我们单位现在在厂家订做了一组GGD柜子,监理提出,说我们柜子里互感器接线线径0.75的细,不符合验收标准。而我们询问箱柜厂家,他们说以前做都是0.5的 现在0.75已经够粗了。希望各位大侠能帮我找出到底谁对谁错,用多少的是标准,规范依据在哪?还有就是细了会有什么影响?最好能给贴几张标准的图学习下`谢谢了!
我们单位现在在厂家订做了一组GGD柜子,监理提出,说我们柜子里互感器接线线径0.75的细,不符合验收标准。
而我们询问箱柜厂家,他们说以前做都是0.5的 现在0.75已经够粗了。
希望各位大侠能帮我找出到底谁对谁错,用多少的是标准,规范依据在哪?
还有就是细了会有什么影响?
最好能给贴几张标准的图学习下`谢谢了!
2楼
用于计量回路时,CT二次截面至少4平方,PT则至少2.5平方;
用于继保回路时,CT二次截面至少2.5平方,PT则至少1.5平方
回复
3楼
谢谢你的回复,请问,有相关资料,跟技术要求资料么?
回复
4楼
电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB 50062-92
第14.0.5条 按机械强度要求,铜芯控制电缆或绝缘导线的芯线最小截面为:强电控制回路,不应小于1.5mm;弱电回路,不应小于0.5mm。
电缆芯线截面的选择尚应符合下列要求:
一、电流回路:应使电流互感器的工作准确等级,符合本规范第2.0.8的规定。短路电流倍数无可靠数据时,可按断路器的断流容量确定最大短路电流,电缆芯线截面不应小于2.5mm。
二、电压回路:当全部保护装置和安全自动装置动作时(考虑到发展,电压互感器的负荷最大时),电压互感器至保护和自动装置屏的电缆压降不应超过额定电压的3%。电缆芯线截面不应小于1.5mm。
三、操作回路:在最大负荷下,操作母线至设备的电压降,不应超过额定电压的10%。