本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑 【每日一练】 单选题 (实务) 1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。 A、10 B、15 C、3 D、1 2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
本帖最后由 潜龙在水 于 2017-6-30 08:06 编辑
【每日一练】
单选题
(实务)
1.在环境噪声大于60dB的场所设置的火灾应急广播扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声( )dB。
A、10 B、15 C、3 D、1
2.火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为( )m,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、1.0~1.1 B、1.1~1.2 C、1.5~1.8 D、1.3~1.5
3. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于( )m,正面操作距离不应小于1.2m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
4. 火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于( )m。
A、0.3 B、0.5 C、1.0 D、1.2
5.民用建筑内火灾应急广播扬声器的额定功率不应小于( )W。
A、3 B、4 C、5 D、6
【答案解析】
更多优质资料进群
315341192
1.
B
【解析】在环境噪声大于60dB 的场所设置的扬声器,在其播放范围内最远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 实务教材第三篇第九章第三节
2.
C
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
3.
B
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
4.
D
【解析】火灾报警控制器和消防联动控制器,应设置在消防控制室内或有人员值班的房间和场所。火灾报警控制器和消防联动控制器安装在墙上时,其主显示屏高度宜为1. 5 - 1. 8m ,其靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m ,正面操作距离不应小于1. 2m 。实务教材第三篇第九章第三节
5.
A
【解析】民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W ,其数量成能保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的直线距离不大于25m ,走道末端距最近的扬声器距离不应大于12.5m 。 实务教材第三篇第九章第三节
更多优质资料进群
315341192
群主会坚持发题的哦,往下看就行了
43楼
1.对于自然通风设施,防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2。
A.2 B.3 C.4 D.6
【答案】A
【解析】自然通风设施的防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于 2.00m2,
合用前室不应小于 3.00m2。所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 296 页
2.排烟窗应设在排烟区域的顶部或外墙,且室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不
应大于( )m。
A.10 B.20 C.30 D.50
【答案】C
【解析】室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于 30m,当室内高度超过 6.00m,
且具有自然对流条件时其水平距离可增加 25%。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 298 页
3.机械加压送风系统主要由送风口、送风管、送风机和吸风口组成,其中送风口的风速不宜大于( )m/s
A.5 B.7 C.10 D.15
【答案】B
【解析】加压送风口的风速不宜大于 7m/s,即正确答案为 B
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 304 页
4.机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,其中封闭楼梯间与走道之间压差合适的
是( )Pa。
A.20 B.30 C.40 D.60
【答案】C
【解析】机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,且有前室或封闭避难层(间)与
走道之间的压差应为 25~30Pa;
防烟楼梯间或封闭楼梯间与走道之间的压差应为 40~50Pa。
可见,根据题意,防烟楼梯间与走道之间的压差值在 40~50Pa 的均符合要求,即正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 304 页
5.安装在排烟系统管道上的排烟防火阀,平时呈关闭状态,发生火灾时开启,当管内烟气温度达到( )℃
时自动关闭。
A.70 B.100 C.160 D.280
【答案】D
【解析】排烟防火阀安装在排烟系统管道上,平时呈关闭状态,火灾时由电信号或手动开启,同时排烟风
机启动开始排烟;当管内烟气温度达到 280℃时自动关闭,同时排烟风机停机。所以,根据题意,正确答案
为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 314 页
6.建筑内发生火灾时,烟气的危害非常大,故设置排烟系统非常有必要,其中高层建筑一般多采用( )
方式。
A.自然排烟
B.机械排烟
C.自燃通风
D.机械送风
【答案】B
【解析】题意是指设置排烟系统的必要性,故选项 C、D 不正确,又由于是高层建筑,故应采用机械排烟方
式,即选项 B 为正确答案。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 297 页
7.室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于 30m,当室内高度超过( )m,且具
有自燃对流条件时,其水平距离可适当增加。
A.3 B.6 C.8 D.10
【答案】B
【解析】室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于 30m,当室内高度超过 6.00m,
且具有自然对流条件时其水平距离可增加 25%。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 298 页
8.机械加压送风的防烟楼梯间与走道之间的余压应为( )Pa。
A.20~30 B.30~40 C.40~50 D.50~60
【答案】C
【解析】机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,且有前室或封闭避难层(间)与
走道之间的压差应为 25~30Pa;
防烟楼梯间或封闭楼梯间与走道之间的压差应为 40~50Pa。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 304 页
9.设置机械加压送风的楼梯间宜( )设一个加压送风口,前室或合用前室的加压送风口应设每层一个常
闭式加压送风口。
A.每隔 4~5 层
B.每隔 2~3 层
C.每隔 6~7 层
D.每层
【答案】B
【解析】除直灌式送风方式外,楼梯间宜每隔 2~3 层设一个常开式百叶送风口;合用一个井道的剪刀楼梯
的两个楼梯间应每层设一个常开式百叶送风口;分别设置井道的剪刀楼梯的两个楼梯间应分别每隔一层设
一个常开式百叶送风口。前室、合用前室应每层设一个常闭式加压送风口,并应设手动开启装置。所以,
根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 305 页
