本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑 【每日一练】 单选题 (实务) 1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。 A、10 B、15 C、3 D、1 2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑
【每日一练】
单选题
(实务)
1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。
A、10 B、15 C、3 D、1
2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.5~1.8 D、1.3~1.5
3. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于( )m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
4. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于( )m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
5.民用建筑内火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于( )W。
A、3 B、4 C、5 D、6
【答案解析】
更多优质资料进群
315341192
1.
B
【解析】在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 实务教材第三篇第九章第三节
2.
C
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
3.
B
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
4.
D
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
5.
A
【解析】民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W ,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。 实务教材第三篇第九章第三节
更多优质资料进群
315341192
群主会坚持发题的哦,往下看就行了
23楼
多谢楼主分享。。
回复
24楼
谢谢楼主的无私分享!
回复
25楼
1.设置消防水泵时应设置备用泵,但当建筑的室内消防用水量小于或等于( ) L/s 时,可不设置备用泵。
A.10 B.15 C.20 D.25
【答案】A
【解析】消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用泵的工作能力不应小于最大一台消防工作泵
的工作能力。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于 25L/S 或建筑的室内消防用水量小
于或等于 10L/S 时,可不设备用泵。正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 162 页
2.消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水,其主要作用在于( )。
A.保持扬程
B.增加扬程
C.增加流量
D.保持流量
【答案】C
【解析】消防泵的并联是由两台或两台以上的消防泵同时向消防给水系统供水。
消防泵的并联的作用主要在于增加流量,但在流量叠加时,系统的流量会有所下降。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 163 页
3.工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于( )L/s 时,可不设置备用泵。
A.10 B.15 C.20 D.25
【答案】D
【解析】当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于或等于 25L/S 或建筑的室内消防用水量小于或
等于 10L/S 时,可不设备用泵。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 162 页
4.在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量时应设置消防水池,补水时间不宜超过
( )h。
A.8 B.12 C.24 D.48
【答案】D
【解析】在市政给水管道、进水管道或天然水源不能满足消防用水量,以及市政给水管道为枝状或只有一
条进水管的情况下,室内外消防用水量之和大于 25L/S 的建(构)筑物应设消防水池。在火灾情况下,当
有两条引入 管且能保证连续补水时,消防水池的容量方可减去火灾延续时间内的补充水量。消防水池的补
水时间不宜超过 48h。正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 167~168 页
5.室外消火栓系统主要是通过室外消火栓为消防车等消防设备提供消防用水,或通过进户管为室内消防给
水设备提供消防用水,其中室外消防栓间距不应大于( )m。
A.60 B.100 C.120 D.150
【答案】C
【解析】室外消火栓的间距不应大于 120m。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 169 页
6.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中水枪喷嘴口径不应小于( )mm。
A.10 B.15 C.19 D.22
【答案】C
【解析】消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为 65mm,水带长度不应超过 25m,水枪喷嘴口
径不应小于 19mm。正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 173 页
回复
26楼
多谢楼主分享。。
回复
27楼
非常感谢楼主分享,学习了,坚持每天顶楼主。
回复
28楼
谢好 发表于 2017-7-12 21:20 多谢楼主分享。。不客气:):):)
回复
29楼
李ls102768 发表于 2017-7-12 21:31 非常感谢楼主分享,学习了,坚持每天顶楼主。谢谢捧场:handshake:handshake
回复
30楼
7.室外消火栓的保护半径不应大于( )m。
A.60 B.100 C.120 D.150
【答案】D
【解析】室外消火栓的间距不应大于 120m,室外消火栓的保护半径不应大于 150m。正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 169 页
8.同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,其中每根水带的长度不应超过( )m。
A.10 B.15 C.20 D.25
【答案】D
【解析】消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为 65mm,水带长度不应超过 25m,水枪喷嘴口
径不应小于 19mm。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 173 页
9.室内消火栓的间距应由计算确定,高架库房和甲、乙类厂房不应超过 30m,多层民用建筑不应超过( )
m。
A.50 B.40 C.30 D.20
【答案】A
【解析】单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过 50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和
甲、乙类厂房中,室内消火栓的间距不应大于 30m。正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 173 页
10.室内消火栓应设在明显、易于取用的地点,其栓口离地高度为( )m,出水方向宜向下或与设置消火栓
的墙面成 90°角。
A.0.8 B.1.1 C.1.5 D.2
【答案】B
【解析】室内消火栓应设在明显、易于取用的地点。栓口离地面的高度为 1.1m,其出水方向宜向下或与设
置消火栓的墙面成 90°角。正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 173 页
11.水泵接合器的位置应该在距室外消火栓或消防水池( )m 范围内。
A.15~40 B.25~50 C.10~25 D.5~15
【答案】A
【解析】水泵接合器有地上式、地下式和墙壁式三种,以适应各种建筑物的需要。其设置应方便连接消防
车水泵;距水泵接合器 15~40m 范围内,应设有室外消火栓或消防水池。正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 165 页
二、多项选择题
1.室内消火栓的最大布置间距不应超过 30m 的场所有( )。
A.单层建筑
B.多层建筑
C.高层工业建筑
D.甲、乙类厂房
E.高层民用建筑
【答案】CDE
【解析】单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过 50m,高层民用建筑、高层厂房(仓库)、高架仓库和
甲、乙类厂房中,室内消火栓的间距不应大于 30m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 173 页
2.消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口,其位置设在距室外消火栓或消防
