拳不离手曲不离口--题不离练(附详细解析)连续更新中。。。
潜龙在水
2017年06月15日 16:39:37
只看楼主

本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑 【每日一练】 单选题 (实务) 1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。 A、10 B、15 C、3 D、1 2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。

本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑

【每日一练】 单选题 (实务)
1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。
A、10 B、15 C、3 D、1
2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.5~1.8 D、1.3~1.5
3. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于( )m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
4. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于( )m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
5.民用建筑内火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于( )W。
A、3 B、4 C、5 D、6


【答案解析】 更多优质资料进群 315341192
1. B 【解析】在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 实务教材第三篇第九章第三节
2. C 【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
3. B 【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
4. D 【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
5. A 【解析】民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W ,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。 实务教材第三篇第九章第三节

更多优质资料进群 315341192
群主会坚持发题的哦,往下看就行了


免费打赏
李ls102768
2017年07月14日 20:39:43
33楼
:handshake
回复
潜龙在水
2017年07月15日 08:27:21
34楼
1.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,当用于灭火、
控火目的时,其工作压力不应小于( )MPa。
A.0.12 B.0.2 C.0.35 D.0.5
【答案】C
【解析】用于灭火、控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.35MPa;
用于防护、冷却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.2MPa。
所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 199 页
2.水喷雾系统的水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,其太大或太小都会影响灭火效果,一般水雾
的粒径应不小于( )。
A.0.1mm B.0.3mm C.1mm D.3mm
【答案】B
【解析】水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,压力越大,水雾滴平均直径越小。水雾喷头的水雾
滴平均直径不宜太小。但水雾滴太大时,也会影响水雾的汽化效果,使水喷雾的冷却和窒息作用降低,故
一般水雾滴的粒径应在 0.3~1mm 的范围内。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 202 页
3.雨淋阀组宜设在环境温度不低于( )℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。
A.4 B.5 C.10 D.30
【答案】A
【解析】雨淋阀组宜设在环境温度不低于 4℃,并有排水设施的室内,其位置宜靠近保护对象并便于操作。
故正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 206 页
4.水喷雾系统的水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,其太大或太小都会影响灭火效果,一般水雾
的粒径应不大于( )mm。
A.0.1 B.0.3 C.1 D.3
【答案】C
【解析】水雾滴平均直径随喷头工作压力变化而变化,压力越大,水雾滴平均直径越小。水雾喷头的水雾
滴平均直径不宜太小。但水雾滴太大时,也会影响水雾的汽化效果,使水喷雾的冷却和窒息作用降低,故
一般水雾滴的粒径应在 0.3~1mm 的范围内。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 202 页
5.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,当用于防护冷
却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于( )MPa。
A.0.12 B.0.2 C.0.35 D.0.5
【答案】B
【解析】用于灭火、控火目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.35MPa;
用于防护、冷却目的时,水雾喷头的工作压力不应小于 0.2MPa。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材.(公安部消防局)第 199 页
二、多项选择题
1.水喷雾系统是通过水雾喷头使水从连续的洒水状态转变成不连续的细小水雾滴而喷射出来,其灭火机理
主要是( )等作用。
A.表面冷却
B.窒息
C.阻燃
D.乳化
E.稀释
【答案】ABDE
【解析】水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用,这四种作用在水雾喷射到燃烧物质
表面时通常是以几种作用同时发生并实现灭火的。所以,正确答案为 A、B、D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 195 页
2.水喷雾灭火系统主要目的是灭火控火和防护冷却,其可用于灭火控火的是( )。
A.固体火灾
B.可燃液体火灾
C.气体火灾
D.金属火灾
E.电气火灾
【答案】ABE
【解析】水喷雾灭火系统的适用范围:
(1)灭火控火的适用范围:
1)固体火灾:水喷雾系统适用于扑救固体火灾。
2)可燃液体火灾:水喷雾系统可用于扑救闪点高于 60℃的可燃液体火灾,如燃油锅炉、发电机油箱、输油
管道火突等。
3)电气火灾:水喷雾系统的离心雾化喷头喷出的水雾具有良好的电气绝缘性,因此可用于扑灭油浸式电力
变压器、电缆隧道、电缆沟、电缆井、电缆夹层等处发生的电气火灾。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 198 页
3.水雾喷头是在一定的压力作用下,利用离心或撞击原理将水流分解成细小水雾滴的喷头,其按结构可分
为( )。
A.直通型水雾喷头
B.撞击型水雾喷头
C.过滤型水雾喷头
D.角式水雾喷头
E.离心雾化型水雾喷头
【答案】BE
【解析】水雾喷头按结构可分为离心雾化型水雾喷头和撞击型水雾喷头两种,即正确答案为 B、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 201 页


更多优质资料进群 315341192
回复
kk32999
2017年07月15日 13:59:08
35楼
支持楼主,已进群!