10.防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于( )m2。
A.2 B.3 C.4 D.6
【答案】A
【解析】防烟楼梯间前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的有效面积不应小于 2.00m2,合用前室不应小
于 3.00m2。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 296 页
11.机械加压送风系统主要由送风口、送风管、送风机和吸风口组成,其中金属管道的风速不应大于
( )m/s。
A.7 B.10 C.15 D.20
【答案】D
【解析】当采用金属管道时,管道风速不应大于 20m/s;
当采用非金属材料管道时,不应大于 15m/s;
当采用土建井道时,不应大于 10m/s。
所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 304 页
二、多项选择题
1.火灾情况下通常涉及的烟羽流型式包括( )烟羽流。
A.轴对称型
B.房门型
C.窗口型
D.阳台溢出型
E.房间型
【答案】ACD
【解析】轴对称型烟羽流、阳台溢出型烟羽流、窗口型烟羽流为火灾情况下涉及的三种烟羽流形式,所以,
正确答案为 A、C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 309 页
2.在不具备自然排烟条件时,机械排烟系统能将火灾中建筑房间、走道中的烟气和热量排出建筑,其中机
械排烟系统是由( )等组成。
A.挡烟垂壁
B.防火阀
C.排烟道
D.送风机
E.排烟出口
【答案】ACE
【解析】机械排烟系统是由挡烟垂壁、排烟口、排烟防火阀、排烟道、排烟风机和排烟出口组成的。因此,
正确答案为 A、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 306 页
回复
44楼
1.通常情况下,消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于( )s。
A.0.25 B.1 C.2.5 D.5
【答案】D
【解析】消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状
态,其应急转换时间不应大于 5s,对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于 0.25s,及时为人员
疏散和消防作业提供必要的帮助。所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 324 页
2.对于 100m 及以下建筑而言,消防应急照明和疏散指示系统的蓄电池的初始放电时间不小于( )min。
A.30 B.60 C.90 D.180
【答案】C
【解析】100m 及以下建筑的初始放电时间不小于 90min;
100m 以上建筑的初始放电时间不小于 180min;
避难层的初始放电时间不小于 540min。
所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 326 页
3.高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统,其应急转换时间不应大于( )s。
A.0.25 B.1 C.2.5 D.5
【答案】A
【解析】消防应急照明和疏散指示系统在火灾事故状况下,所有消防应急照明和标志灯具转入应急工作状
态,其应急转换时间不应大于 5s,对于高危险区域使用系统的应急转换时间不应大于 0.25s,及时为人员
疏散和消防作业提供必要的帮助。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 324 页
4.应急照明配电箱及分配电装置的输出回路不超过( )路。
A.6 B.8 C.10 D.15
【答案】B
【解析】应急照明配电箱及应急照明分配电装置的输出回路不超过 8 路;
采用安全电压时的每个回路输出电流不大于 5A;
采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于 16A。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 327 页
5.采用非安全电压时,每个应急照明配电箱及分配电装置的输出回路中的输出电流不大于( )A。
A.5 B.10 C.12 D.16
【答案】D
【解析】采用非安全电压时的每个回路输出电流不大于 16A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 327 页
6.应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中断后工作( )h。
A.5 B.3 C.1 D.0.5
【答案】B
【解析】应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源至少使控制器在主电源中
断后工作 3h。所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 328 页
7.公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过 8 层,住宅建筑不宜超过( )层。
A.10 B.12 C.16 D.20
【答案】C
【解析】应急照明回路沿电缆管井垂直敷设时,公共建筑应急照明配电箱供电范围不宜超过 8 层,住宅建
筑不宜超过 16 层。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 326 页
二、多项选择题
1.消防应急灯具是为人员疏散、灭火救援提供帮助的各类灯具,其包括( )。
A.消防应急照明灯具
B.消防应急避难灯具
C.消防应急标志灯具
D.消防应急照明标志复合灯具
E.消防应急救援灯具
【答案】ACD
【解析】消防应急灯具是为人员疏散、消防作业提供照明和标志的各类灯具,包括消防应急照明灯具、消
防应急标志灯具以及消防应急照明标志复合灯具, 所以,正确答案为 A、C、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 321 页
2.消防应急照明和疏散指示系统选择应遵循的原则有( )。
A.专业性
B.节能性
C.可扩展性
D.安全性
E.及时性
【答案】ABD
【解析】消防应急照明和疏散指示系统应具有专业性、节能型和安全性;其又不是电子信息系统,可扩展
性不是必要;消防应急照明和疏散指示系统谈不上及时性。因此,正确答案为 A、B、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 325~326 页
1.城市消防远程监控系统应具有统一的时钟管理,其累计误差不大于( )。
A. 5s B. 10s C. 20s D. 30s
【答案】A
【解析】远程监控系统具有统一的时钟管理,累计误差不大于 5s,即正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
2.城市消防远程监控系统监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周
期不少于( )。
A.3 个月 B.半年 C.1 年 D.2 年
【答案】C
【解析】监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录应备份,其保存周期不少于 1 年。
按年度进行统计处理后,保存至光盘、磁带等存储介质上,录音文件的保存周期不少于 6 个月。所以,根
据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
3.监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于( )负荷,并应保证不间断供电。
A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
【答案】B
【解析】监控中心的电源应按所在建筑物的最高负荷等级配置,且不低于二级负荷,并应保证不间断供电。
所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 335 页
