急,求助打孔把柱边梁底部钢筋打断怎么办?
qq_1497698305367
2017年06月21日 20:26:00
来自于建筑加固
只看楼主

本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 16:59 编辑 11111111111111111111111111111111

本帖最后由 受伤的绵羊皮 于 2017-8-16 16:59 编辑

11111111111111111111111111111111
免费打赏
ziyouzhengming
2017年06月23日 16:06:15
12楼
楼主,我不是在安慰你,可是你这种情况真的没必要这么着急,我就简单说下问什么这种梁上穿洞,在结构安全上不会造成太大损害:首先你要明白一根梁(连续)在跨中与在支座处的受力是正好相反的,在跨中,下部受拉力上部受压力,在支座处,下部受压力上不受拉力。你这种情况属于梁在支座处的梁体开洞,这时若穿洞把梁上部钢筋截断了,那可是要命的 要出事的,可是你现在这是把梁底钢筋截断,情况就不会那么危险了。
回复
ziyouzhengming
2017年06月23日 16:12:04
13楼
钢筋在钢筋混凝土梁中起的作用是【受拉】
混凝土在钢筋混凝土梁中起的作用是【受压】
你开洞的位置处于【梁支座底部】
此处应【受压】
因此你现在应担心的问题不是【钢筋被截断】,而是【混凝土被凿穿,截面被削弱】!!!
若以上问题,一个加固设计师都没搞清,
那你就该警惕,他有没有这个能力来给你做加固。

qq_1608588154937:能帮我吗?我的客厅横梁底筋在墙端空调打孔,伤二断一,梁长3.8米.宽20公分,高27公分,孔距墙端7Cm

回复
qq_1497698305367
2017年06月23日 16:17:07
14楼

感谢大神的指教,听您这么解释放心很多了,感谢!
回复
萨更是
2017年06月26日 09:36:11
15楼
谢谢楼主的分享
回复
jshazgx888
2017年06月30日 08:34:58
16楼
只是断了一根钢筋没有多大事,不加也行。
回复
qq_1497698305367
2017年06月30日 09:35:45
17楼

底部3根18mm的钢筋横向截断了
回复
wuyapost
2017年07月05日 17:01:15
18楼
加固中部是位移与变形最大的地方,高层建筑平时风荷载也比较大,长期作用下会出现裂缝直至破坏
回复
qq_1497698305367
2017年07月05日 20:01:22
19楼

啥意思?风可能吹倒了房子?真的有这种可能吗?

ziyouzhengming:他在胡咧咧,我敢说他都不知道自己在说什么。他只是在把你的情况说的很严重 来吓唬你,然后他就可以【有偿帮助】你来解决问题啦 哈哈哈

回复
cow1501942099202
2017年08月05日 23:42:43
20楼
楼主解决了吗,我现与你一样的处景!

qq_1558434710167:我家情况类似,楼盘设计院出的方案是凿开混凝土焊接后焊钢加固,也不知道保险不。

回复
chenfengcivil
2017年08月07日 08:15:30
21楼
我可以给你加固
回复

相关推荐