回复
李ls102768
2017年07月17日 21:48:27
36楼
支持楼主,
回复
潜龙在水
2017年07月18日 11:53:01
37楼
1.细水雾灭火系统的喷头最低设计工作压力不应小于( )MPa。
A.0.2 B.0.35 C.0.8 D.1.2
【答案】D
【解析】细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾灭火系统的特性和防护区的具体情况确定。喷头的
最低设计工作压力不应小于 1.20MPa。所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 215 页
2.细水雾灭火系统的闭式喷头的公称动作温度宜高于环境最高温度( )℃。
A.30 B.40 C.50 D.60
【答案】A
【解析】对于闭式系统,应选择响应时间指数不大于
5 . 0
) ( 50 s m 的喷头,其公称动作温度宜高于环境最高
温度 30℃,且同一防护区内应采用相同热敏性能的喷头。因此,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 218 页
3.系统应按喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的( )。
A.1% B.5% C.10% D.15%
【答案】A
【解析】系统应按喷头的型号规格存储备用喷头,其数量不应小于相同型号规格喷头实际设计使用总数的
1%,且分别不应少于 5 只。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 218 页
4.细水雾的灭火机理不包括( )。
A.表面冷却 B.窒息 C.辐射热阻隔 D.灭火
【答案】D
【解析】细水雾的灭火机理有吸热冷却、隔氧窒息、辐射热阻隔、浸湿作用和乳化作用等,而选项 D 和灭
火机理无关,故正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 209 页
二、多项选择题
1.细水雾灭火系统按动作方式可分为( )。
A.高压系统
B.中低压系统
C.开式系统
D.闭式系统
E.半开半闭系统
【答案】CD
【解析】细水雾灭火系统按动作方式分为开式系统和闭式系统,故正确答案为 C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 210 页
2.细水雾灭火系统的喷头按细水雾产生的原理可分为( )。
A.撞击式
B.开式
C.离心式
D.闭式
E.通用式
【答案】AC
【解析】细水雾灭火系统的喷头按细水雾产生的原理分为撞击式和离心式细水雾喷头,故正确答案为 A、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 217 页
3.细水雾灭火系统不能用于扑灭的有( )。
A.木材表面火灾
B.汽油火灾
C.电气柜火灾
D.金属镁火灾
E.天然气火灾
【答案】DE
【解析】细水雾灭火系统不能直接用于能与水发生剧烈反应或产生大量有害物质的活泼金属及其化合物火
灾;不能直接应用于可燃气体火灾;不适用于可燃固体深位火灾。所以,根据题意,正确答案为 D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 214~215 页
4.细水雾灭火系统的喷头按动作方式可分为( )。
A.撞击式
B.开式
C.离心式
D.闭式
E.通用式
【答案】BD
【解析】因为细水雾灭火系统的喷头按动作方式分为开式和闭式细水雾喷头,故正确答案为 B、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 217 页
1.采用自动控制启动方式的气体灭火系统,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于( )s 的可控延
迟喷射。
A.30 B.60 C.90 D.120
【答案】A
【解析】采用自动控制启动方式时,根据人员安全撤离防护区的需要,应有不大于 30s 的可控延迟喷射;
对于平时无人工作的防护区,可设置为无延迟喷射。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 237 页
2.二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式,其中高压系统管网
起点计算压力应取( )MPa。
A.2.07 B.3.17 C.5.17 D.6.27
【答案】C
【解析】对于管网起点计算压力(绝对压力),高压系统应取 5.17MPa,低压系统应取 2.07MPa。所以,正
确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 222 页
3.二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统和低压系统两种应用形式,其中低压系统的灭
火剂是在( )℃低温下储存的。
A. 0
B.-10~-15
C.-15~-18
D.-18~-20
【答案】D
【解析】二氧化碳灭火系统按灭火剂储存压力不同可分为高压系统(指灭火剂在常温下储存的系统)和低
压系统(指将灭火剂在-18~-20℃低温下储存的系统)两种应用形式。所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 222 页