4.城市消防远程监控系统的监控中心能同时接收和处理不少于( )个联网用户的火灾报警信息。
A.3 B.5 C.10 D.15
【答案】A
【解析】监控中心能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息。
从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于 10s。
监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于 3s。
所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
5.在城市消防远程监控系统中,从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不
大于( )s。
A.5 B.10 C.15 D.30
【答案】B
【解析】监控中心能同时接收和处理不少于 3 个联网用户的火灾报警信息。
从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于 10s。
监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于 3s。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
6.日常防火巡查信息和消防设施定期检查信息应在检查完毕后的当日内发送至监控中心,其他发生变化的
消防安全管理信息应在( )发送至监控中心。
A.隔日 B.3 日内 C.6 日内 D.7 日内
【答案】B
【解析】日常防火巡查信息和消防设施定期检查信息应在检查完毕后的当日内发送至监控中心,其他发生
变化的消防安全管理信息应在 3 日内发送至监控中心。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 332 页
二、多项选择题
1.城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有( )。
A.实时性
B.适用性
C.安全性
D.保密性
E.可扩展性
【答案】ABCE
【解析】城市消防远程监控系统的设计应能保证系统具有实时性、适用性、安全性和可扩展性,即正确答
案为 A、B、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 331 页
2.城市消防远程监控系统按信息传输方式可分为( )。
A.有线城市消防远程监控系统
B.无线城市消防远程监控系统
C.有线/无线兼容城市消防远程监控系统
D.基于公用通信网的城市消防远程监控系统
E.基于专用通信网的城市消防远程监控系统
【答案】ABC
【解析】按信息传输方式,城市消防远程监控系统可分为有线城市消防远程监控系统、无线城市消防远程
监控系统、有线/无线兼容城市消防远程监控系统,所以,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 330 页
3.城市消防远程监控系统按报警传输网络形式可分为( )。
A.基于公用通信网的城市消防远程监控系统
B.基于电信通信网的城市消防远程监控系统
C.基于专用通信网的城市消防远趋监控系统
D.基于移动通信网的城市消防远程监控系统
E.基于公用/专用兼容通信网的城市消防远程监控系统
【答案】ACE
【解析】按报警传输网络形式,城市消防远程监控系统可分为基于公用通信网的城市消防远程监控系统、
基于专用通信网的城市消防远程监控系统、基于公用/专用兼容通信网的城市消防远程监控系统,所以,正
确答案为 A、C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 330 页
回复
45楼
1.灭火器配置场所的危险等级可分为( )。
A.严重危险级、中危险级
B.重危险级、轻危险级、安全级
C.严重危险级、中危险级、轻危险级
D.仓库危险级、严重危险级、中危险级、轻危险级
【答案】C
【解析】灭火器配置场所的危险等级可划分为:
1)严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。
2)中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
3)轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 344 页
2.对于灭火器配置场所,一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于( )具。
A.1 B.2 C.4 D.5
【答案】B
【解析】一个计算单元内的灭火器数量不应少于 2 具,每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具。所以,根
据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 349 页
3.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其底部离地面高度不宜小于 ( )m。
A.0.03 B.0.05 C.0.08 D.0.1
【答案】C
【解析】手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或桂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于 1.50m;底部离地
面高度不宜小于 0.08m。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 349 页
4.按照《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)的要求,每个设置点的灭火器不宜多于( )具。
A.3 B.4 C.5 D.6
【答案】C
【解析】在灭火器场所的配置设计计算过程中,按规范规定,一个计算单元内的灭火器数量不应少于 2 具,
每个设置点的灭火器数量不宜多于 5 具。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 349 页
5.手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于( )m。
A.2 B.1.5 C.1.1 D.0.9
【答案】B
【解析】手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或桂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于 1.50m;底部离地
面高度不宜小于 0.08m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 349 页
6. MFT50 中的 50 表示( )。
A.批号 B.公斤 C.升 D.米
【答案】B
【解析】“MFT50”表示灭火剂重量为 50kg 推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器,所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 339 页
二、多项选择题
1.扑救木材火灾可选用( )灭火器。
A.水基型
B.泡沫
C.磷酸铵盐干粉
D.洁净气体
E.二氧化碳
【答案】ABC
【解析】木材火灾属于固体火灾,又因为水基型(水雾、泡沫)灭火器、ABC 干粉灭火器等都能用于有效扑
救 A 类火灾。所以,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 344 页
2.灭火器配置场所的危险等级可分为( )。
A.仓库危险级
B.严重危险级
C.中危险级
D.轻危险级
E.安全级
【答案】BCD
【解析】灭火器配置场所的危险等级可划分为:
1)严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所。
2)中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所。
3)轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 344 页
3.扑救 C 类火灾应选用( )型灭火器。
A.干粉
B.洁净气体
C.水雾
D.泡沫
E.二氧化碳
【答案】ABCE
