耐火极限不低于 2.00h 的不燃性隔墙和 1.50h 的不燃性楼板隔开;
在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 133 页
7.锅炉房的门应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于( )m 的不燃性防火
挑檐或高度不小于 1.2m 的窗槛墙。
A.0.5 B.1 C.1.5 D.2
【答案】B
【解析】锅炉房的门应直通室外或直通安全出口,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 1.0m 的不燃性防
火挑檐或高度不小于 1.2m 的窗槛墙。正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 133 页
回复
21楼
1.国家标准《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012,将建筑内部装修材料按燃烧性能划分为( )级。
A.2 B.3 C.4 D.7
【答案】C
【解析】根据 GB 8624—2012,装修材料按燃烧性能分级的分为:
(1)A 级——不燃材料(制品)。
(2)B1 级——难燃材料(制品)。
(3)B2 级——可燃材料(制品)
(4)B3 级——易燃材料(制品)。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 138 页
2.《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012 与《建筑材料及燃烧性能分级》GB 8624—2006 对建筑
内部装修材料按燃烧性能划分级对应关系的描述,正确的是( )。
A.A1 对应 A 和 B
B.B 对应 B 和 C
C.B1 对应 D 和 E
D.B3 对应 F
【答案】D
【解析】根据 GB 8624—2012 对建筑内部装修材料按燃烧性能分为 A 级、B1 级、B2 级和 B3 级四级,根据
GB 8624—2006 对建筑内部装修材料按燃烧性能分为 A2、B、C、D、E、F 级七级,其对应关系为:
A 级/A1、A2 级—不燃材料(制品);
B1 级/B、C 级—难燃材料(制品);
B2 级/D、E 级—可燃材料(制品);
B3 级/F 级—易燃材料(制品)。
所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 138~139 页
3.疏散走道和安全出口门厅中除天棚外,其他装修应采用不低于( )级装修材料。
A.A B.B C.B1 D.B2
【答案】C
【解析】疏散走道和安全出口门厅的顶棚应采用 A 级装修材料,其他装修应采用不低于 B1 级的装修材料。
无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面应采用 A 级装修材料。所以,正确答案
为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 142 页
4.从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为( )大类。
A.3 B.4 C.5 D.6
【答案】A
【解析】从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为三大类:
一是以矿棉和岩棉为代表的无机保温材料,通常被认定为不燃材料;
二是以胶粉聚苯颗粒保温浆料为代表的有机-无机复合型保温材料,通常被认定为难燃材料;
三是以聚苯乙烯泡沫塑料(包括 EPS 板和 XPS 板)、硬泡聚氨酯和改性酚醛树脂为代表的有机保温材料,
通常被认定为可燃材料。正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 148 页
5.建筑外保温材料的燃烧性能宜为 A 级,且不应低于( )级。
A.B B.B1 C.B2 D.B3
【答案】C
【解析】建筑外保温材料的燃烧性能宜为 A 级,且不应低于 B2 级。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 147 页
二、多项选择题
1.《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624—2012 与《建筑材料及燃烧性能分级》GB 8624—2006 对建筑
内部装修材料按燃烧性能划分级对应关系的描述,正确的是( )。
A.A 对应 A1 和 A2
B.B 对应 B 和 C
C.B1 对应 D 和 E
D.B2 对应 E 和 F
E.B3 对应 F
【答案】AE
【解析】本题解析参照单项选择题习题 2 解析。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 138~139 页
2.从材料燃烧性能的角度看,用于建筑外墙的保温材料可以分为( )。
A.不燃材料
B.难燃材料
C.可燃材料
D.易燃材料
E.闪燃材料
【答案】ABC
【解析】虽然材料的燃烧性能分为不燃、难燃、可燃和易燃之四个等级,但是作为建筑外墙的保温材料,
为了起到防止火灾的作业,如果材料本身是易燃材料,则做成外墙保温材料时需要进行防火或阻火处理,
至少达到可燃的等级,因此,建筑外的保温材料不包含易燃材料,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 148 页
回复
22楼
1.高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设( )消防车道。
A.方形 B.长条形 C.环形 D.尽头式
【答案】C
【解析】对于那些高度高、体量大,功能复杂、扑救困难的建筑应设环形消防车道。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 150 页
2.高层建筑的消防车道回车场不宜小于( )。
A.12m×12m
B.15m×15m
C.18m×18m
D.9m×9m
【答案】B
【解析】尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。
回车场的面积不应小于 12m×12m;
对于高层建筑,回车场不宜小于 15m×15m;
供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。
正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 152 页
3.消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中轻系列消防
车转弯半径至少为( )m。
A.6 B.7 C.9 D.12
【答案】B
【解析】车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径,以便于消防车顺利通行。
消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中轻系列消
防车半径≥7m,中系列消防车半径≥9m,重系列消防车半径≥12m。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 151 页
4.消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中重系列消防
车转弯半径至少为( )m。
A.6 B.7 C.9 D.12
【答案】D
【解析】车道转弯处应考虑消防车的最小转弯半径,以便于消防车顺利通行。
消防车的最小转弯半径是指消防车回转时消防车的前轮外侧循圆曲线行走轨迹的半径,其中轻系列消
防车半径≥7m,中系列消防车半径≥9m,重系列消防车半径≥12m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 151 页
5.灭火救援窗的窗口下沿距室内地面不宜大于( )m。
A.0.8 B.0.9 C.1 D.1.2
【答案】D
【解析】厂房、仓库、公共建筑的外墙应每层设置可供消防救援人员进入的窗口。窗口的净高度和净宽度
分别不应小于 0.8m 和 1.0m,下沿距室内地面不宜大于 1.2m,间距不宜大于 30m,且每个防火分区不应少于
2 个,设置位置应与消防车登高操作场地相对应。所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 153 页
6.对于公共建筑而言,消防电梯与防烟楼梯间合用的前室的面积不应小于( )m2。
A.4.5 B.6 C.9 D.10
【答案】D
【解析】消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。
前室的使用面积公共建筑不应小于 6m2,居住建筑不应小于 4.5m2;
与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于 10m2,居住建筑不应小于 6m2。
所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 154 页
7.尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场,供重型消防车使用的回车场不宜小于
( )。
A.12m×12m
B.15m×15m
C.18m×18m
D.9m×9m
【答案】C
【解析】尽头式车道应根据消防车辆的回转需要设置回车道或回车场。
回车场的面积不应小于 12m×12m;
对于高层建筑,回车场不宜小于 15m×15m;
供重型消防车使用时,不宜小于 18m×18m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 152 页
8.当建筑的沿街长度超过 150m 或总长度大于( )m 时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道。
A.160 B.180 C.200 D.220
【答案】D
【解析】对于一些使用功能多、面积大、建筑长度长的建筑,如 L 形、U 形、口形建筑,当其沿街长度超过
150m 或总长度大于 220m 时,应在适当位置设置穿过建筑物的消防车道。正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 151 页
9.对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。
A.4.5 B.6 C.9 D.10
【答案】A
【解析】消防电梯应设置前室或与防烟楼梯间合用的前室。
前室的使用面积公共建筑不应小于 6m2,居住建筑不应小于 4.5m2;
与防烟楼梯间合用的前室,公共建筑不应小于 10m2,居住建筑不应小于 6m2。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 154 页
10.消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4m,消
防车道的坡度不宜大于( )%。
A.3 B.4 C.8 D.10
【答案】C
【解析】消防车道一般按单行线考虑,为便于消防车顺利通过,消防车道的净宽度和净空高度均不应小于
4m,消防车道的坡度不宜大于 8%。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 151 页
回复