4.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用预制灭火系统时,一个防护区的面
积不宜大于( )m2。
A.300 B.500 C.800 D.1600
【答案】B
【解析】采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于 800m2,且容积不宜大于 3600m3;
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于 500m2, 且容积不宜大于 1600m3。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 227 页
5.全淹没二氧化碳灭火系统中的二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的( )倍,并不得低于 34%。
A.1 B.1.3 C.1.5 D.1.7
【答案】D
【解析】二氧化碳设计浓度不应小于灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%。当防护区内存有两种及两种以上
可燃物时,防护区的二氧化碳设计浓度应采用可燃物中最大的二氧化碳设计浓度。所以,根据题意,正确
答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 228 页
6.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中防护区围护结构及门窗的耐火极限均不宜
低于( )h。
A.0.5 B.1.0 C.1.5 D.2.5
【答案】A
【解析】防护区的围护结构及门窗的耐火极限不宜低于 0.50h,吊顶的耐火极限不宜低于 0.25h,所以,正
确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 227 页
7.七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的( )倍。
A.1.1 B.1.3 C.1.5 D.1.7
【答案】B
【解析】七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度
的 1.1 倍。所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 230 页
8.防护区的划分应根据封闭空间的结构特点和位置来划分,其中,采用管网灭火系统时,一个防护区的面
积不宜大于( )m2。
A.300 B.500 C.800 D.1600
【答案】C
【解析】采用管网灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于 800m2,且容积不宜大于 3600m3;
采用预制灭火系统时,一个防护区的面积不宜大于 500m2, 且容积不宜大于 1600m3。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 227 页
回复
潜龙在水
2017年07月19日 08:27:49
38楼
1.气体灭火系统按应用方式分为( )。
A.管网灭火系统
B.全淹没灭火系统
C.自压式灭火系统
D.局部应用灭火系统
E.外储压式灭火系统
【答案】BD
【解析】气体灭火系统按应用方式分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系统,所以,正确答案为 B、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 223 页
2.IG541 混合气体灭火剂是由( )等气体按一定比例混合而成的气体,从环保角度看,是一种较为理想
的灭火剂。
A.二氧化碳
B.氮气
C.氦气
D.氖气
E.氩气
【答案】ABE
【解析】惰性气体灭火系统包括 IG01(氩气)灭火系统、IG100(氮气)灭火系统、IG55(氩气、氮气)灭
火系统、IG541(氩气、氮气、二氧化碳)灭火系统。所以,根据题意,正确答案为 A、B、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 222 页
3.气体灭火系统按系统的结构特点分为( )。
A.管网灭火系统
B.全淹没灭火系统
C.无管网灭火系统
D.局部应用灭火系统
E.外储压式灭火系统
【答案】AC
【解析】气体灭火系统按系统的结构特点分为无管网灭火系统和管网灭火系统,所以,正确答案为 A、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 222~223 页
4.二氧化碳灭火作用在于( )。
A.窒息
B.冷却
C.浸湿
D.乳化
E.隔离
【答案】AB
【解析】二氧化碳灭火作用主要在于窒息,其次是冷却。而选项 C 中浸湿作用和选项 D 中的乳化作用主要
是针对水介质而言的,选项 E 中隔离作用说法不够准确,二氧化碳只是稀释窒息,而不是隔离。
因此,正确答案为 A、B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 221 页
5.七氟丙烷灭火系统可适用于扑救( )。
A.一般固体表面火灾
B.液体火灾
C.可切断气源的气体火灾
D.电气火灾
E.活泼金属火灾
【答案】ACD
【解析】七氟丙烷灭火系统可以扑救的是液体表面火灾和可熔化的固体火灾,故选项 B 不正确,且七氟丙