【解析】C 类火灾发生时,可使用干粉灭火器、水基型(水雾)灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器
等进行扑救。所以,正确答案为 A、B、 C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 344 页
回复
46楼
1.消防负荷是指消防用电设备,根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度可分为( )。
A.一级负荷和二级负荷
B.一级负荷、二级负荷和三级负荷
C.一级负荷、二级负荷、三级负荷和四级负荷
D.顶级负荷、一级负荷和二级负荷
【答案】B
【解析】消防负荷根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度分为:
(1)一级负荷:其适用于建筑高度大于 50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一
级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。
(2)二级负荷:其适用于室外消防用水量大于 30L/S 的厂房(仓库),室外消防用水量大于 35L/S 的可燃
材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,
座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3 000 个的体育馆,任一层建筑面积大于 3 000m2 的商店
和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/S 的其他公
共建筑。
(3)三级负荷:适用于其他情况。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 353 页
2.一类高层民用建筑的供电负荷等级应为( )级。
A.一 B.二 C.三 D.四
【答案】A
【解析】一级负荷:其适用于建筑高度大于 50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,
一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 353 页
3.下列不需要一级负荷供电的是( )。
A.大型钢铁联合企业
B.建筑高度大于 50m 的乙类生产厂房
C.乙类液体储罐(区)
D.大型物资仓库
【答案】C
【解析】适用于一级负荷供电场所通常有建筑高度大于 50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高
层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。所以,根据题意,只有选项 C
不需要一级负荷供电,即正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 353 页
4.当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手动启动
装置,并在( )s 内供电。
A.5 B.10 C.30 D.60
【答案】C
【解析】当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,消防用电负荷为一级或二级的要设置自动和手
动启动装置,并在 30s 内供电;当采用中压柴油发电机组时,在火灾确认后要在 60s 内供电。所以,根据
题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 356 页
二、多项选择题
1.火灾报警与消防联动控制系统的布线可选择( )。
A.铜芯电缆
B.铝芯电缆
C.铜芯绝缘电线
D.铝芯绝缘电线
E.同轴电缆
【答案】AC
【解析】火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘电线或铜芯电缆, 所以,正确答案为 A、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 356 页
2.消防负荷是指消防用电设备,根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度可分为( )。
A.一级负荷
B.二级负荷
C.三级负荷
D.四级负荷
E.特级负荷
【答案】ABC
【解析】消防负荷根据供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响的程度分为:
(1)一级负荷:其适用于建筑高度大于 50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一
级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。
(2)二级负荷:其适用于室外消防用水量大于 30L/S 的厂房(仓库),室外消防用水量大于 35L/S 的可燃
材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区),粮食仓库及粮食筒仓,二类高层民用建筑,
座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3 000 个的体育馆,任一层建筑面积大于 3 000m2 的商店
和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于 25L/S 的其他公
共建筑。
(3)三级负荷:适用于其他情况。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 353 页
3.( )的两个电源或两回路,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
A.消防控制室
B.消防水泵
C.空调机
D.防烟排烟风机
E.消防电梯
【答案】ABDE
【解析】消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,要在最末一级配电箱处设置自动切
换装置,所以,正确答案为 A、B、D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 353 页
4.消防电源是指在火灾时能保证消防用电设备继续正常运行的独立电源,其设置的基本要求有( )。
A.耐火性
B.独特性
C.安全性
D.经济性
E.科学性
【答案】ACDE
【解析】消防电源设置的基本要求包括可靠性、耐火性、有效性、安全性、科学性和经济性,所以,根据
题意,正确答案为 A、C、D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 352 页
回复
47楼
1.其他建筑和场所是指使用功能和建筑条件特殊,有专业设计规范的建筑和场所,其不包括( )。
A.加油站 B.汽车库 C.歌舞厅 D.古寺庙
【答案】C
【解析】其他建筑和场所是指使用功能和建筑条件特殊,有专业设计规范的建筑和场所,主要包括:石油
化工生产和储运场所、地铁、城市交通隧道、加油加气站、火力发电厂、飞机库、汽车库和修车库、洁净
厂房、信息机房、古建筑和人民防空工程等。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 358 页
二、多项选择题
1.其他建筑和场所除具有一般工业和民用建筑的火灾危险性和特点外,还具有其自身的火灾危险特性,主
要体现在( )。
A.火灾爆炸的高危性
B.灭火救援的艰难性
C.火灾危险源的流动性
D.火灾损失无法估量的可能性
E.火灾控制的不可能性
【答案】ABCD
【解析】本题解析参照简答题习题 2 解析。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 358~359 页
1.下列关于石油化工火灾特点的描述,不正确的是( )
A.爆炸与燃烧并存
B.火灾扑救困难
C.工艺装置泄漏易形成爆炸混合物
D.易形成立体火灾
【答案】C
【解析】石油化工火灾特点有:
(1)爆炸与燃烧并存,易造成人员伤亡。
(2)燃烧速度快、火势发展迅猛。
(3)易形成立体火灾。
(4)火灾扑救困难。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 362 页