水池( )m 处是合理的。
A.20 B.30 C.40 D.50 E.60
【答案】ABC
【解析】消防水泵接合器是供消防车向消防给水管网输送消防用水的预留接口。在距水泵接合器 15~40m
范围内,应设有室外消火栓或消防水池。也就是说,水泵接合器的位置与室外消火栓或消防水池之间的距
离在 15~40m 范围内是合理的,因此,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 165 页
一、单项选择题
1.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。
A.火灾探测器
B.水流指示器
C.闭式喷头
D.压力开关
【答案】C
【解析】湿式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压
力。发生火灾时,在火灾温度的作用下,闭式喷头的热敏感元件动作,喷头开启并开始喷水。所以,根据
题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 178 页
2.预作用喷水灭火系统由( )组成。
A.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
B.开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
C.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备和供水设施
D.闭式喷头、管道系统、湿式报警阀、充排气设备、报警控制组件和供水设施
【答案】C
【解析】预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、雨淋阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和
供水设施等组成,其关键是有充气设备、闭式喷头和雨淋阀。因此,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 176 页
回复
31楼
看完,学习了
回复
32楼
3.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。
A.闭式喷头
B.开式喷头
C.水流指示器
D.火灾报警控制器
【答案】D
【解析】发生火灾时,雨淋系统由火灾自动报警系统或传动管控制,自动开启雨淋报警阀和供水泵,向系
统管网供水,由雨淋阀控制的开式喷头同时喷水。所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 180 页
4.干式自动喷水灭火系统由( )组成。
A.闭式喷头、管道、干式报警阀、压力开关、充气设备、供水设备
B.开式喷头、管道、干式报警阀、压力开关、充气设备、供水设备
C.闭式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
D.开式喷头、管道、干式报警阀、供水设备
【答案】A
【解析】干式自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、
充气设备以及供水设施等组成,其关键是有闭式喷头和充气设备。因此,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 176 页
5.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。
A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施
B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施
C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施
D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施
【答案】A
【解析】湿式自动喷水灭火系统由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以
及供水设施等组成,在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压水。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 176 页
6.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。
A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2
【答案】B
【解析】配水管道应采用内外壁热镀辞钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于 1.20MPa。
所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 194 页
7.( )适用于在环境温度不低于 4℃,且不高于 70℃的环境中使用。
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
【答案】A
【解析】湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统之一,适合在温度不低于 4℃并不高于 70℃的环境
中使用。所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 178 页
二、多项选择题
1.下列所示灭火系统中,( )属于闭式系统。
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
E.水幕系统
【答案】ABC
2.( )是适用于在温度低于 4℃或高于 70℃的环境中使用的闭式系统。
A.湿式系统
B.干式系统
C.预作用系统
D.雨淋系统
E.水幕系统
【答案】BC
【解析】干式系统适用于环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所。预作用系统可消除干式系统在喷头开放后
延迟喷水的弊病,因此预作用系统可在低温和高温环境中替代干式系统。所以,根据题意,正确答案为 B、
C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 180 页
3.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级不包括( )。
A.轻危险级
B.一般危险级
C.较大危险级
D.重大危险级
E.严重危险级
【答案】BCD
【解析】自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为 4 类 8 级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、
严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库火灾危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 182 页
4.干式系统与预作用系统的不同之处在于干式系统( )。
A.平时报警阀前的管道内不充水
B.平时报警阀后的管道内一定充有有压气体
C.利用管道内的有压气体启动系统
D.闭式喷头动作后立即喷水
E.闭式喷头动作后不能立即喷水
【答案】BE
【解析】干式系统在准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持干式报警阀入口
前管道内充水的压力,报警阀出口后的管道内充满有压气体,报警阀处于关闭状态;在发生火灾时,闭式
喷头动作,使干式阀出口压力下降,管道开始排气充水,剩余压缩空气从系统最高处的排气阀和开启的喷
头处喷出;管道完成排气充水过程后,开启的喷头开始喷水。
因此,根据题意,正确答案为 B、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 179~180 页
5.自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级,共分为( )等几级。
A.轻危险级
B.中危险级
C.重大危险级
D.严重危险级
E.仓库危险级
【答案】ABDE
【解析】自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级共分为 4 类 8 级,即轻危险级、中危险级(Ⅰ、Ⅱ级)、
严重危险级(Ⅰ、Ⅱ级)和仓库火灾危险级(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级)。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 182 页
6.关于预作用喷水灭火系统,下列说法不正确的是( )。
A.预作用阀到管网末端充以有压气体
B.采用闭式喷头
C.采用开式喷头
D.喷头动作后才排气充水
E.火灾自动报警装置报警后立即排气充水
【答案】CD
【解析】预作用自动喷水灭火系统的工作原理为:系统处于准工作状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给
水设备等稳压设施维持雨淋阀入口前管道内的充水压力,雨淋阀后的管道内平时无水或充以有压气体。发
生火灾时,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,配水管道开始排气充水,使系统在闭式喷头动作前
转换成湿式系统,并在闭式喷头开启后立即喷水。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 180 页
回复