烷灭火系统不适用于活泼金属火灾的,因此,正确答案为 A、C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 226 页
6.二氧化碳灭火系统可适用于扑救( )。
A.A 类火灾中一般固体物质的表面火灾
B.可熔化的固体火灾
C.可切断气源的气体火灾
D.带电设备与电气线路的火灾
E.含氧化剂的混合物火灾
【答案】ABCD
【解析】二氧化碳灭火系统可用于扑救:灭火前可切断气源的气体火灾,液体火灾或石蜡、沥青等可熔化
的固体火灾,固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾,电气火灾。所以,正确答案为 A、B、
C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 226 页
7.气体灭火系统由灭火剂不同其适用范围也各不相同,其中二氧化碳和七氟丙烷灭火系统均可扑灭的是
( )。
A.固体火灾
B.液体火灾
C.可切断气源的气体火灾
D.电气火灾
E.金属火灾
【答案】CD
【解析】二氧化碳灭火系统可扑救灭的是液体火灾、固体表面火灾及棉毛、织物、纸张等部分固体深位火
灾,七氟丙烷灭火系统可以扑救的是液体表面火灾或可熔化的固体火灾、固体表面火灾,所以,选项 A、B
不正确;同样,二氧化碳灭火系统和七氟丙烷灭火系统是不能扑救活泼金属火灾的,即选项 E 不正确。所
以,正确答案为 C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 226 页
8.气体灭火系统按加压方式分为( )。
A.内储压式气体灭火系统
B.全淹没灭火系统
C.自压式气体灭火系统
D.局部应用灭火系统
E.外储压式气体灭火系统
【答案】ACE
【解析】气体灭火系统按加压方式分为自压式、内储压式和外储压式气体灭火系统,所以,正确答案为 A、
C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 224 页
1.低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于( )的泡沫灭火系统。
A.20 B.30 C.50 D.100
【答案】A
【解析】低倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数小于 20 的泡沫灭火系统,所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 241 页
2.对于局部应用系统的高倍数泡沫灭火系统,其倍数泡沫的供给速率应按淹没或覆盖保护对象的时间不应
大于( )min 来确定。
A.0.5 B.1 C.2 D.3
【答案】C
【解析】局部应用系统的保护范围应包括火灾蔓延的所有区域。高倍数泡沫的供给速率应按淹没或覆盖保
护对象的时间不应大于 2min 等要求来确定。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 245 页
3.高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数大于( )的泡沫灭火系统。
A.100 B.200 C.300 D.500
【答案】B
【解析】高倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数大于 200 的泡沫灭火系统,所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 241 页
4.扑救水溶性可燃液体火灾,必须选用( )。
A.蛋白泡沫液
B.氟蛋白泡沫液
C.水成膜泡沫液
D.抗溶性泡沫液
【答案】D
【解析】扑救水溶性液体火灾只能采用液上喷射泡沫,不能采用液下喷射泡沫, 且必须选用抗溶性泡沫液。
对于非溶性液体火灾,当采用液上喷射泡沫灭火时,可选用普通蛋白泡沫液、氟蛋白泡沫液或水成膜泡沫
液。所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 239 页
5.中倍数泡沫是指发泡倍数为( )。
A.<20
B.20~200
C.201~1000
D.1001~2000
【答案】B
【解析】中倍数泡沫灭火系统是指发泡倍数为 20~200 的泡沫灭火系统,所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 241 页
6.高倍数泡沫灭火系统当扑救固体火灾时,其泡沫淹没深度应高于最高保护对象高度的( )。
A.0.6m B.1.1 倍 C.2 倍 D.2m
【答案】B
【解析】当高倍数泡沫灭火系统用于扑救 A 类火灾时,泡沫淹没深度不应小于最高保护对象高度的 1.1 倍,
应高于最高保护对象最高点以上 0.6m。所以, 根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 245 页
7.对于局部应用系统的 A 类火灾场所,中倍数泡沫灭火系统的泡沫连续供给时间不应小于( )min。
A.5 B.7 C.10 D.12
【答案】D
【解析】对于局部应用系统的 A 类火灾场所,中倍数泡沫灭火系统的泡沫连续供给时间不应小于 12min,所
以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 246 页
回复
xiangjiangwan2011
2017年07月19日 11:04:56
39楼
谢谢楼主的无私分享!