2.全厂性火炬应布置在可燃气体的贮罐区、装卸区,以及全厂性重要辅助生产设施及人员集中场所的( )。
A.全年最小频率风向下风侧
B.下风侧
C.全年最小频率风向上风侧
D.上风侧
【答案】C
【解析】全厂性火炬应布置在工艺生产装置、易燃和可燃液体与液化石油气等可燃气体的贮罐区、装卸区,
以及全厂性重要辅助生产设施及人员集中场所全年最小频率风向上风侧,如此设置,其对人员集中场所中
的人员伤害是最小的,而上风侧没指定风的吹来的方位和频率的关系,故不妥。所以,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 366 页
3.原油、汽油、柴油、润滑油等均应采用最高设计内压为( )kPa 常压储罐储存。
A.6 B.10 C.101 D.103
【答案】A
【解析】储罐按设计内压一般可分为常压储罐、低压储罐和压力储罐。常压储罐的最高设计内压为 6kPa(表
压),低压储罐的最高设计内压为 103.4kPa(表压)。设计内压大于 103.4kPa(表压)的储罐为压力储罐。
大多数油料,如原油、汽油、柴油、润滑油等均应采用常压储罐储存。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 368 页
4.装车棚要装设避雷针予以保护,在油品管道进入油品装卸区时,要在进入点接地。防雷接地电阻一般不
大于( )。
A.10Ω B.20Ω C.50Ω D.100Ω
【答案】A
【解析】装车棚要装设避雷针予以保护。油品管道进入油品装卸区时,要在进入点接地。防雷接地电阻一
般不能大于 10Ω。所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 371 页
5.油品装卸时严禁使用铁器敲击罐口,同时要控制油品流速,不应超过( )m/s。
A.3 B.4.5 C.5 D.6
【答案】B
【解析】油品装卸时严禁使用铁器敲击罐口。灌装时,要按列车沿途所经地区最高气温下的允许灌装速度
予以灌装,鹤管内的油品流速要控制在 4.5m/s 以下。雷雨天气或附近发生火灾时,不得进行装卸作业,并
应盖严油罐车罐口,关闭有关重要阀门,断开有关设备的电源。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 370~371 页
6.甲、乙、丙类油品的油罐车装卸设施要设置与油罐车跨接的防静电接地装置,其接地电阻一般不大于( )
Ω。
A.5 B.10 C.50 D.100
【答案】D
【解析】甲、乙、丙类油品的油罐车装卸设施要设置与油罐车跨接的防静电接地装置,轻质油品的装卸作
业区内操作平台的扶梯入口处,要设置消除人体静电的装置。油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置,
一般采用能检测接地的防静电接地仪器。移动式的接地连接线,最好采用绝缘附套导线,通过防爆开关,
将接地装置与油品装卸设施相连。防静电接地装置的接地电阻一般不大于 100Ω。所以,根据题意,正确答
案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 371 页
7.装卸桟桥宜设置半固定消防给水系统,供水压力一般不小于 0.15MPa,消火栓间距不大于( )m。
A.20 B.40 C.60 D.80
【答案】C
【解析】装卸栈桥宜设置半固定消防给水系统,供水压力一般不小于 0.15MPa,消火栓间距不大于 60m。所
以,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 370 页
8.油品装卸鹤管至油品生产、仓储企业围墙的铁路大门的距离,一般不小于( )m。
A.15 B.20 C.30 D.50
【答案】B
【解析】油品装卸鹤管至油品生产、仓储企业围墙的铁路大门的距离,一般不小于 20m。鹤管的水平伸长不
得小于 2.6m。鹤管在铁路接近限界之内部分的最多位置距轨顶的高差一般不小于 5.5m。所以,根据题意,
正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 370 页
9.放空管一般应设在设备或容器的顶部。间歇排放的放空管口应高出( )m 范围内的平台或建筑物顶 3.5m
以上。
A.10 B.20 C.30 D.40
【答案】A
【解析】放空管一般应设在设备或容器的顶部,室内设备安设的放空管应引出室外,其管口要高于附近有
人操作的最高设备 2m 以上。连续排放的放空管口,还应高出半径 20m 范围内的平台或建筑物顶 3.5m 以上;
间歇排放的放空管口,应高出 10m 范围内的平台或建筑物顶 3.5m 以上。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 367 页
二、多项选择题
1.石油化工产品的常用储罐按其安装位置分为( )。
A.地下储罐
B.半地下储罐
C.地上储罐
D.半地上储罐
E.空中储罐
【答案】ABC
【解析】按储罐安装位置不同一般可分为地上储罐、地下储罐、半地下储罐。也就是说,没有半地上或空
中储罐这一说法,注意不要混淆概念,所以,正确答案为 A、B、C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 368 页
2.在非正常条件下,下列设备中,应设安全阀的是( )。
A.顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器
B.顶部最高操作压力大于等于 0.03MPa 的压力容器
C.可燃气体或液体受热膨胀而可能超过设计压力的设备
D.顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔
E.顶部最高操作压力为 0.1MPa 的蒸馏塔
【答案】ACDE
【解析】在非正常条件下,应设安全阀的可能超压设备有:
顶部最高操作压力大于等于 0.1MPa 的压力容器;
顶部最高操作压力大于 0.03MPa 的蒸馏塔、 蒸发塔和汽提塔;
往复式压缩机各段出口或电动往复泵、齿轮泵、螺杆泵等容积式泵的出口;
凡与鼓风机、离心式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵出口连接的设备不能承受其最高压力时,鼓风机、离心
式压缩机、离心泵或蒸汽往复泵的出口;
可燃气体或液体受热膨胀,可能超过设计压力的设备;
顶部最高操作压力为 0.03~0.1MPa 的设备应根据工艺要求设置。
可见,压力容器要大于等于 0.1MPa 的操作压力才需要设置安全阀,即选项 B 不正确;
同样,蒸馏塔的操作压力要求是大于等于 0.03MPa, 所以 D 和 E 都正确。
即正确答案为 A、C、D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 367 页
3.石油化工产品的常用储罐按其设计内压分为( )。
A.低压储罐
B.常压储罐
C.中压储罐
D.压力储罐
E.超压储罐
【答案】ABD
【解析】储罐按设计内压一般可分为常压储罐、低压储罐和压力储罐。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 368 页
4.石化企业工艺生产区域内的明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气体设备或建筑物
的( )。
A.上风向
B.侧风向
C.下风向
D.上部
E.内部
【答案】AB
【解析】对于石化企业,明火设备应集中布置在区域内的边缘部位,放在散发可燃气体设备、建(构)筑
物的侧风向或上风向。但有飞火的明火设备,应该布置在上述设备的建(构)筑物的侧风向,并应该远离
可能泄漏液化石油气、可燃气体、可燃蒸气的工艺设备及储罐。所以,根据题意, 正确答案为 A、B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 363 页
回复
48楼
1.地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于( )m2。
A.1500 B.2000 C.4000 D.5000
【答案】D
【解析】地上车站公共区防火分区的最大允许建筑面积不应大于 5000m2。
设备管理区的防火分区位于建筑高度小于等于 24m 的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积
不应大于 2500m2;
位于建筑高度大于 24m 的建筑内时,其每个防火分区的最大允许建筑面积不应大于 1500m2。
所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 376 页
2.地铁车站内的变电所应采用耐火极限不低于( )h 的隔墙和耐火极限不低于( )h 的楼板与其他部
位隔开。
A.2,1
B.2.5,1.5
C.3,1.5
D.3,2
【答案】D
【解析】地轶车站内的行车值班室或车站控制室、变电所、配电室、通信及信号机房、通风和空调机房、
消防水泵房、灭火剂钢瓶室等重要设备用房,应采用耐火极限不低于 3.00h 的隔墙和耐火极限不低于 2.00h
的楼板与其他部位隔开,建筑吊顶应采用不燃烧材料,隔墙上的门及窗应采用甲级防火门窗。
所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 377 页
3.地下车站站台至站厅的疏散楼梯、扶梯和疏散通道的通过能力,应保证一列进站列车所载乘客及站台上
的候车乘客能在( )min 内全部疏散至安全区域。
A.1 B.3 C.5 D.6
【答案】D
【解析】地下车站站台至站厅的疏散楼梯、扶梯和疏散通道的通过能力,应保证在远期或客流控制期中超
高峰小时最大客流量时,一列进站列车所载乘客及站台上的候车乘客能在 6min 内全部疏散至站厅公共区或
其他安全区域。所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 377 页
4.设于防火墙、防烟楼梯间、避难走道及区间联络通道处的门应采用( )防火门。
A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.丁级
【答案】A
【解析】因为设于防火墙、防烟楼梯间、避难走道及区间联络通道处的门应采用甲级防火门。设于防火分
隔墙上的疏散门应采用乙级防火门,设于管道井的检查门可采用丙级防火门。所以,根据题意,其答案应
为甲级防火门。从另一角度看,设置在防火墙上的门肯定是门中最耐火的,也就是甲级防火门,所以,选
择 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 377 页
5.地下车站站厅、站台的防火分区应划分防烟分区,且每个防烟分区的建筑面积不宜超过( )m2。
A.600 B.750 C.900 D.1200
【答案】B
【解析】室内地面至顶棚或顶板的高度小于等于 6m 的场所应划分为防烟分区,且地下车站站厅、站台的防
火分区应划分防烟分区,每个防烟分区的建筑面积不宜超过 750m2。所以,正确答案为 B
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 377 页
6.相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁,其中顶板下凸出不小于( )mm 的结构梁,可作为挡烟垂壁。
A.300 B.500 C.600 D.1000
【答案】B
【解析】相邻防烟分区之间应设置挡烟垂壁。挡烟垂壁应符合:
从顶棚下凸出不应小于 500mm,镂空吊顶应伸至结构板面;顶板下凸出不小于 500mm 的结构梁,可作为
挡烟垂壁;
挡烟垂壁下缘至楼地面、踏步面的垂直距离不应小于 2.3m;
活动挡烟垂壁应能在火灾时与火灾探测器联动,并自动下垂至设计位置;
车站公共区吊顶与其他场所相连通部位的顶棚或吊顶面高差大于 500mm 时,该部位可不设置挡烟垂壁。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 377 页
7.车站的每个站厅公共区均应设置不少于两个直通室外的安全出口,且应分散布置,两个安全出入通道口
之间的净距不应小于( )m
A.5 B.10 C.15 D.30
【答案】B
【解析】因为车站的每个站厅公共区均应设置不少于两个直通室外的安全出口。
安全出口应分散布置,且两个安全出入通道口之间的净距不应小于 10m。所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 377 页
8.地下车站、地下区间及体积超过( )m3 的地面和高架车站应设消火栓给水系统,且应由城市给水管引
入两根消防进水管并形成环状供水。
A.1500 B.3000 C.4000 D.5000
【答案】D
【解析】地下车站、地下区间及体积超过 5000m3 的地面和高架车站应设消火栓给水系统,且应由城市给水
管引入两根消防进水管并形成环状供水,当城市供水压力不能满足室内最不利点消火栓管网充水压力要求
时,应采用 稳高压装置。所以,根据题意,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 379 页
回复
49楼
5.隧道封闭长度超过( )m 时,应设置消防控制中心。
A.1000 B.2000 C.3000 D.4000
【答案】A
【解析】隧道入口处 100~150m 处,应设置报警信号装置。隧道封闭长度超过 1000m 时,应设置消防控制
中心。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 391 页
6.隧道内的柴油发动机房应采用耐火极限不低于 2.00h 的隔墙和耐火极限不低于( )h 的楼板、顶板与
隧道分开。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
【答案】B
【解析】隧道内附属构筑物(如风机房、变压器洞室、水泵房、柴油发动机房等)应采用耐火极限不低于
2.00h 的隔墙和耐火极限不低于 1.50h 的楼板、顶板与隧道分开;附属构筑物(用房)内部的建筑构件应满
足现行国家标准的规定。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 388 页
7.为隧道供电的柴油发电机房设置的储油间,应采用防火墙和能自行关闭的( )防火门与发电机房和其
他部位分隔开。
A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.丁级
【答案】A
【解析】为隧道供电的柴油发电机房,应设置储油间,其总储量不应超过 1m3,储油间应采用防火墙和能自
行关闭的甲级防火门与发电机房和其他部位分隔开,且储油间的电气设施必须采用相应的防爆型电器。可
见, 储油间的防火要求是非常高的,且与防火墙配套使用的也只能是甲级防火门,故正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 389 页
8.隧道内应设置独立的消防给水系统,其消火栓给水管网应布置成环状,且隧道内的消火栓用水量不应小
于( )L/s。
A.10 B.15 C.20 D.30
【答案】C
【解析】隧道内应设置独立的消防给水系统,隧道内的消火栓用水量不应小于 20L/S,洞口的消火栓用水量
不应小于 30L/S,消火栓给水管网应布置成环状;
严寒地区隧道洞口处消火栓给水干管宜设置保温设施。
所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 390 页
9.隧道按长度分为短隧道、中长隧道、长隧道和特长隧道,其中,长隧道的长度范围是( )。
A.500<L≤1000
B.1000<L≤2000
C.1000<L≤3000
D.2000<L≤3000
【答案】C
10.隧道采用的排烟模式通常可分为纵向、横向(半横向)及重点模式,以及由基本模式派生的各种组合模
式,其中( )排烟方式较适用于单向行驶、交通量不高的隧道。
A.纵向 B.横向 C.组合 D.重点
【答案】A
【解析】由于不同的排烟方式,其适用范围也不同,其中,纵向排烟方式较适用于单向行驶、交通量不高
的隧道;
横向(半横向)排烟方式适用于单管双向交通或交通量大、阻塞发生率较高的单向交通隧道;
重点排烟适用于双向交通的隧道或交通量较大、阻塞发生率较高的隧道。
所以,根据题意,正确答案应为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 391~392 页
二、多项选择题
1.隧道主要依据隧道建设规模、设计和施工方法、横断面形式以及交通运营特点进行分类,其中按横断面
形式可分为( )等。
A.圆形随道
B.矩形隧道
C.连拱形隧道
D.双曲线形隧道
E.马蹄形隧道
【答案】ABCE
2.隧道的施工方法是隧道主要分类依据之一,其可分为( )等。
A.盾构法
B.结构法
C.沉管法
D.明挖法
E.暗挖法
【答案】ACD