回复
潜龙在水
2017年07月20日 08:10:37
40楼
1.泡沫灭火系统按喷射方式分为( )。
A.液上喷射系统
B.液中喷射系统
C.液下喷射系统
D 半液下喷射系统
E.液内喷射系统
【答案】ACD
【解析】泡沫灭火系统按喷射方式分为液上喷射、液下喷射、半液下喷射,即正确答案为 A、C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 240 页
2.泡沫灭火系统按发泡倍数分为( )。
A.低倍数泡沫灭火系统
B.中低倍数泡沫灭火系统
C.中倍数泡沫灭火系统
D.高倍数泡沫灭火系统
E.特高倍数泡沫灭火系统
【答案】ACD
【解析】泡沫灭火系统按发泡倍数分为低倍数泡沫灭火系统、中倍数泡沫灭火系统、高倍数泡沫灭火系统,
所以,正确答案为 A、C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 241 页
3.泡沫灭火系统按系统结构分为( )。
A.全淹没式
B.局部应用式
C.固定式
D.半固定式
E.移动式
【答案】CDE
【解析】泡沫灭火系统按系统结构分为固定式、半固定式和移动式,所以,正确答案为 C、D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 241 页
4.泡沫灭火系统的灭火机理有( )。
A.隔氧窒息
B.辐射热阻隔
C.浸湿作用
D.乳化阻隔
E.吸热冷却
【答案】ABE
【解析】泡沫灭火系统的灭火机理主要有隔氧窒息、辐射热阻隔、吸热冷却,且选项 C、D 主要针对的是水
介质为主的灭火,故 C、D 不合适,因此,正确答案为 A、B、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 239 页
1.普通干粉灭火剂不能用于扑灭( )火灾。
A. B 类 B.C 类 C.D 类 D.E 类
【答案】C
【解析】普通干粉灭火剂可扑救 B 类、C 类、E 类火灾,因而又称为 BC 干粉灭火剂。所以,根据题意,正
确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 253 页
2.室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于( )s。
A.30 B.60 C.90 D.120
【答案】B
【解析】室内局部应用灭火系统的干粉喷射时间不应小于 30s;室外或有复燃危险的室内局部应用灭火系统
的干粉喷射时间不应小于 60s。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 259 页
3.全淹没干粉灭火系统的干粉喷射时间不应大于( )s。
A.30 B.60 C.90 D.120
【答案】A
【解析】全淹没干粉灭火系统的千粉喷射时间不应大于 30s,即正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 258 页
4.可用于扑灭 D 类火灾的干粉灭火剂是( )。
A.以碳酸氢钠为基料的钠盐干粉灭火剂
B.以硫酸钾为基料的钾盐干粉灭火剂
C.以磷酸盐为基料的干粉灭火剂
D.以氯化钠为基料的干粉灭火剂
【答案】D
【解析】选项 A 中的碳酸氢钠类碳酸氢钠是主要原料,若添加某些结壳物料则可制作 D 类干粉灭火剂;
选项 B 中的硫酸钾也是制作 BC 干粉灭火剂的。
选项 C 中的磷酸盐是制作 ABC 干粉灭火剂的。
只有选项 D 中的氯化钠广泛用于制作 D 类干粉灭火剂,若选择不同的添加剂适用于不同的灭火对象。
所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 254 页
5.全淹没干粉灭火系统应均匀分布,喷头与墙的距离不大于( )。
A.0.5 B.0.7 C.1 D.1.2
【答案】C
【解析】全淹没系统喷头应均匀分布,喷头间距不大于 2.25m,喷头与墙的距离不大于 1m,每个喷头的保
护容积不大于 14m3。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 262 页
二、多项选择题
1.干粉灭火剂是由( )混合后共同研磨制成的细小颗粒,是用于灭火的干燥且易于飘散的固体粉末灭火
剂。
A.灭火基料
B.膨胀剂
C.润滑剂
D.发泡剂
E.防潮剂
【答案】ACE
【解析】干粉灭火剂是由灭火基料(如小苏打、碳酸铵、磷酸的铵盐等)和适量润滑剂(硬脂酸镁、云母
粉、滑石粉等)、少量防潮剂(硅胶)混合后共同研磨制成的细小颗粒,是用于灭火的干燥且易于飘散的
固体粉末灭火剂。所以,正确答案为 A、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 253 页
2.干粉灭火系统按系统保护情况可分为( )。
A.淹没式系统
B.预制型系统
C.组合分配系统
D.单元独立系统
E.储气式系统
【答案】CD
【解析】干粉灭火系统按系统保护情况分为组合分配系统和单元独立系统,所以,正确答案为 C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 255 页
3.多用途干粉灭火剂可用于扑灭( )火灾。
A.A 类 B.B 类 C.C 类 D.D 类 E.E 类
【答案】ABCE
【解析】多用途干粉灭火剂可扑救 A 类、B 类、C 类、E 类火灾,因而又称为 ABC 干粉灭火剂。所以,根据
题意,正确答案为 A、B、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 253 页
4.普通干粉灭火剂能用于扑灭( )火灾。
A.A 类 B.B 类 C.C 类 D.D 类 E.E 类
【答案】BCE
【解析】普通干粉灭火剂可扑救 B 类、C 类、E 类火灾,因而又称为 BC 干粉灭火剂。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 253 页
5.干粉灭火系统按灭火方式可分为( )。
A.全淹没式系统
B.预制型系统
C.组合分配
D.单元独立系统
E.局部应用式系统
【答案】AE
【解析】干粉灭火系统按灭火方式分为全淹没式和局部应用式干粉灭火系统,所以,正确答案为 A、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 255 页
更多优质资料进群 315341192
回复
潜龙在水
2017年07月20日 08:11:18
41楼
xiangjiangwan2011 发表于 2017-7-19 11:04 谢谢楼主的无私分享!不客气:):):)
回复
潜龙在水
2017年07月21日 08:00:51
42楼
1.( )是火灾自动报警系统中用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和其他辅助功能
的控制指示设备。
A.火灾探测器
B.火灾警报装置
C.火灾报警按钮
D.火灾报警装置
【答案】D
【解析】在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅
助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 267 页
2.感温火灾探测器的安装间距不应超过( )m。
A.8 B.10 C.15 D.20
【答案】B
【解析】感温火灾探测器的安装间距不应超过 10m;
感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m;
探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 275 页
3.在环境噪声大于 60dB 的场所设置火灾警报装置时,其声警报器的声压级应高于背景噪声( )dB。
A.10 B.15 C.20 D.25
【答案】B
【解析】每个报警区域内应均匀设置火灾警报器,其声压级不应小于 60dB;
在环境噪声大于 60dB 的场所,其声压级应高于背景噪声 15dB。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 279 页
4.感烟火灾探测器的安装间距不应超过( )m。
A.8 B.10 C.15 D.20
【答案】C
【解析】感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 275 页
5.仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用( )。
A.区域报警系统
B.集中报警系统
C.局部报警系统
D.控制中心报警系统
【答案】A
【解析】区域报警系统:适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 270 页
6.消防控制室图形显示装置应能在接收到火灾报警信号或联动信号后( )s 内,将相应信息按规定的通信
协议格式传送给监控中心。
A.10 B.30 C.60 D.90
【答案】A
【解析】消防控制室图形显示装置应能在接收到火突报警信号或联动信号后 10s 内将相应信息按规定的通
信协议格式传送给监控中心,所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 293 页
7.从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动火灾报警按钮的距离,不应大于( )m。
A.20 B.25 C.30 D.40
【答案】C
【解析】每个防火分区应至少设置一只手动火灾报警按钮。从一个防火分区内的任何位置到最邻近的手动
火灾报警按钮的步行距离不应大于 30m。所以,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 279 页
8.设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应采
用( )。
A.区域报警系统
B.集中报警系统
C.局部报警系统
D.控制中心报警系统
【答案】D
【解析】仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统;
不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只需设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和