3.隧道主要依据隧道建设规模、设计和施工方法、横断面形式以及交通运营特点进行分类,其中按建设长
度可分为( )。
A.短隧道
B.中长隧道
C.长隧道
D.特长隧道
E.超长隧道
【答案】ABCD
回复
50楼
1.压缩天然气加气站储气设施的总容积应根据加气汽车数量、每辆汽车加气时间、母站服务的子站的个数、
规模和服务半径等因素综合确定,其中,在城市建成区内,CNG 加气母站储气设施的总容积不应超过
( )m3。
A.100 B.120 C.160 D.200
【答案】B
【解析】在城市建成区内,CNG 加气母站储气设施的总容积不应超过 120m3;
CNG 常规加气站储气设施的总容积不应超过 30m3; CNG 加气子站停放的车载储气瓶组拖车不应多于 1 辆,
站内固定储气设施的总容积不应超过 18m3。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 395 页
2.液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防火间距不小于( )m。
A.50 B.80 C.100 D.120
【答案】C
【解析】参照教材中表 4-5-6,液化石油气加气站、加油加气合建站的液化石油气罐与重要公共建筑物的防
火间距不小于 100m,所以,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 400 页
3.加油加气站工艺设备应配置灭火器材,其中每 2 台加油机可配置 1 具( )kg 手提式干粉灭火器和 1
具( )L 泡沫灭火器。
A.3,6 B.4,6 C.3,8 D.4,8
【答案】B
【解析】每 2 台加油机应配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器,或 1 具 4kg 手提式干粉灭火器和 1 具 6L
泡沫灭火器。加油机不足 2 台应按 2 台配置。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》(教材(公安部消防局)第 405 页
4.加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其边缘与加油机或加气
机的平面距离不宜小于( )m。
A.2 B.4 C.5 D.6
【答案】A
【解析】加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效高度不应
小于 4.5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于 2m。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 400 页
5.加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距离不应
小于( )m。
A.3 B.5 C.9 D.12
【答案】A
【解析】加油加气站的变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外,且与爆炸危险区域边界线的距
离不应小于 3m,变配电间的起算点应为门窗等洞口。所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 398 页
6.加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效高度不应小于( )
m。
A.3 B.4.5 C.5 D.7
【答案】B
【解析】加油岛、加气岛及汽车加油、加气场地宜设罩棚,罩棚应采用非燃烧材料制作,其有效高度不应
小于 4.5m。罩棚边缘与加油机或加气机的平面距离不宜小于 2m。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 400 页。
7.CNG 加气母站内单车道或单车停车位的宽度不应小于( )m。
A.3 B.4.5 C.6 D.9
【答案】B
【解析】站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。
CNG 加气母站内单车道或单车停车位宽度,不应小于 4.5m,双车道或双车停车位宽度不应小于 9m;
其他类型加油加气站的车道或停车位,单车道或单车停车位宽度不应小于 4m,双车道或双车停车位不
应小于 6m。
所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 398 页
8.加油加气站工艺设备应配置灭火器材,其中每 2 台加气机应配置不少于 2 具 ( )kg 手提式干粉灭火器。
A.2 B.3 C.4 D.5
【答案】C
【解析】每 2 台加气机应配置不少于 2 具 4kg 手提式干粉灭火器,加气机不足 2 台应按 2 台配置。所以,
正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 405 页
9.加油站的汽油罐和柴油罐应( )。
A.埋地设置
B.设在室内
C.设在地下室
D.露天设置
【答案】A
【解析】汽车加油站的储油罐应采用卧式钢制油罐。加油站的汽油罐和柴油罐应埋地设置,严禁设在室内
或地下室内。此外,从四个选项中也可判断,根据题意,选项 B、C、D 的火灾危险性明显比选项 A 高,通
过判断也可得出选项 A 为最符合题意的。所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 404 页
10.压缩天然气加气站的压缩机房宜采用单层开敞式或半开敞式建筑,净高不宜低于( )m,屋面应为不燃
烧材料的轻型结构。
A.3 B.4 C.5 D.6
【答案】B
【解析】压缩天然气加气站的压缩机房宜采用单层开敞式或半开敞式建筑,净高不宜低于 4m;屋面应为不
燃烧材料的轻型结构。所以,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 405 页
11.一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、砂子( )m3。
A.2 B.3 C.4 D.5
【答案】A
【解析】一、二级加油站应配置灭火毯 5 块、砂子 2m3;
三级加油站应配置灭火毯不少于 2 块、砂子 2m3。
加油加气合建站应按同级别的加油站配置灭火毯和砂子。
所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 405 页
二、多项选择题
1.加油加气站的站址选择,应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求,其中,在城市建成区不应建( )。
A.一级加油站
B.二级加气站
C.一级加油加气合建站
D.CNG 加气母站
E.CNG 加气子站
【答案】ACD
【解析】加油加气站的站址选择,应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求,并应选在交通便利的地
方。在城市建成区不应建一级加油站、一级加气站、一级加油加气合建站、CNG 加气母站。城市建成区内的
加油加气站,宜靠近城市道路,但不宜选在城市干道的交叉路口附近。 所以,根据题意,正确答案为 A、C、
D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 398 页
2.下列( )应设消防给水系统。
A.加油站
B.液化石油气加气站
C.压缩天然气加气站
D.加油和液化石油气加气合建站
E.加油和压缩天然气加气合建站
【答案】BD
【解析】液化石油气加气站、加油和液化石油气加气合建站应设消防给水系统。
加油站、压缩天然气加气站、加油和压缩天然气加气合建站可不设消防给水系统。
所以,根据题意,正确答案为 B、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 405 页
3.在加油加气站内,罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,可选用防护等级为( )级的照明灯具。
A.IP33 B.IP34 C.IP44 D.IP43 E.IP56
【答案】CE
【解析】罩棚下处于非爆炸危险区域的灯具,应选用防护等级不低于 IP44 级的照明灯具,故根据题意可知,
选项 C、E 符合题意。
因为 IP56 表示防尘 5 级和防水 6 级;
即防尘等级分为 0~6 级,其中 0 级为无防护,6 级为完全防止灰尘侵入;
而防水等级分为 0~8 级,其中 0 级为无防护,8 级为防沉没影响。
所以,数值越大,防尘或防水性能越强,但本题的基本要求是防尘和防水都起码是 4 级,所以,正确答案
为 C、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 407 页
回复
51楼
1.火力发电厂主厂房的建筑构件的耐火等级要求为二级或以上,其建筑构件允许采用难燃烧材料,但耐火
极限不应低于( )h。
A.0.5 B.0.75 C.1 D.1.5
【答案】B
【解析】火力发电厂主厂房(包括汽轮发电机房、除氧间、煤仓间和锅炉房),其生产过程中的火灾危险
性为丁级,要求厂房的建筑构件的耐火等级为二级。建筑构件允许采用难燃烧材料(难燃烧体),但耐火
极限不应低于 0.75h。所以,根据题意可知,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 412 页
2.火力发电厂建筑内部的各类控制室、电子计算机室、通信室的顶棚装修应采用( )材料。
A.不燃 B.难燃 C.可燃 D.易燃
【答案】A
【解析】在室内装修中,顶栩要求是最高的,根据题意,又是对火力发电厂建筑内部的各类控制室、电子
计算机室、通信室的墙面等重要部位的顶棚进行装修,肯定就是不燃材料,所以,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 412 页
3.火力发电厂应根据防火分区划分合理设置防火墙,在防火墙上不应设门窗洞口,如必须开设,则应设耐
火极限不低于( )h 的防火门窗。
A.0.5 B.0.75 C.1 D.1.5
【答案】D
【解析】防火墙是防火分区的主要分隔构件,其耐火极限是 3h 以上,若要开设门窗,肯定是甲级门窗,所
以,根据题意,甲级门窗对应的耐火极限就是 1.5h,即正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 412 页
4.火力发电厂应采用防烟、排烟方式,合理选用排烟风机,其中计算机室、控制室、电子设备间,应设排
烟设施,机械排烟系统的排烟量可按房间换气次数每小时不小于( )次计算。
A.3 B.5 C.6 D.10
【答案】C
【解析】火力发电厂在进行平面设计时需合理划分防火、防烟分区,并根据建筑的规模、使用功能等因素,
合理采用防烟、排烟方式,合理选用排烟排风机(用于排烟的风机主要有离心风机和轴流风机两种,必要
时选用耐高温的专用轴流风机)。计算机室、控制室、电子设备间,应设排烟设施,机械排烟系统的排烟
量可按房间换气次数每小时不小于 6 次计算。所以,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 413 页
二、多项选择题
5.火力发电厂运煤系统中除尘系统的风道与部件以及室内采暖系统的管道、管件及保温材料不应采用
( )级材料。
A.A B.B1 C.B2 D.B3 E.F
【答案】BCDE
【解析】火力发电厂运煤系统中除尘系统的风道与部件以及室内采暖系统的管道、管件及保温材料应采用 A
级材料;空气调节系统的风道及其附件应采用 A 级材料,保温材料应采用 A 级材料或 B1 级材料。所以,根
据题意,正确答案为 B、C、D、E。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 412 页
1.Ⅰ类飞机库是指飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积为( )的飞机库。
A. 1000~3000m2
B. 3001~5000m2
C. 5001~50000m2
D. 50001~100000m2
【答案】C
【解析】飞机库按防火分区建筑面积可分为:
(1)Ⅰ类飞机库:飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积 5001~50000m2 的飞机库为Ⅰ类飞机库。
(2)Ⅱ类飞机库:飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积大于 3001m2 小于 5000m2 的飞机库为Ⅱ类
飞机库。该类型飞机库仅能停放和维修 1~2 架中型飞机。
(3)Ⅲ类飞机库:飞机停放和维修区内一个防火分区的建筑面积等于或小于 3000m2 的飞机库为Ⅲ类飞机
库。该类型飞机库只能停放和维修小型飞机。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 416 页
2.飞机库的每个防火分区至少应有两个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出口的距离不应大于
( )
A.30 B.45 C.60 D.75
【答案】D
【解析】飞机停放和维修区的每个防火分区至少应有两个直通室外的安全出口,其最远工作地点到安全出
口的距离不应大于 75.0m。所以,正确答案为 D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 419 页
3.飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于( )lx。
A.0.5 B.1 C.3 D.5
【答案】B
【解析】飞机停放和维修区内疏散用应急照明的地面照度不应低于 1.0lx。当应急照明采用蓄电池作电源时,
其连续供电时间不应少于 30min。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 420 页
4.飞机库周围应设环形消防车道,消防车道的净宽度不应小于( )m。
A.3 B.6 C.12 D.15
【答案】B
【解析】飞机库周围应设环形消防车道,Ⅲ类飞机库可沿飞机库的两个长边设置消防车道。当设置尽头式
消防车道时,应设置回车场。消防车道的净宽度不应小于 6.0m,消防车道边线距飞机库外墙不宜小于 5.0m,
消防车道上空 4.5m 以下范围内不应有障碍物。所以,根据题意,正确答案为 B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 418 页
5. 一般情况下,两座相邻飞机库之间的防火间距不应小于( )m。但当两座飞机库其相邻的较高一面的
外墙为防火墙时,其防火间距不限。
A.13 B.14 C.16 D.30
【答案】A
【解析】一般情况下,两座相邻飞机库之间的防火间距不应小于 13.0m。但当两座飞机库其相邻的较高一面
的外墙为防火墙时,其防火间距不限;当两座飞机库其相邻的较低一面外墙为防火墙,且较低一座飞机库
屋面结构的耐火极限不低于 1.00h 时,其防火间距不应小于 7.5m。所以,根据题意,正确答案为 A。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 418 页
6.飞机库内的防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难的局部开口可采用耐火极限不低于( )h 的防火
卷帘。
A.1 B.2 C.3 D.4
【答案】C
【解析】飞机库内的防火分区之间应采用防火墙分隔,确有困难的局部开口可采用耐火极限不低于 3.00h
的防火卷帘。防火墙上的门应采用在火灾时能自行关闭的甲级防火门,门或卷帘应与其两侧的火灾探测系
统连锁关闭,并应同时具有手动和机械操作的功能。所以,根据题意,正确答案为 C。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 418 页
二、多项选择题
1.飞机库是停机库和飞机维修库的统称,包括飞机停放和维修区及其贴邻建造的生产辅助用房,其按维修
工艺条件可分为( )。
A.维修库
B.喷漆机库
C.停机库
D.非喷漆机库
E.安装机库
【答案】BD
【解析】飞机库按维修工艺条件分类可分为喷漆机库和非喷漆机库,所以,正确答案为 B、D。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 416 页
2.下列选项中,其消防电源负荷等级应采用一级的是( )。
A.Ⅰ类飞机库
B.Ⅱ类飞机库
C.Ⅲ类飞机库
D.Ⅳ类飞机库
E.Ⅴ类飞机库
【答案】AB
【解析】Ⅰ、Ⅱ类飞机库的消防电源负荷等级应为一级,Ⅲ类飞机库消防电源等级应为二级。所以,根据
题意,正确答案为 A、B。
【考点来源】《消防安全技术实务》教材(公安部消防局)第 420 页
回复
52楼
大家给点鼓励呗!!!
回复