消防联动控制器的保护对象,应采用集中报警系统,并应设置一个消防控制室;
设置两个及两个以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及两个以上集中报警系统的保护对象,应
采用控制中心报警系统。所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 271 页
9.当一个报警区域包括多个楼层时,宜在每个楼层设置一台仅显示本楼层的区域显示器。区域显示器应设
置在出入口等明显和便于操作的部位,当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为( )。
A.1.1~1.3
B.1.3~1.5
C.1.5~1.8
D.1.8~2.2
【答案】B
【解析】区域显示器应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当安装在墙上时,其底边距地面高度宜为
1.3~1.5m,所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 279 页
二、多项选择题
1.火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,根据其监视范围的不同可分为( )火灾探测器。
A.点型
B.线型
C.面型
D.可复位型
E.可拆卸型
【答案】AB
【解析】火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器,所以,正确答案为 A、
B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 264 页
2.火灾自动报警系统是( )的简称。
A.火灾探测报警系统
B.可燃气体探测报警系统
C.电气火灾监控系统
D.消防联动控制系统
E.自动灭火系统
【答案】AD
【解析】火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警、
向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设
施。所以,根据题意,正确答案为 A、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 264 页
3.火灾自动报警系统是实现火灾早期探测和报警的一种消防设施,其根据保护对象及设立的消防安全目标
不同分为( )。
A.局部报警系统
B.区域报警系统
C.集中报警系统
D.分散控制报警系统
E.控制中心报警系统
【答案】BCE
【解析】火灾自动报警系统根据保护对象及设立的消防安全目标不同分为:
(1)区域报警系统:区域报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器及火灾报警控制器
等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。
(2)集中报警系统:集中报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、
消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。
(3)控制中心报警系统:控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应
急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两
个及两个以上集中报警系统。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 265~266 页
4.火灾自动报警系统包含( )。
A.火灾探测报警系统
B.可燃气体探测报警系统
C.消防联动控制系统
D.自动灭火系统
E.电气火灾监控系统
【答案】ABCE
【解析】火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称,是以实现火灾早期探测和报警、
向各类消防设备发出控制信号并接收设备反馈信号,进而实现预定消防功能为基本任务的一种自动消防设
施,其具体由火灾探测报警系统、消防联动控制系统、可燃气体探测报警系统及电气火灾监控系统组成。
所以,根据题意其正确答案不仅有 A、C,还有 B、E,即选择 A、B、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 266~267 页
5.火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,根据其是否具有恢复功能可分为( )火灾探测
器。
A.点型
B.不可拆卸型
C.不可复位型
D.可复位型
E.可拆卸型
【答案】CD
【解析】火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。所以,正确答
案为 C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 265 页
回复